Přispěvatel: Rastafarian 08.12.2009, 19:33
Je přípojka jištěna?
To je vlastně vlastně odbočka na sloupu elektrickýho vedení a závěsným kabelem je vedena do přípojkové skříně.
Přípojku tak nic nejisti.
Co když na závěsným kabelu přípojky dojde ke zkratu mezi dvěma fázemi?  
V tomto případě jestli se nepletu tak bude celá vesnice bez napětí.
To by bylo lepší dát pojistky už na sloup ...


#105#


Název: Re: Je přípojka na sloupě jištěna?
Přispěvatel: Štefan Beláň 08.12.2009, 22:04
Je přípojka jištěna?
....To by bylo lepší dát pojistky už na sloup ...
TO: Rastafarian

Ano, bylo by to lepší a také to ti rozumnější projektanti projektuji a rozumnější montéři praktikují. Problém někdy bývá s techniky od Distributorů, kteří musí řešení odsouhlasit, a ne vždy s tímto řešením souhlasí. Když se jich zeptáte proč nesouhlasí, tak neumí rozumně odpovědět a jenom papouškují  "že se to tak prostě dělá". (doh)

PS: Přípojky se zhotovují podle ČSN 33 3320. (norm)


Název: Re: Je přípojka na sloupě jištěna?
Přispěvatel: akademik.richard 09.12.2009, 11:21
To pan Beláň:
Proč jistit závěsnou přípojku? Vracet se zpátky k ZIPPkám? Nebo udělat svod, vytáhnout kabel zpátky nahoru a odtuď vrchem na dům? To snad ne? Kolikrát dojde ke zkratu na závěsným kabelu? Odpovím si sám. "Poruch na závěsných přípojkách je tak málo, že současné řešení je v poměru výkon / cena naprosto vyhovující." A osobně neznám projektanty vrchních sítí, kteří navrhují jištění vrchních přípojek na sloupu. Takže asi nejsme na našem regionu dost rozumní.
(ne)jištění přípojek upravuje národní doplněk ČSN 33 2000-4-473 Změna 1 z Ledna 1996 (473.2.2.1 aN)


Název: Re: Je přípojka na sloupě jištěna?
Přispěvatel: IM 09.12.2009, 14:36
Co když na závěsným kabelu přípojky dojde ke zkratu mezi dvěma fázemi?  
V tomto případě jestli se nepletu tak bude celá vesnice bez napětí.
To by bylo lepší dát pojistky už na sloup ...
Pokud nedáte pojistky přímo na dráty, vždy zde bude kus kabelu na kterém může nastat Vámi uváděný zkrat (nebo fáze proti PEN). Otázka je, jak je to pravděpodobné.