Název: Jak řešit křížení zemnícího pásku hromosvodu s plynovou přípojkou? Přispěvatel: Jiří Batelka 23.11.2009, 23:41 Jak správně postupovat při křížení zemnícího pásku svodu hromosvodu s měděnou přípojkou plynového potrubí v zemi?
#117# Název: Re: Jak řešit křížení zemnícího pásku hromosvodu s plynovou přípojkou? Přispěvatel: Radek Červený 24.11.2009, 18:02 Měděné plynové potrubí v zemi? To snad nemyslíte vážně. Mám pocit, že zde je každá rada marná, ten dům stejně budete za pár let stavět znovu.
Název: Re: Jak řešit křížení zemnícího pásku hromosvodu s plynovou přípojkou? Přispěvatel: Jiří Batelka 26.11.2009, 07:19 Tak to je přesně rada, kterou jsem potřeboval! Měděná přípojka je 8 let stará a prováděla ji "odborná firma". Raději ještě ověřím je li to skutečně měď. V případě, že by byla železná pospojovat nebo dodržet nějakou vzdálenost?
Název: Re: Jak řešit křížení zemnícího pásku hromosvodu s plynovou přípojkou? Přispěvatel: Radek Červený 27.11.2009, 08:20 V nové normě ČSN EN 62305 se tato problematika neřeší.
V normě ČSN 33 2000-5-54 uzemnění a ochranné vodiče je uvedeno pouze to, že kovové potubí jiných rozvodů ( např. hořlavých kapalin nebo plynů ) se nesmí použít jako ochranné zemniče pro ochranné uzemnění. Avšak tento požadavek nevylučuje použití těchto rozvodů jeko součástí pospojování. Avšak norma ČSN EN 62305 nepřipouští spojení dvou různých materiálů v zemi, tzn. že pokud je potrubí v zemi měděné, musel by být z mědi i zemnič. Řečeno selským rozumem, pokud budete plyn zemničem v zemi křížit, mezerou 1 metr nic nezkazíte ;) Název: Re: Jak řešit křížení zemnícího pásku hromosvodu s plynovou přípojkou? Přispěvatel: Kamil Novák 27.11.2009, 15:50 Tak to je přesně rada, kterou jsem potřeboval! Měděná přípojka je 8 let stará a prováděla ji "odborná firma". Raději ještě ověřím je li to skutečně měď. V případě, že by byla železná pospojovat nebo dodržet nějakou vzdálenost? Kde by byl výslovně řešen souběh nebo křižování potrubí plynu se zemničem nevím, ale : 1) plynová potrubí se nesmějí spojovat s uzeměním, resp. nesmí jich být použito jako náhodných zemničů, 2) vše vodivé v zemi, co není vzdáleno min. 1m se spojovat má Z toho dovozuji, že minimální vzdálenost plynového potrubí od zemniče by měla být alespoň 1m. Je-li ovšem ono potrubí opravdu vodivé (měděné ?). :-[ Toto je ale jen moje dedukce, která se ve světle nějakého konkrétního předpisu může ukázat mylnou. :-\ Název: Re: Jak řešit křížení zemnícího pásku hromosvodu s plynovou přípojkou? Přispěvatel: Jiří Batelka 27.11.2009, 22:49 Dodržím vzdálenost a budu doufat. Věřím, že když se dodatečně plynofikuje dům, nikoho nezajímá kudy vede zemnící drát! Firma, která prováděla mou plynovou přípojku k tomu použila obyčejné topenářské měděné slabostěnné potrubí. Dle současných norem lze měď použít pouze v případě, že jde o spoceielně k tomuto účelu určenou dvoplášťovou trubku (jak jsem se dozvěděl). Pak věřte odborné firmě s projektantem v čele!! >:( Děkuji za názory. :)
Název: Re: Jak řešit křížení zemnícího pásku hromosvodu s plynovou přípojkou? Přispěvatel: František Šohajda 28.11.2009, 08:37 Taky jsem se ptal kolegy plynaře a na plyn do země se používá spec. měď trubka něčím potahnutá..
|