Název: Jak řešit křížení zemnícího pásku hromosvodu s plynovou přípojkou?
Přispěvatel: Jiří Batelka 23.11.2009, 23:41
Jak správně postupovat při křížení zemnícího pásku svodu hromosvodu s měděnou přípojkou plynového potrubí v zemi?

#117#



Název: Re: Jak řešit křížení zemnícího pásku hromosvodu s plynovou přípojkou?
Přispěvatel: Radek Červený 24.11.2009, 18:02
Měděné plynové potrubí v zemi? To snad nemyslíte vážně. Mám pocit, že zde je každá rada marná, ten dům stejně budete za pár let stavět znovu.


Název: Re: Jak řešit křížení zemnícího pásku hromosvodu s plynovou přípojkou?
Přispěvatel: Jiří Batelka 26.11.2009, 07:19
Tak to je přesně rada, kterou jsem potřeboval! Měděná přípojka je 8 let stará a prováděla ji "odborná firma". Raději ještě ověřím je li to skutečně měď. V případě, že by byla železná pospojovat nebo dodržet nějakou vzdálenost?


Název: Re: Jak řešit křížení zemnícího pásku hromosvodu s plynovou přípojkou?
Přispěvatel: Radek Červený 27.11.2009, 08:20
V nové normě ČSN EN 62305 se tato problematika neřeší.
V normě ČSN 33 2000-5-54 uzemnění a ochranné vodiče je uvedeno pouze to, že kovové potubí jiných rozvodů ( např. hořlavých kapalin nebo plynů ) se nesmí použít jako ochranné zemniče pro ochranné uzemnění. Avšak tento požadavek nevylučuje použití těchto rozvodů jeko součástí pospojování.
Avšak norma ČSN EN 62305 nepřipouští spojení dvou různých materiálů v zemi, tzn. že pokud je potrubí v zemi měděné, musel by být z mědi i zemnič.

Řečeno selským rozumem, pokud budete plyn zemničem v zemi křížit, mezerou 1 metr nic nezkazíte  ;)


Název: Re: Jak řešit křížení zemnícího pásku hromosvodu s plynovou přípojkou?
Přispěvatel: Kamil Novák 27.11.2009, 15:50
Tak to je přesně rada, kterou jsem potřeboval! Měděná přípojka je 8 let stará a prováděla ji "odborná firma". Raději ještě ověřím je li to skutečně měď. V případě, že by byla železná pospojovat nebo dodržet nějakou vzdálenost?

Kde by byl výslovně řešen souběh nebo křižování potrubí plynu se zemničem nevím, ale :
1) plynová potrubí se nesmějí spojovat s uzeměním, resp. nesmí jich být použito jako náhodných zemničů,
2) vše vodivé v zemi, co není vzdáleno min. 1m se spojovat má

Z toho dovozuji, že minimální vzdálenost plynového potrubí od zemniče by měla být alespoň 1m.
Je-li ovšem ono potrubí opravdu vodivé (měděné ?).  :-[

Toto je ale jen moje dedukce, která se ve světle nějakého konkrétního předpisu může ukázat mylnou.  :-\



Název: Re: Jak řešit křížení zemnícího pásku hromosvodu s plynovou přípojkou?
Přispěvatel: Jiří Batelka 27.11.2009, 22:49
Dodržím vzdálenost a budu doufat. Věřím, že když se dodatečně plynofikuje dům, nikoho nezajímá kudy vede zemnící drát! Firma, která prováděla mou plynovou přípojku k tomu použila obyčejné topenářské měděné slabostěnné potrubí. Dle současných norem lze měď použít pouze v případě, že jde o spoceielně k tomuto  účelu určenou dvoplášťovou trubku (jak jsem se dozvěděl). Pak věřte odborné firmě s projektantem v čele!! >:( Děkuji za názory.  :)


Název: Re: Jak řešit křížení zemnícího pásku hromosvodu s plynovou přípojkou?
Přispěvatel: František Šohajda 28.11.2009, 08:37
Taky jsem se ptal kolegy plynaře a na plyn do země se používá spec. měď trubka něčím potahnutá..