HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Rastafarian 23.11.2009, 14:40



Název: Jaké by mělo být optimální rozmístění a počet rozvaděčů včetně jejich osazení?
Přispěvatel: Rastafarian 23.11.2009, 14:40
Představte si velký dvoupatrový rodinný dům. Můj návrh vypadá takto:

1. přípojková skříň (3 pojistky o 2 stupně vyšší než hlavní jistič) umístění: 2 metry vysoko blízko u vchodových dveří zvenku

2. elektroměrový rozvaděč (elektroměr, svodič přepětí třídy I.  a hlavní jistič) umístění: u vchodových dveří zvenku pod přípojkovou skříní

3. Hlavní domovní rozvaděč (svodič přepětí třídy II. ,  Proudový chránič, a jističe pro okruhy 1. patra) umístění: uvnitř domu na chodbě u dveří

4. Podružný rozvaděč (jističe pro okruhy 2. patra) umístění: ve 2. patře na chodbě
 
zajímá mě jestli je to takto optimální varianta a jestli je to vůbec správně.



#105#


Název: Re: Jaké by mělo být optimální rozmístění a počet rozvaděčů včetně jejich osazení?
Přispěvatel: Jan Franěk 23.11.2009, 20:14
Pěkné.

Vy jste projektant? No to by jste se asi neptal.  :-\

V podstatě správně. Ale správně je i jeden rozvaděč, pro obě patra. (osobně také preferuji dva jako zde) Je to spíše o komfortu, ale i o penězích. Vše ovšem posuzuje projektant a ten navrhuje, ovšem podle požadavků investora, to správné řešení. Nechte to raději na něm. To neznamená, že Vaše myšlenka je špatná (naopak),  ale vše má více technických řešení a podle Vašeho dotazu, zřejmě nebudete elektrikář a tak to nechte na odbornících. Jde o bezpečnost a to nejen Vaší.


Název: Re: Jaké by mělo být optimální rozmístění a počet rozvaděčů včetně jejich osazení?
Přispěvatel: Radek Kroutil 23.11.2009, 20:24
Já bych to viděl jinak... Dle popisu se jedná o vrchní vedení??
add1) a 2) toto bych nechal na vyjádření distributora
add 3) vypadá to opět z cenových důvodů na centrální proudový chránič - NE
Na dvoupatrový RD centrální chránič NE


Název: Re: Jaké by mělo být optimální rozmístění a počet rozvaděčů včetně jejich osazení?
Přispěvatel: Rastafarian 23.11.2009, 20:51
já jsem student, takže si musím hrát na projektanta virtuálních návrhů. A ještě jedna otázka k tématu... Do kterého z těch rozvaděčů by se dala lišta pro vyrovnání potenciálu? Nebo ta se nedělá a všechno se připojí na PE svorkovnici (jako třeba topení, voda, plyn....)?


Název: Re: Jaké by mělo být optimální rozmístění a počet rozvaděčů včetně jejich osazení?
Přispěvatel: Radek Kroutil 23.11.2009, 22:15
Do žádného z těchto  ;D


Název: Re: Jaké by mělo být optimální rozmístění a počet rozvaděčů včetně jejich osazení?
Přispěvatel: Lukáš Malík 23.11.2009, 22:28
Technicky vzato, v podstatě správně  ;)

Bod 1 a 2 - konzultovat s Vaším distributorem.

Podružný rozvaděč může být společný pro obě patra (např. se rozdělí řady modulů dle pater, třeba horní patro dvě řady od shora a spodní patro dvě řady zespodu),  ale taky může mít každé patro svůj podružný rozvaděč (lepší varinta) - konzultace s investorem.

Společný chránič nebrat.


Název: Re: Jaké by mělo být optimální rozmístění a počet rozvaděčů včetně jejich osazení?
Přispěvatel: Rastafarian 23.11.2009, 22:46
Do žádného z těchto  ;D

a kam tedy? pod rozvaděč?? pod který?


Název: Re: Jaké by mělo být optimální rozmístění a počet rozvaděčů včetně jejich osazení?
Přispěvatel: IM 23.11.2009, 22:49
Nějak ve Vašem dotazu postrádám elektrotechnic kou část, jako jsou výkony, výpočtové zatížení, jmenovité proudy, počty obvodů apod.
S rozmístěním rozvaděčů (rozvodnic) může poradit zkušený domovník.


Název: Re: Jaké by mělo být optimální rozmístění a počet rozvaděčů včetně jejich osazení?
Přispěvatel: Jan Franěk 24.11.2009, 02:52
Pokud chcete nějaké odpovědi, tak příště napište do původního dotazu hezky vše od A do Z. To znamená co potřebujete poradit a z jakého důvodu. Když pominu pravidlo Dotaz = jedna otázka, tak se mi zdá, že chcete ten úkol vyřešit bez Vaší práce. Pokud to tak je, pak tedy potěš pánbůch, až začnete projektovat doopravdy. To jako se chcete dotazovat vždy u někoho jiného? Každý samozřejmě nemůže vědět vše, ale zde je to v podstatě základ celého projektu. Co si takhle něco o třeba hlavním ochraném pospojování ( HOPce) najít v ČSN. Předpokládám, že je máte k dispozici ve škole.
Zkuste trochu vlastní iniciativi a teprve v případě nejasností, napište konkrétní dotaz. (třeba, že nerozumíte nějakému článku čsn a tak podobně) Pak jistě dostanete konkrétní odpovědi.
Učitel jistě očekává, že projekt bude Vaším dílem a ne naším společným  ;D (tím myšleno, že mu zde zpracujeme celý projekt)


Název: Re: Jaké by mělo být optimální rozmístění a počet rozvaděčů včetně jejich osazení?
Přispěvatel: Pavel Horský 24.11.2009, 10:14
Říká se: " zeptej se, hlavu ti za to snad nikdo neutrhne" a mě zde pánové z některých příspěvků vychází naprostý opak : "zeptej se a máš po kebuli".
Když si tak vzpomenu na svá studentská léta, nevybavuji si, že bych se za celou dobu mého učení dostal k nějaké ČSN, podle které bych mohl vypracovat školou zadaný úkol.
Dnes vidím výhodu především v internetu, kde se dá v podstatě najít naprosto vše, od pěstování kytiček až po návod k výrobě atomové bomby.
A teď ke studentovi: váš návrh vidím jako správný ( určitě nemusíte oslovovat distributora jak vám radil pan Malík v době, kdy už věděl, že jste student a to na co se ptáte potřebujete do školy),  ale je to jen nepatrný začátek celého vašeho problému. Umístěním svorkovnice HOP se nic nevyřeší. Z této svorkovnice pak následuje propojení rozvaděčů, možné umístění podružných svorkovnic na vyrovnání potenciálů, z kterých se pak připojují další předepsané součásti v určitých prostorech domu.
Jak již psal kolega Illek, musíte mít jasno, na jakou proudovou zátěž budete dimenzovat napájecí kabely jednotlivých rozvaděčů, jak dimenzovat přípojku, jak ošetřit možnost ovládání některých spotřebičů pomocí nízkého tarifu, jak velké rozvaděče navrhnou z ohledem na jejich modulární velikost, krytí daného prostředí a............. .............. ..no je toho opravdu hodně a vše sem vypisovat nebudu.
Vše co jsem zde popisoval, najdete ve vašich učebnicích a to co tam chybí, je na 100% na internetu. Jde jen o to hledat. Já sám projektuji (k ČSN mám samozřejmě placený přístup) a ke své činnosti kromě norem opravdu hojně internet používám.
Takže, zdar a sílu v úspěšném studiu.