Název: Je možné vn IT 22kV jen ve výšce 1,5m? Přispěvatel: boblo 18.11.2009, 21:32 v jaké minimální výšce je dovolené tažení vn kabelů nad zemským povrche. Jinak jake ochrané opatření je třeba vikonat na chránění kabeláže ,nestačí uzavřít kabel do kabelové lávky do výšky 1,5m?
#105# V které zemi se člověk ptá tázací větou typu? "vn IT 22kV je ve výšce 1,5 m je to možné?". Pokus chci dostat solidní odpověď, neptám se jako idiot! Pokud by někomu chyběl zbytek tak je zde ... Dobrý dne Prosim takový dotaz Děkuji V.) Název: Re: Je možné vn IT 22kV jen ve výšce 1,5m? Přispěvatel: stanislav mikeska 22.11.2009, 09:23 Nejmenší možná vzdálenost 22kV od přístupných ploch je 6 m, neobdělávané pozemky 5 m, nepřístupné pozemky 3 m
Název: Re: Je možné vn IT 22kV jen ve výšce 1,5m? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 22.11.2009, 09:54 Nejmenší možná vzdálenost 22kV od přístupných ploch je 6 m, neobdělávané pozemky 5 m, nepřístupné pozemky 3 m To je nějaká novinka o který nevím? :oNevím co je to vikonat, jestli to znamená naprojektovat, pak ano, souhlasím. Určitou inspiraci najdete zde: http://www.infoenergie.cz/web/root/energy.php?nav01=3&nav02=215 Název: Re: Je možné vn IT 22kV jen ve výšce 1,5m? Přispěvatel: stanislav mikeska 22.11.2009, 10:02 To je nějaká novinka o který nevím? :o Nevím co je to vikonat, jestli to znamená naprojektovat, pak ano, souhlasím. Určitou inspiraci najdete zde: http://www.infoenergie.cz/web/root/energy.php?nav01=3&nav02=215 Pane Svejkovský proč se posmíváte "boblo" kdo udělal chybu v gramatice ve slově vykonat??? Nesvědčí to o Vašem charakteru nic dobrého, možná to nechápete, ale v Čechách je dost cizinců....... .... Název: Re: Je možné vn IT 22kV jen ve výšce 1,5m? Přispěvatel: stanislav mikeska 22.11.2009, 10:04 To je nějaká novinka o který nevím? :o Pletete si výšku a ochranné pásmo! Název: Re: Je možné vn IT 22kV jen ve výšce 1,5m? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 22.11.2009, 11:27 Zákon 458/2000 v §46 odst. 3) písm. a) nařizuje ochranné pásmo okolo závěsného kabelového vedení jaké? Jeden metr!
Kde jste vzal ty vaše metry nevím, to byste ve městě nenatáhl ani kabel. PS: Na tomto fóru se předpokládá určitá úroveň projevu. Má-li tazatel problémy s gramatikou, ať si zapne korektor. Název: Re: Je možné vn IT 22kV jen ve výšce 1,5m? Přispěvatel: boblo 23.11.2009, 08:47 Děkuji panové
Asi jsem to špatně uvedl,ale řeším pokladku vn kabelů na kabelovém mostě (horkovod) ,který je umístěn ve výšce 1,5m , ,Tato výška od země se mi nezdá“,proto navrhuji kabel umístit do kabelového žlabu a ponechat ve výšce 1.5 m ,ale nevím abych nebyl v rozporu s normou . Název: Re: Je možné vn IT 22kV jen ve výšce 1,5m? Přispěvatel: IM 23.11.2009, 23:18 ...ale nevím abych nebyl v rozporu s normou . V žádné normě to nenajdete. Záleží také na prostoru, kterým má vedení procházet, to neuvádíte. Jiné to bude na Václaváku a jiné v ČKD.Název: Re: Je možné vn IT 22kV jen ve výšce 1,5m? Přispěvatel: boblo 24.11.2009, 17:29 Ve smyslu ČSN 73 7505. Předepsané vzdálenosti jsou:
d)300 mm k povrchu plynovodního potrubí e)300mm k povrchu vodovodního potrubí f)400mm k povrchu tepelné izolace parovodního resp. horkovodního potrubí Jsem našel akorá :-[ tak nevim ,ale děkuji V.) |