Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: boblo 18.11.2009, 21:32



Název: Je možné vn IT 22kV jen ve výšce 1,5m?
Přispěvatel: boblo 18.11.2009, 21:32
v jaké minimální výšce je dovolené tažení vn kabelů nad zemským povrche. Jinak jake ochrané opatření je třeba vikonat na chránění kabeláže ,nestačí uzavřít kabel do kabelové lávky do výšky 1,5m?


#105#  V které zemi se člověk ptá tázací větou typu? "vn IT 22kV  je ve výšce 1,5 m je to možné?". Pokus chci dostat solidní odpověď, neptám se jako idiot!

Pokud by někomu chyběl zbytek tak je zde ... Dobrý dne Prosim takový dotaz Děkuji V.)


Název: Re: Je možné vn IT 22kV jen ve výšce 1,5m?
Přispěvatel: stanislav mikeska 22.11.2009, 09:23
Nejmenší možná vzdálenost 22kV od přístupných ploch  je 6 m, neobdělávané pozemky 5 m, nepřístupné pozemky 3 m


Název: Re: Je možné vn IT 22kV jen ve výšce 1,5m?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 22.11.2009, 09:54
Nejmenší možná vzdálenost 22kV od přístupných ploch  je 6 m, neobdělávané pozemky 5 m, nepřístupné pozemky 3 m
To je nějaká novinka o který nevím? :o

Nevím co je to vikonat, jestli to znamená naprojektovat, pak ano, souhlasím.
Určitou inspiraci najdete zde: http://www.infoenergie.cz/web/root/energy.php?nav01=3&nav02=215


Název: Re: Je možné vn IT 22kV jen ve výšce 1,5m?
Přispěvatel: stanislav mikeska 22.11.2009, 10:02
To je nějaká novinka o který nevím? :o

Nevím co je to vikonat, jestli to znamená naprojektovat, pak ano, souhlasím.
Určitou inspiraci najdete zde: http://www.infoenergie.cz/web/root/energy.php?nav01=3&nav02=215

Pane Svejkovský proč se posmíváte "boblo" kdo udělal chybu v gramatice ve slově vykonat??? Nesvědčí to o Vašem charakteru nic dobrého, možná to nechápete, ale v Čechách je dost cizinců....... ....


Název: Re: Je možné vn IT 22kV jen ve výšce 1,5m?
Přispěvatel: stanislav mikeska 22.11.2009, 10:04
To je nějaká novinka o který nevím? :o

Pletete si výšku a ochranné pásmo!


Název: Re: Je možné vn IT 22kV jen ve výšce 1,5m?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 22.11.2009, 11:27
Zákon 458/2000 v §46 odst. 3) písm. a) nařizuje ochranné pásmo okolo závěsného kabelového vedení jaké? Jeden metr!
Kde jste vzal ty vaše metry nevím, to byste ve městě nenatáhl ani kabel.
PS: Na tomto fóru se předpokládá určitá úroveň projevu. Má-li tazatel problémy s gramatikou, ať si zapne korektor.


Název: Re: Je možné vn IT 22kV jen ve výšce 1,5m?
Přispěvatel: boblo 23.11.2009, 08:47
Děkuji panové
Asi jsem to špatně uvedl,ale řeším pokladku vn kabelů na kabelovém mostě (horkovod) ,který je umístěn ve výšce  1,5m , ,Tato výška od země se mi nezdá“,proto navrhuji kabel umístit do kabelového žlabu a ponechat ve výšce 1.5 m ,ale nevím abych nebyl  v rozporu s normou .   


Název: Re: Je možné vn IT 22kV jen ve výšce 1,5m?
Přispěvatel: IM 23.11.2009, 23:18
...ale nevím abych nebyl  v rozporu s normou .   
V žádné normě to nenajdete. Záleží také na prostoru, kterým má vedení procházet, to neuvádíte. Jiné to bude na Václaváku a jiné v ČKD.


Název: Re: Je možné vn IT 22kV jen ve výšce 1,5m?
Přispěvatel: boblo 24.11.2009, 17:29
Ve smyslu ČSN 73 7505. Předepsané vzdálenosti jsou:
d)300 mm k povrchu plynovodního potrubí
e)300mm k povrchu vodovodního potrubí
f)400mm k povrchu tepelné izolace parovodního resp. horkovodního potrubí
Jsem našel akorá :-[ tak nevim ,ale děkuji V.)