Název: Je možné umístit domovní rozvaděč na hranici schodů? Přispěvatel: Martin Kozlík 15.11.2009, 17:14 Je možné umístit domovní rozvaděč na hranici schodů?
#117# Název: Re: Je možné umístit domovní rozvaděč na hranici schodů? Přispěvatel: Pavel Horský 15.11.2009, 18:52 Před rozvaděčem musí být zachována volná, rovná, montážní plocha min. 80cm. Pokud tento prostor zachováte, pak není problém.
Problém může ještě nastat, pokud je schodiště v únikové požární cestě. To pak platí daleko přísnější pravidla, alespoň co se týče samotného rozvaděče. Název: Re: Je možné umístit domovní rozvaděč na hranici schodů? Přispěvatel: Martin Kozlík 15.11.2009, 18:57 znamena to tedy, ze pokud pred samotnym rozvadecem bude volna plocha 80cm, muze byt klidne na hranici schodu?
Název: Re: Je možné umístit domovní rozvaděč na hranici schodů? Přispěvatel: Pavel Horský 15.11.2009, 19:58 Omlouvám se, právě jsem koukal do ČSN 33 2130 a tam je v článku 5.1.9 jasně uvedena ještě jedna maličkost, kterou jsem opomněl a to, že mnou popisovaný prostor nesmí být nad schody.
Takže na hranici schodů zapomeňte. Šířka tohoto prostoru pak musí min. v půdoryse umožnit bezpečnou manipulaci s el. přístroji v rozvaděči. Takže: rozvaděč na hranici schodů rozhodně ne. Název: Re: Je možné umístit domovní rozvaděč na hranici schodů? Přispěvatel: rostislav šašvata 16.11.2009, 17:41 Co je myšleno "na hranici schodů"?Pokud je rozvaděč na rovné podestě a je dodržena míra 80cm,nevidím problém.Pokud zmiňovaných 80cm zasahuje do ramene schodiště je to špatně.
Název: Re: Je možné umístit domovní rozvaděč na hranici schodů? Přispěvatel: František Šohajda 16.11.2009, 18:35 Už jsem se setkal s rozvaděčem nad posledním schodem na schodišti....p rovozu to nevadí ale ta práce s s výměnou jističe, revizí!!
Proto doporučuji se držet norem a nedávat je tam. |