Název: Akým spôsobom je zabezpečené trafo 22kV/230/400V proti výpadku jednej fázy ?
Přispěvatel: Patrik Mlynar 06.11.2009, 10:08
Situácia : skupina panelových domov napájaných z jedného trafa. Zrazu tma v byte napájanom jednofázovo. Meraním zistené, že ostatné fázy idú.
Nevyznám sa v rozvodoch a zapojeniach sekundárnej strany transformátoro v. Prekvapuje ma, že tam nie je nejaký spriahnutý výkonový istič, ktorý odpojí naraz vsetky fázy.
Poznámka - poruchová služba rozvodných závodov odstránila poruchu do hodiny, čize určite to nebol skrat na kábli niekde v  zemi a pod.

#112#


Název: Re: Akým spôsobom je zabezpečené trafo 22kV/230/400V proti výpadku jednej fázy ?
Přispěvatel: Petr Doležal 06.11.2009, 14:00
Odpověď je třeba hledat v jednopolových přístrojích:
pojistky v rozpojovacích skříních
pojistky na vývodech z trafačky
pojistky vn před trafem, pokud tam ovšem není odpínač, který je vypínán přepálenou pojistkou


Název: Re: Akým spôsobom je zabezpečené trafo 22kV/230/400V proti výpadku jednej fázy ?
Přispěvatel: Patrik Mlynar 06.11.2009, 14:53
Cize nikde tam nie je nejaka ochrana detekujuca vypadok jednej / dvoch faz na sekundarnej strane ?
Nasiel by som niekde typicku schemu trafa a suvisiacich obvodov v beznej sidliskovej trafostanici ?


Název: Re: Akým spôsobom je zabezpečené trafo 22kV/230/400V proti výpadku jednej fázy ?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 06.11.2009, 15:11
Ono se na to dá dívat z různého úhlu pohledu. Výpadek jedné fáze ještě nemusí znamenat nebezpečný stav a zbylé dvě fáze mohou dále dodávat. Je to o vyšší spolehlivosti dodávky. Není nutno, v případě výpadku jedné fáze, zhasnout sídliště nebo vesnici. V koncovém bodě spotřeby / např. motory / je ale nutno mít zařazeny ochranné přístroje k zabránění poškození těchto spotřebičů. Třípólové jištění jističi v TR samozřejmě existuje, ale pouze proti nadproudu a nebo přetížení, ne na ztrátu fáze.


Název: Re: Akým spôsobom je zabezpečené trafo 22kV/230/400V proti výpadku jednej fázy ?
Přispěvatel: IM 06.11.2009, 15:12
Cize nikde tam nie je nejaka ochrana detekujuca vypadok jednej / dvoch faz na sekundarnej strane ?
A proč by měla být?


Název: Re: Akým spôsobom je zabezpečené trafo 22kV/230/400V proti výpadku jednej fázy ?
Přispěvatel: dolac 06.11.2009, 18:00
Poznámka - poruchová služba rozvodných závodov odstránila poruchu do hodiny, čize určite to nebol skrat na kábli niekde v  zemi a pod.#112#
Jednoducho prišli a vymenili nožovú poistku v niektorej rozpínacej skrini, alebo vo vašej PRIS. Je to pomerne častá porucha. Nie je dôvod ,  aby skrat vo vašom panelovom dome vypol hlavný istič TR a teda vyhodil celú trafostanicu.