Název: Kam připojit pátý vodič třífázového motoru, ke kterému doposud vedly pouze čtyři Přispěvatel: Roman Hejl 13.08.2005, 17:41 <p>Chci připojit třífázový motor pro darling (samozřejmě přes tlakový spínač). Dříve byl zapojen čtyřvodičově) tzn. fáze na svorky a PEN na kostru. Nyní jej budu připojovat pomocí pěti vodičů. Jasné je zapojení fází. Jak ale zapojit vodiče PE a N ? Zatím jsem to zapojil tak, že PE je zapojen na kostru motoru a N nikam. Motor MEZ Mohelnice 2AP80-4 a tlakový spínač OEZ TSA3S05S mají pouze svorky pro fáze a zemnící svorku PEN.Motor je zapojen do hvězdy.Takto motor běží, je to ale správně ? Nemám zapojit ještě N vodič na střed fází ? Pokud je takto zapojen, čím se vlstně dělá střed fází ?</p>
Název: Re: Kam připojit pátý vodič třífázového motoru, ke kterému doposud vedly pouze čtyři Přispěvatel: Martin Šedivý 13.08.2005, 18:24 Vodič N se nepřipojuje. U zapojení do hvězdy, jak v jiné diskusi podotkl p. Hasala, se nepřipojuje také. Vodič PE musí být připojen na zemnící svorce kostry motoru. Název: Re: Kam připojit pátý vodič třífázového motoru, ke kterému doposud vedly pouze čtyři Přispěvatel: Otakar Dosbaba 14.08.2005, 11:06 Ten střed se tam vytvoří díky vektorovému součtu stejných napětí a proudů (3x230V - když je to do hvězdy), které jsou oproti sobě vzájemně posunuty o 120°. Lze si to neelektricky představit takto: Vezmeme 3 naprosto shodné pružiny, které na jednom konci spojíme. Opačné konce zavěsíme pod úhlem 120° do nějaké pevné kružnice, např. z kusu drátu. (Místa uchycení představují zatížení jednotlivých fází.) No, a kde je ten střed těch pružin? Není třeba jej upevňovat ke středu kružnice (analogicky vodič N), je na stejném místě sám. V jiných případech, kdy není zatížení fází rovnoměrné, tak analogicky putuje střed pružin mimo potenciál N (střed kružnice) a proto je nutné jej k tomuto středu "připevnit" připojením nulového vodiče N. V opačném případě se mění i délka pružin, což představuje fázové napětí mezi fázovým vodičem a nechtěně odpojeným N či PEN, nejdelší pružina pak představuje napětí, co zruší v tomto úpřípadě některé připojené spotřebiče. PE vodič je určen jen k ochraně před nebezpečným napětím, což ve vašem případě zajišťoval původně žlutozelený PE(N). Název: Re: Kam připojit pátý vodič třífázového motoru, ke kterému doposud vedly pouze čtyři Přispěvatel: Otakar Dosbaba 14.08.2005, 11:18 Možná bych to měl malinko upřesnit: poloměr kružnice (délka natažené pružiny) představuje napětí 230V a zatížení by měla představovat její tuhost (síla, kterou na střed působí). Název: Re: Kam připojit pátý vodič třífázového motoru, ke kterému doposud vedly pouze čtyři Přispěvatel: Jaroslav Hasala 15.08.2005, 06:44 Dovolil bych si už poněkolikáté připomenout, že v tomto případě nejde o svorky PEN, ale PE, bez ohledu na použitou soustavu. Vodič N v tomto případě není zapotřebí, nezapojuje se. Název: Re: Kam připojit pátý vodič třífázového motoru, ke kterému doposud vedly pouze čtyři Přispěvatel: Petr Petr 23.08.2005, 12:24 To Dosbaba: Název: Re: Kam připojit pátý vodič třífázového motoru, ke kterému doposud vedly pouze čtyři Přispěvatel: Otakar Dosbaba 23.08.2005, 15:21 To Petr: vím, jen jsem nechtěl komplikovat výklad rozborem hodnot Uef a Umax, 1,41 apod., 230V je hodnota známá i neelektrikářov i. Název: Re: Kam připojit pátý vodič třífázového motoru, ke kterému doposud vedly pouze čtyři Přispěvatel: Georgis Fasulis 23.08.2005, 16:45 To Petr Petr a Otakar Dosbaba: Nemáte pravdu, není důležité v jakých hodnotách kreslíte vektorový diagram - jestli v efektivních hodnotách nebo v maximálních! Obecně bylo ale zavedeno kreslení v efektivních hodnotách napětí a proudů, tedy přesně naopak než nyní říkáte vy.
Název: Re: Kam připojit pátý vodič třífázového motoru, ke kterému doposud vedly pouze čtyři Přispěvatel: Josef Bílý 24.08.2005, 21:42 Pokud nemusím připojovat N vodič znamená to pak že ho nemusím vést v kabelu tzn. do pětikolíkové vidlice prostě nezapojím Střední vodič? Název: Re: Kam připojit pátý vodič třífázového motoru, ke kterému doposud vedly pouze čtyři Přispěvatel: Otakar Dosbaba 24.08.2005, 22:43 Jo, přesně tak. Kabel k motoru bude 4Bx..., tedy černý, černý (šedý), hnědý a zeleno/žlutý, po elektrikářsku také 3L+PE. Název: Re: Kam připojit pátý vodič třífázového motoru, ke kterému doposud vedly pouze čtyři Přispěvatel: Alexandr Spilka 17.09.2005, 16:53 Vést pětižilový kabel ke klasickému motoru je zbytečné.Stačí vést čtyřžilový kabel 4B.Pokud se použije pětižilový kabel tak se světle modrá žíla N nepřipojí a je to vc pořádku.Vodič zeleno/žlutý se připojí ke kostře motoru. Název: Re: Kam připojit pátý vodič třífázového motoru, ke kterému doposud vedly pouze čtyři Přispěvatel: Pavel Horský 18.09.2005, 12:42 No pánové,já přímo ČUMIM ! Nedej bože,aby někdo nadhodil dotaz"jak správně připojit objímku pro žárovku a jak ji správně našroubovat a dotáhnout".Tady bych už pomalu začal věřit,že se někdo začne bavit o momentovém klíči. Název: Re: Kam připojit pátý vodič třífázového motoru, ke kterému doposud vedly pouze čtyři Přispěvatel: Petr Doležal 18.09.2005, 13:14 Jenom ať Bůh dá. Kolik objímek má v republice připojenou fázi na závit pro objímku a N či PEN na "čudlík" ? Název: Re: Kam připojit pátý vodič třífázového motoru, ke kterému doposud vedly pouze čtyři Přispěvatel: Jaroslav Kořínek 18.09.2005, 14:28 Vážení přátelé ANO, Název: Re: Kam připojit pátý vodič třífázového motoru, ke kterému doposud vedly pouze čtyři Přispěvatel: Vilém Gracias 18.09.2005, 16:57 To Kořínek: Hrášek nechce nic vědět o tom, že ho vyloupli z lusku ..... |