Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Milan Zanak 25.10.2009, 06:30



Název: Jak chranit antenu RD bez bleskosvodu v tesne blizkosti trasy 22kV?
Přispěvatel: Milan Zanak 25.10.2009, 06:30
Delsi dobu shanim informace, pripadne doporuceni jak postupovat v pripade instalace antenni soustavy na objektu, ktery neni vybaven bleskosvodem.
Situace je komplikovana pritomnosti trasy 22kV.

Popis:
jedna se o novostavbu RD v jiznim svahu do otevrene krajiny.
V blizkosti stavby je trasa 22kV vcetne transformatoru cca 10m.
Na objektu neni beskovod.
Ve stitu je umistena WIFI antena na kovove konzoly(v soucasne dobe neni prizemnena). Vyskova hladina hrebene a trafa je zhruba stejna, trasa vedeni pak stoupa do kopce(tudiz je vys).
Pri letnich bourkach bylo vedeni 22kV nekolikrat zasazeno vybojem, bud sloup nebo trafo.
Premyslel jsem o pripadnem uzemneni konzoly, pripadne o vybudovani oddeleneho jimace (se samostatnou zemnici soustavou bez spojeni s zemnenim domu).
Byl bych velice nerad, kdyby muj bleskosvod se stal "ochrancem" tratoveho vedeni nebo trafa.
Konzultoval problem jsem s nekolika lidmi, vzdy s vysledkem, ze neuzemnena antena je chybne, ale v blizkosti trafa a teto situace s tim obrazne receno nechtel mit nikdo nic spolecneho.
Nema nekdo nejake doporuceni, ci pripadne zkusenost?



#105#


Název: Re: Jak chranit antenu RD bez bleskosvodu v tesne blizkosti trasy 22kV?
Přispěvatel: Jan Hájek 25.10.2009, 12:28
V první řadě byste se měl zamyslet nad tím, zda hromosvod chcete nebo ne. Pokud máte obavy z bouřek, měl byste spíše investovat do celkové ochrany, než se zaměřovat na dílčí řešení, která nebudou ničím. Každopádně by konzole antény měla být spojena s EP objektu. V tomto případě třeba na zž z nejbližší zásuvky.

Moje doporučení je následující:
Pokud nemáte na objektu hromosvod, proč by ho dělat na anténě, až shoří dům, shoří i anténa chráněná či nechráněná. Nedělejte nic.

  V případě blízkosti silových rozvodů je naopak hromosvod na objektu výhodou. Pokud by nastal díky úderu do venkovního vedení přeskok na váš objekt, bude rozhodně lepší pokud bude mířit na hromosvod.


PS: Pokud byste provedl uzemnění separátním zemničem, bylo by to nejen špatně funkční, ale i nebezpečné viz. případ v Jizerkách (http://www.kniska.eu/kniska/clanky/jizerka?searchterm=jizer)