Název: Proč mi nefungují zásuvky, i když v nich fázovkou změřím napětí?
Přispěvatel: Garden 13.10.2009, 07:48
V panelákovém bytě je několik do serie zapojených dvojzásuvek. Když do nich vložím šroubovák s doutnavkou (do levého otvoru),  doutnavka se rozsvítí (tedy usuzuji, že tam je proud),  když zastrčím elektrický spotřebič, nefunguje. Toto se děje ve 3 dvojzásuvkách v jedné místnosti a ostatní fungují. Nejsem odborník a nevím, jakým způsobem lze poznat, odkud kam jsou taženy v paneláku dráty mezi zásuvkami (která je předchozí a která následující a kudy jsou vlastně vedené (někde to bývá v podlaze v "hrobečcích",  ale tady je betonová podlaha).


#105# Opravím formulaci, hned jak budu mít chvíli.
#116# chvilka se našla :-)


Název: Re: Proč mi nefungují zásuvky, i když v nich fázovkou změřím napětí?
Přispěvatel: dolac 13.10.2009, 22:14
Doutnavkou sa neindikuje prúd, ale iba fázové napätie voči zemi. Ak vám svieti v zásuvke doutnavka, to ešte neznamená že máte v zásuvke aj napätie voči PEN vodiču. Takže ak vám nefungujú spotrebiče, máte prerušený PEN vodič, čo je veľmi nebezpečná porucha a treba to okamžite opraviť. Nič do týchto zásuviek pre istotu nezapínajte. Je treba skontrolovať svorky PEN na danom okruhu od bytovej rozvodnice po prvú zásuvku.     


Název: Re: Proč mi nefungují zásuvky, i když v nich fázovkou změřím napětí?
Přispěvatel: Kamil Táborský 13.10.2009, 22:25
Takže ak vám nefungujú spotrebiče, máte prerušený PEN vodič...

Podle čeho usuzujete ,že se jedná zrovna o vodič PEN?

Pane Garden,problém bude zdřejmě v přerušeném vodiči N ,  v tom horším případě PEN. Záleží jestli vám vedou do zásuvky 2 nebo 3 dráty.
V každém případě je potřeba zásuvku přeměřit dvojpolovou zkoušečkou.
Doporučuji zavolat elektrikáře


Název: Re: Proč mi nefungují zásuvky, i když v nich fázovkou změřím napětí?
Přispěvatel: Lukáš Malík 13.10.2009, 22:36
Podle čeho usuzujete ,že se jedná zrovna o vodič PEN?

Protoze jak vime, ve vetsine panelaku je stara dvouvodicova instalace, tudiz je vedena faze L a vodic PEN ::)
Takze to chce opravdu poradne projit  a radeji celou instalaci. Nechte si to zkontrolovat!


Název: Re: Proč mi nefungují zásuvky, i když v nich fázovkou změřím napětí?
Přispěvatel: Jan Franěk 14.10.2009, 05:46
Osobně doutnavku používám velmi zřídka. (v podstatě vůbec) Jde o spolehlivost měření. Spolehlivé měření jestli je v zásuvce napětí je prostě "vadaskou" (myslím všeobecně všechny zkoušečky ) měřením se dvěma póly. Pokud napětí chybí, tak jsou další možná měření, která ukáží jestli je přerušen fázový ,  nebo jiný pracovní vodič. Doutnavka často svítí i na přerušeném vodiči, nebo PEN, pokud je delší vedení a nějaké souběhy s jiným vedením. Proto jí nevěřím a nedoporučuju jí k měření.

PS: Jo, něco mě napadlo. Nechcete si pozvat elektrikáře na pomoc? Ten by měl snadno identifikovat směr napájení (pořadí zásuvek) a závadu na zásuvkách. Budete to mít opravené (tedy pokud to půjde )odborně a rodina i VY budete moci klidně spát.


Název: Re: Proč mi nefungují zásuvky, i když v nich fázovkou změřím napětí?
Přispěvatel: Hugo K. 14.10.2009, 09:18
To Garden
Vyhnat rodinu ven z bytu,pozapínat spotřebiče,nedotýkat se jich !  a oběhnout s fázovkou spotřebiče  v bytě (lednice ,trouba) a zkusit,jestli někde fázovka nesvítí na kostře.