Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Zdeněk Hrtoň 12.10.2009, 00:45



Název: Setkali jste se u rodiného domu se stop tlačítkem i pro zásuvkové obvody?
Přispěvatel: Zdeněk Hrtoň 12.10.2009, 00:45
Vymýšlím zadání pro el. instalaci u rodinného domu.
Má zkušenost s el. spotřebiči mě dovedla k myšlence zřídit u vstupních dveří "hlavní vypínač".

Tento by poslední člověk opouštějící dům vypnul a mé starosti, zda je rychlovarná konvice postavena mimo základnu, či zda se nerozhodne vznítit síťový adapter synova přehrávače by pozbyly smyslu.
Dům by samozřejmě musel být vybaven samostatnými a "hlavním vypínačem" nevypinatelným i okruhy pro ledničku a kotel.
Setkali jste se s podobným řešením?


#105# Ve volné chvilce jsem to opravil  (zle)


Název: Re: Setkali jste se u rodiného domu se stop tlačítkem i pro zásuvkové obvody?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 16.10.2009, 20:48
Určitě je to praktické.
Máme u dveří centrální stop tlačítko, ale pouze pro světelné obvody. Systém KNX.


Název: Re: Setkali jste se u rodiného domu se stop tlačítkem i pro zásuvkové obvody?
Přispěvatel: Jan Franěk 16.10.2009, 21:23
Souhlasím s tím, že je to praktické. Jednou jsem to viděl udělané za pomoci stykače. Část okruhů zústala pod napětím a některé vybrané se vypínačem ovládali při odchodu z domu a naopak.
Jinak se s tím běžně v praxi nesetkávám.


Název: Re: Setkali jste se u rodiného domu se stop tlačítkem i pro zásuvkové obvody?
Přispěvatel: Martin H. 16.10.2009, 21:30
Má zkušenost s el. spotřebiči mě dovedla k myšlence zřídit u vstupních dveří "hlavní vypínač".

Ak máte zabezpečovačku, nepotrebujete stop tlačítko. Signál odchodu posledného zoberte priamo z alarmu.

Osobne si však myslím, že je to menej užitočné, ako sa zdá. Ak niekde občas ostane svietiť svetlo, strata je zanedbateľná s nákladmi na centrálne vypínanie. Ak by niekto nechal napr. zapnutú žehličku bez dozoru, odchod z domu je len jedným z množstva scenárov, ako sa to môže stať.

Ak však už EIB/KNX a pod. máte z iných dôvodov, bola by škoda to nedoprogramova ť.


Název: Re: Setkali jste se u rodiného domu se stop tlačítkem i pro zásuvkové obvody?
Přispěvatel: Oliver Mička 17.10.2009, 18:54
Ja som robil niečo podobné so stykačom na zásuvkové okruhy,pôvodne som to chcel riešit cez malý 25A deónik s vypínacou cievkou na Central STOP a za deónom dva jednofázové ističe 16A na zasuvkové okruhy..ale pre nedostatok miesta v rozvádzači som to bol núteny riešit cez stykač 400V 16A na ktorého rozpínacie kontakty som pripojil prívod a na druhej strane odvod,po zapatí Central Stopu zopne cievka stakača a okruh vyradí..



Název: Re: Setkali jste se u rodiného domu se stop tlačítkem i pro zásuvkové obvody?
Přispěvatel: Tomáš Jarovec 17.10.2009, 20:29
Ak niekde občas ostane svietiť svetlo, strata je zanedbateľná s nákladmi na centrálne vypínanie.
Centrální vypínání nemusí být zas tak nákladné. Stačí jedna CYKY3x1,5 či 5x1,5 od rozvodnice ke dveřím a v rozvodnici dost místa pro stykač a impulsní relé. Pokud je instalace provedená inteligentně není to problém. Nemusí jít jen o spotřebu nevypnutého svítidla, ale o pocit klidu na dovolené.

Občas se to může vymstít, když někdo omylem vypne televizi uprostřed filmu, vypne ostatním členům domácnosti všechna světla, vypne rekordér, který měl nahrát film, vypne pračku během pracího programu nebo vypne troubu uprostřed pečení cukroví. Chce to "zvážit všechna rizika" a podle toho "najít optimální řešení".

U programoveteln ých elektroinstala cí by se jistě dalo zařídit, aby se světla a část spotřebičů vypnula třeba za 12 hodin od posledního stisknutí některého vypínače.