Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Elektromateriál - diskuse o materiálech a jejich použití => Téma založeno: Martin - anonym 09.10.2009, 09:48



Název: Funguje proudový chránič zároveň jako jistič?
Přispěvatel: Martin - anonym 09.10.2009, 09:48
Funguje proudový chránič zároveň jako jistič?

Koukal jsem na popisek v pojistkové skříni, ale nejsem si jist.
Myslím, že žádný jistič / chránič v sérii nemám.



#105#


Název: Re: Funguje proudový chránič zároveň jako jistič?
Přispěvatel: Michal Kolesa 09.10.2009, 17:28
Nefunguje. Njedřív musí být jistič až za ním chránič.

#117# Ale, ale, pane Kolesa, jste si jistý správností vaší odpovědi?


Název: Re: Funguje proudový chránič zároveň jako jistič?
Přispěvatel: Zdeněk Dokulil 09.10.2009, 17:43
Funguje proudový chránič zároveň jako jistič?

Ne. Nicméně existují prvky, které tyto 2 funkce slučují "v jedné škatuli",  takže je možné, že máte osazeny tyto a jako laik je nerozeznáte. Z Vašeho dotazu není patrné, jestli postrádáte jističe, nebo chrániče.


Název: Re: Funguje proudový chránič zároveň jako jistič?
Přispěvatel: Kamil Táborský 09.10.2009, 18:17
Z vašeho dotazu není zdřejmé co postrádáte. Jestli  nevíte co máte v rozvaděči za elektroprvky, tak jsem dejte  obrázek a nebo opište co je na nich napsáno


Název: Re: Funguje proudový chránič zároveň jako jistič?
Přispěvatel: Olda Morávek 09.10.2009, 21:46
Jak už předeslali kolegové v předchozích příspěvcích, chránič jako jistič nefunguje.
Nicméně, je třeba dodat, že vůči zemnímu zkratu se zachová stejně, dokonce s rychlejším odpínacím časem a to i v případě spojení středního vodiče  s ochranným. Ale vůči zkratu mezi pracovními vodiči bude netečný.
Navíc existuje řada chráničů různých výrobců, které tyto funkce kombinují.
Laicky řečeno, jsou to přístroje 2 v 1


Název: Re: Funguje proudový chránič zároveň jako jistič?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 09.10.2009, 22:41
Mrkněte na přístroj. Pokud na něm naleznete něco jako 16/1N/B/003  nebo  16/1N/C/003 je to kombinovaný jistič s chráničem. Pokud se na chrániči písmenko B nebo C vyskytovat nebude, proti přetížení ani zkratu L-N nechrání. Pak se označuje přibližně takto: 40/2/003 nebo 25/2/003


Název: Re: Funguje proudový chránič zároveň jako jistič?
Přispěvatel: František Šohajda 10.10.2009, 08:05
JEN doplním kolegy ...
Když zapojíte chránič jako takový, musíte mu předřadit i jištění jističem,pojistkami....
/pozor na zatížitelnost kontaktů toho chrániče vzhledem k jištění/...


Název: Re: Funguje proudový chránič zároveň jako jistič?
Přispěvatel: Martin H. 10.10.2009, 08:26
Když zapojíte chránič jako takový, musíte mu předřadit i jištění jističem,pojistkami....
Ak môžem preformulovať, aby nevznikol dojem, že ku každému chrániču treba dokúpiť predradený istič:

Každý chránič musí byť stavaný minimálne na taký pracovný prúd, aký je určený predradeným ističom a tým je vo väčšine prípadov už existujúci istič pri elektromeri.


Název: Re: Funguje proudový chránič zároveň jako jistič?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 10.10.2009, 11:11
Dle mého názoru je správně třeba i chránič 40/4/xxx, za kterým budou na každé fázi třeba 4 jističe B10 / 1 nebo 2 B16 / 1, čili tak, že součet proudů které propustí jističe za chráničem nepřekročí jmenovitý proud chrániče.


Název: Re: Funguje proudový chránič zároveň jako jistič?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 10.10.2009, 11:41
Dle mého názoru je správně třeba i chránič 40/4/xxx, za kterým budou na každé fázi třeba 4 jističe B10 / 1 nebo 2 B16 / 1, čili tak, že součet proudů které propustí jističe za chráničem nepřekročí jmenovitý proud chrániče.
Opravdu?  :o

A co takhle byt 3+1, kde najdete 5x zásuvkový obvod 16A, 1x světla v koupelně 10A a 2x 10A podlahovka? Často je použit centrální chránič (neříkám, že je to úplně dobře). To byste potřeboval FI nejméně 110A! Nebo jich tam nacpat alespoň 5 kousků.

Chránič se dimenzuje podle předřazeného jističe. Ten prostě větší proud nepropustí, i kdybyste za něj instaloval třeba deion.


Název: Re: Funguje proudový chránič zároveň jako jistič?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 10.10.2009, 11:43
Jenom sem chtěl řáct, že když budu chtít třeba 6 zásuvkových okruhů ve třech fázích, tak mohu dát chránič 40A a za nej 6 jističů B16/1 po dvou na fázi a taky to bude správně. Při hlavním jističei třeba 63A.......


Název: Re: Funguje proudový chránič zároveň jako jistič?
Přispěvatel: František Šohajda 10.10.2009, 14:17
Jednoduše...ch ránič /bez proudového kombi jističe/ třeba 40A /nápis na něm -kontakty/ tak před něj doporučuji dát max
32A jistič....nedo poručuje se dávat tzv. na knop tj 40A jistič...i když kontakty by to měli vydržet..


Název: Re: Funguje proudový chránič zároveň jako jistič?
Přispěvatel: Radim Strycharski 10.10.2009, 18:54
Chránič se dimenzuje podle předřazeného jističe. Ten prostě větší proud nepropustí, i kdybyste za něj instaloval třeba deion.
Má pravdu, předsedo  :)

Dle mého názoru je správně třeba i chránič 40/4/xxx, za kterým budou na každé fázi třeba 4 jističe B10 / 1 nebo 2 B16 / 1, čili tak, že součet proudů které propustí jističe za chráničem nepřekročí jmenovitý proud chrániče.
Má pravdu, předsedo. Platí tehdy, když jištění před rozvaděčem (nebo před chráničem) je větší než In chrániče. Viz však další citaci...

Jednoduše...ch ránič /bez proudového kombi jističe/ třeba 40A /nápis na něm -kontakty/ tak před něj doporučuji dát max
32A jistič....nedo poručuje se dávat tzv. na knop tj 40A jistič...i když kontakty by to měli vydržet..
Má pravdu, předsedo. Tvrdí to obvykle výrobci chráničů a ti mají, jak známo, nejzávaznější slovo.