Název: Mohu z nuláku vyvést koncovky uzemnění? Přispěvatel: jaroslav paikrt 29.09.2009, 11:43 Mám v koupelně zásuvku připojenou jen dvěma vodiči (fáze a žlutozelený vodič, asi nulák). Mohu z tohoto nuláku zapojit uzemňovací svorky např. na potrubí plynového kotle, když tento kotel je zapojen do této zásuvky?
#117# Název: Re: Mohu z nuláku vyvést koncovky uzemnění? Přispěvatel: Oliver Mička 29.09.2009, 17:07 no ono ja som videl že pospájanie trubiek v bytovkách zo 70.rokov bolo riešene pospájaním 6mm2 cu drotom a napojene v AC durkach za WC priamo na PEN svorku.. v TN-C sa to riešilo asi takto . (dance)
Název: Re: Mohu z nuláku vyvést koncovky uzemnění? Přispěvatel: Jan Franěk 30.09.2009, 07:38 A to v zásuvce není ještě jeden vodič PEN? Vždyť bych čekal, že zásuvka bude jedním z bodů pospojení v koupelně. Proto by tam měli k černému vodiči být dva vodiče žluto-zelené. Chtělo by to přejít koupelnu nějakým RT a nechat přeměřit stav pospojení. (jestli tam vůbec je)
Pospojení v sítích TN-C bylo velmi důležité (mluvím o koupelnách) , protože to byla do té doby v podstatě jediná zvýšená ochrana běžně používána v těchto prostorách. Správně by to mělo být tak, že pospojíte v podstatě všecny kovové předměty v koupelně na stejný potenciál. --kolík zásuvky, topení, potrubí vody( kovové) futra, vana, boiler a pod. Název: Re: Mohu z nuláku vyvést koncovky uzemnění? Přispěvatel: Pavel Horský 30.09.2009, 07:52 Neznáte stav této zásuvky, respektive onoho vodiče PEN. Po cestě může být ještě několik zásuvek a krabic, v kterých mohou být spoje v žalostném stavu. Pak se vám může stát, že si vašim počínáním spíše přitížíte, než pomůžete a přes vodič PEN si můžete na potrubí zavléci spíše potíž než pomoc.
|