Proč se musí spojovat ochranný můstek v rozvaděči např. rodiného domu s se zemnícím páskem na který jsou připojeny svody hromosvodu?

V případě úderu blesku by přece mohlo dojít k tomu,
že se po stejné trase dostane přepětí až do jednotlivých přizemnění v domě.





#105#


Název: Re: Proč spojit ochraný můstek v rozvaděči se zemnícím páskem?
Přispěvatel: podobne 24.09.2009, 21:05
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,13595.0.html


Název: Re: Proč spojit ochraný můstek v rozvaděči se zemnícím páskem?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 24.09.2009, 22:37
Proč se musí spojovat ochranný můstek v rozvaděči např. rodiného domu s se zemnícím páskem na který jsou připojeny svody hromosvodu?

Protože při ochraně před bleskem platí zásada, že co není možno dostatečně oddálit (což je nejbezpečnější),  to je nutno spojit. Jinak hrozí přeskok, což je ta nejhorší varianta.