Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: Marek Balažovič 22.09.2009, 21:32



Název: Jak má být správně proveden uzem. přívod k měřicí svorce?
Přispěvatel: Marek Balažovič 22.09.2009, 21:32
Po prečítaní niekolkých tém na tomto fore som sa rozhodol, že povodne plánované skryté zvody dám von. Mám novostavbu, hromozvod už hotový osadené aj krabice pre kontrolnú svorku, fasáda ešte nie je hotová. Moj problem spočíva v tom ako ukončiť ten hromozvod od kontrolnej svorky dolu, tak aby  to splnalo aj normy (revizia je hotová) a aj aby to nejako rozumne vyzeralo z hladiska estetiky. Hore je 8mm FeZn, dole 10mm FeZn. Ak by ste niekto mal nejake foto to by mi bodlo.

#116#


Název: Re: Jak má být správně proveden uzem. přívod k měřicí svorce?
Přispěvatel: Dušan Machala 23.09.2009, 22:18
Když to máte už hotové, tak bych to tak nechal .... prošlo i revizí. Předpokládám, že je drát ve zdi uložen v chráničce, tak bych ho zafixoval kousky pásoviny a přivrtal. Ať to pak neodtrhne fasádu. Ještě by se měl zaházet, ať není chránička v přímém kontaktu s polystyrénem kvůli oteplení. Další možnost je použít drát o Dehnu, který je určen pro skryté svody přímo od výrobce. Vyměnit jen drát z krabice na okap. 
 Jestli jste rozhodnut dát svod ven, je to lepší kvůli následné revizi, ale spoustě lidí vadí drát na zdi z estetického hlediska. Už jsem viděl svod veden po fasádě a zaveden nad zemí do krabice. Toto by mohl být váš případ, drát FeZn 10 od zemniče může být zabetonován v základové desce RD a dostat ho ven by bylo o nervy. Jestli je v drážce, tak vytrhnout, vykopat do země a napojit delší. 2násobný počet svorek a zaizolovat proti vodě, to platí i při přechodu ze země na vzduch.


Název: Re: Jak má být správně proveden uzem. přívod k měřicí svorce?
Přispěvatel: Kamil Novák 23.09.2009, 23:33
Předpokládám, že je drát ve zdi uložen v chráničce, tak bych ho zafixoval kousky pásoviny a přivrtal. Ať to pak neodtrhne fasádu. Ještě by se měl zaházet, ať není chránička v přímém kontaktu s polystyrénem kvůli oteplení.

Tímhle stylem děláte skryté svody běžně nebo se jedná jen o momentální nápad ?  :o


TO Balažovič :
Vaše rozhodnutí upustit od skyrtých svodů je rozumné.  (jednicka)
Nebylo by lepší, než řešit přechod venkovního svodu do krabice pro SZ (zkušební svorka) tuto krabici zrušit, vyvést vývod od zemniče před fasádu s SZ provést běžným způsobem, tedy vně ?
Jestliže byste chtěl svod přeci jen zakrýt, nešlo by jej upevnit k okapové rouře ? Inspiraci pro toto řešení lze nalézt např. zde, str.63. (http://www.dehn.cz/cz/pdf09/KK09CZ/DehnKK09CZ_str43-88_Hromosvody.pdf)


Název: Re: Jak má být správně proveden uzem. přívod k měřicí svorce?
Přispěvatel: Václav 3 24.09.2009, 04:59
Stačí stékající voda po svodu a po čase způsobí nepěkné fleky a zatékání v místě vstupu do omítky. Použijte klasický způsob upevnění svodu případně kombinovaný s upevněním na okapní rouru, jak již zmínil kolega Novák.



Název: Re: Jak má být správně proveden uzem. přívod k měřicí svorce?
Přispěvatel: Patrik Augustin 24.09.2009, 05:53
jo jo skryte svody to je vec. Jsou pekne vetsinou pouze do prvniho primeho zasahu bleskem o trochu vetsi intenzite. To potom leti ven i s kusem fasady. Jinak zkusebku lze umistit i tesne nad zem. Norma dnes neurcuje jak vysoko ma byt umistena ZS cili je to pouze na Vas kam ji date.


Název: Re: Jak má být správně proveden uzem. přívod k měřicí svorce?
Přispěvatel: Dušan Machala 25.09.2009, 00:12
Pane Novák, psal jsem předpokládám, že je tak svod udělán. Co jsem viděl, tak skrytý svod byl u RD tak většinou řešen. Ale asi si to myslím špatně, že je tak udělána většina skrytých svodů u nás. Tak mě jistě poučíte....to myslím v dobrém. Děkuji


Název: Re: Jak má být správně proveden uzem. přívod k měřicí svorce?
Přispěvatel: Marek Balažovič 25.09.2009, 10:55
Zabudol som sa zmieniť, že tu kontrolnu krabicu chcem zrušiť. Zvod zostane komtletne vonku. Problem je v tom, že 8mmFeZn, je už odstrihnutý
cca 1,6m nad zemou, tak sa kontrolná svorka nedá umiestniť nižšie. Je tam treba dať aj ochranný L profil? Okap mám na opačnom rohu domu, takže to nepripadá do úvahy. ... a prerábať zvod na opačnú stranu to tiež nie. Ja som len chcel, či niekto nemáte foto nového domu s takýmto riešením, aby som to videl skôr ako to celé prerobím na povrch.