Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: pigy 18.09.2009, 12:28



Název: Je bezpecne prizemnit PEN na bleskozvod ?
Přispěvatel: pigy 18.09.2009, 12:28
Pri kupe novej chaty som si vsimol, ze vodic PEN ( TN-C siet ) je este dodatocne prizemneny k bleskozvodu. Je to bezpecne ? Nemôze sa stat, ze pri udere blesku mi prud prebehne aj po zasuvkovych rozvodoch?  Nebolo by rozumnejsie ho prizemnit napriklad o vodovod, alebo hoci zakopat pri chate novu zemniacu paskovinu a prizemnit ho tam ?  ( samozrejme, ze predpisane odpory dodrzim podla normy )  Dakujem za odpovede

#116#


Název: Re: Je bezpecne prizemnit PEN na bleskozvod ?
Přispěvatel: Jan Hájek 18.09.2009, 22:12
Nejen bezpečné, ale i život zachraňující. Tady to spojeno bohužel nebylo:
smrt na Jizerce (http://www.kniska.eu/kniska/clanky/jizerka?searchterm=jizer)


Název: Re: Je bezpecne prizemnit PEN na bleskozvod ?
Přispěvatel: Václav 3 20.09.2009, 07:07
Teď je ještě otázka, jak je to provedené. Pokud jste si toho propojení všiml pouhým okem, tak to zrovna dobře  udělané není.