Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: Zuzana Dočkalová 17.09.2009, 14:40



Název: Postačuje 5Cx2,5 při 85m na 1500+1500+3000W?
Přispěvatel: Zuzana Dočkalová 17.09.2009, 14:40
Budu dělat osvětlení hřiště kde budou 4 reflektory a to každý 1500W. Vzdálenost kabelu bude asi 85m. Budu zde tahat 5C X 2,5, myslíte že to bude stačit? anebo raději silnější? Na L1 to bude 1500w, NA L2 = 1500W a na L3 3000W.

#112#


Název: Re: Postačuje 5Cx2,5 při 85m na 1500+1500+3000W?
Přispěvatel: Petr Doležal 17.09.2009, 15:37
Nepíšete nic o jištění, takže z vašich údajů lze spočítat jen úbytek napětí na kabelu. Fázový úbytek činí 13V.


Název: Re: Postačuje 5Cx2,5 při 85m na 1500+1500+3000W?
Přispěvatel: Radek Červený 17.09.2009, 16:40
Použijte kabel, který máte uveden v projektové dokumentaci.
Pokud nemáte projekt, zadejte to alespoň kvalifikovaném u odborníkovi, který to umí alespoň spočítat.
Pokud nemáte ani odborníka, nedělejte raději nic. Bude to pro uživatele zaručeně bezpečnější  ;)


Název: Re: Postačuje 5Cx2,5 při 85m na 1500+1500+3000W?
Přispěvatel: Radek Kroutil 17.09.2009, 17:29
Takové reflektory se dávají na sloupy. To bych viděl na stavební povolení... A tim pádem už musí být dokumentace...


Název: Re: Postačuje 5Cx2,5 při 85m na 1500+1500+3000W?
Přispěvatel: František Šohajda 17.09.2009, 18:39
Pokud to bude hřiště veřejně přístupné tak bez projektu hrozí při úrazu dost velké sankce !!
Projektant vám vše spočítá a bude garantovat projekt!!
/už jsem se setkal, že svítidlo na sloupu upadlo ,  na hřišti, naštěstí ?? děti byli asi 2 m odtud/... (norm)


Název: Re: Postačuje 5Cx2,5 při 85m na 1500+1500+3000W?
Přispěvatel: tomáš buřival 17.09.2009, 19:03
Vážení, mám pocit, že tazatelka nechtěla poradit ani s projektem na stožáry, ani s tím jak kabel upevnit a možná ji ani nezajímá, kde kdo viděl co spadnout. Prostě jenom chtěla vědět, jestli jí 2,5 mm2 kabel stačí při délce 85m, když má na konci 3kW světlo (v jedné fázi).

S napětím očekávám, zdali nějaký "odborník" řekne ano je to ok, nebo ne použij silnější a můžete jí k tomu i doporučit jistič.     


Název: Re: Postačuje 5Cx2,5 při 85m na 1500+1500+3000W?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 17.09.2009, 19:42
Co čeká za odpověď? Já mám pouze tuto: co na to projekt?


Název: Re: Postačuje 5Cx2,5 při 85m na 1500+1500+3000W?
Přispěvatel: Zuzana Dočkalová 17.09.2009, 20:34
mně stačí jenom napsat ano stačí použít nebo neee....raději silnější a jaký?
Prosíím o radu


Název: Re: Postačuje 5Cx2,5 při 85m na 1500+1500+3000W?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 17.09.2009, 21:02
Rada je následující: pořiďte si projekt.

Opravdu nelze kvalifikovaně radit na základě neúplných informací. Chápu, že chcete ušetřit, ale v tomto případě by se mohla úspora proměnit v nepříjemně velkou ztrátu.

Jestli opravdu nechcete zaplatit projektanta, natáhněte to čtyřkou a ta vám možná vyjde (pokud se nejedná o hřiště 3 km od nejbližší vesnice a tudíž od trafa).

Kdyby to náhodou nevyšlo, na mě se neodvolávejte. Moje křišťálová koule občas nefunguje na 100%.


Název: Re: Postačuje 5Cx2,5 při 85m na 1500+1500+3000W?
Přispěvatel: Radek Červený 17.09.2009, 21:08
Vážení, mám pocit, že tazatelka nechtěla poradit ani s projektem na stožáry, ani s tím jak kabel upevnit a možná ji ani nezajímá, kde kdo viděl co spadnout. Prostě jenom chtěla vědět, jestli jí 2,5 mm2 kabel stačí při délce 85m, když má na konci 3kW světlo (v jedné fázi).

S napětím očekávám, zdali nějaký "odborník" řekne ano je to ok, nebo ne použij silnější a můžete jí k tomu i doporučit jistič.    
Smiřte se s tím, že se jedná o téma, ze kterého je evidentní, že je budováno zařízení, které rozhodně musí mít dokumentaci. A pokud ji mít bude, bude v ní i odpověď na toto téma.
Nečekejte, že někdo z odborníků posvětí bastlení a ještě k tomu poskytne návod. Nečekejte ani to, že zdejší diskuze bude sloužit k tomu, aby suplovala práci projektantů. Tato diskuze není určena k tomu, aby si zde kdokoli bezplatně vyptal projekt.
Když se kouknete sem http://diskuse.elektrika.cz/index.php?action=profile;u=18994;sa=showPosts ,  mám pocit, že tazatelka toto fórum chápe jako bezplatnou internetovou projektovou kancelář.
Projděte diskuze, abyjste pochopil, že pokud je to alespoň trochu možné, každý rád poradí a pomůže vyřešit problém, ale budovat hřiště na základě anonymních rad a doporučení.... to je už docela silné kafe.


Název: Re: Postačuje 5Cx2,5 při 85m na 1500+1500+3000W?
Přispěvatel: Lubomír Jindra 17.09.2009, 21:31
Vážení, mám pocit, že tazatelka nechtěla poradit ani s projektem na stožáry, ani s tím jak kabel upevnit a možná ji ani nezajímá, kde kdo viděl co spadnout. Prostě jenom chtěla vědět, jestli jí 2,5 mm2 kabel stačí při délce 85m, když má na konci 3kW světlo (v jedné fázi).

S napětím očekávám, zdali nějaký "odborník" řekne ano je to ok, nebo ne použij silnější a můžete jí k tomu i doporučit jistič.     

,

chci skákat z mostu bungee jumping, prosím o radu zda stačí guma o průměru 25mm2. Most je vysoký 85m a budou na něm skákat 4 lidi.

odpověď odborníka:
nechcete si tu gumu raději nechat udělat od profesionála, který to umí i vypočítat? Na takové skákání potřebujete povolení, takže budete muset doložit správnost a bezpečnost vaší gumy, takže po amatérsku to asi stejně nepůjde. Nedávno také někdo skákal na amatérské gumě a dopadlo to ošklivě...

odpověď amatéra:
Guma 25mm2 je v pohodě, pružit to bude.

 o:-)


Název: Re: Postačuje 5Cx2,5 při 85m na 1500+1500+3000W?
Přispěvatel: tomáš buřival 17.09.2009, 22:15
Jak bude kabel uložen? V zemi, pohyblivý přívod (přenosné osvětlení)?
Např. pro uložení v zemi nebo kabelovém žlabu bude CYKY 5 x 4mm2  OK, za půl roku se může přijít na to, že by bylo dobré dvě, tři světýlka přidat a projekt je stejně k ničemu  .... Cena cca 42 Kč/m bez DPH je myslím v porovnání se světly a prací bez problémů.

Ani nemám pocit, že bych někomu poskytl přísně tajnou informaci, záruku neposkytuji a spát budu klidně (-:


Název: Re: Postačuje 5Cx2,5 při 85m na 1500+1500+3000W?
Přispěvatel: Štefan Beláň 17.09.2009, 22:15
TO: Dočkalová

Použijte kabel minimálně CYKY 5x4,0 mm2 (lépe 5x6,0 mm2) a jistič B/3x16A.

Stačí?  :)

PS: Nezapomeňte na proudový chránič.


Název: Re: Postačuje 5Cx2,5 při 85m na 1500+1500+3000W?
Přispěvatel: Josef Dolejšek 17.09.2009, 22:25
Použijte kabel, který máte uveden v projektové dokumentaci.
Pokud nemáte projekt, zadejte to alespoň kvalifikovanému odborníkovi, který to umí alespoň spočítat.
Pokud nemáte ani odborníka, nedělejte raději nic. Bude to pro uživatele zaručeně bezpečnější  ;)

Jenomže ono to není tak jednoduché. Předpokládám, že p. Dočkalová je rozpočtářka v nějaké firmě a přišel za ní šéf, že firma má možnost sehnat kšeft na osvětlení hřiště,  aby spočítala kolik to bude stát. "Dej tam 4 stožáry, 4 svítidla 1500 W a 85 m kabelu 5Cx2,5. No možná,  že bude potřeba 5Cx4. To si ověř".
Na mne se takto obracejí firmy úplně normálně. Neví,  jak ta elektroinstala ce má přesně vypadat, ale chtějí nejdříve, abych jim spočítal cenu za realizaci. Až pak možná si u mnne objednají projekt. Jenomže já jsem důchodce - příležitostný projektant a můžu je s takovým přístupem poslat kamsi. Což zaměstnanec nemůže.


Název: Re: Postačuje 5Cx2,5 při 85m na 1500+1500+3000W?
Přispěvatel: František Šohajda 18.09.2009, 15:18
TO:Josef Dolejšek
Souhlas s Vámi !   /pokud to tak je?/
Ale- pokud je ve firmě, tak každá firma musí mít odborníka na elektro ať už svého zaměstnance nebo externistu.... .jinak by nemohli fungovat...!
Tak proč se nezeptá jeho??
A stejně na konec bude muset být projekt a cena se nemusí shodovat s jejím "odhadem"....
rozdíl může být až neuvěřitelně rozdílný...co potom??


Název: Re: Postačuje 5Cx2,5 při 85m na 1500+1500+3000W?
Přispěvatel: Radek Kroutil 18.09.2009, 16:13
A stejně na konec bude muset být projekt a cena se nemusí shodovat s jejím "odhadem"....
rozdíl může být až neuvěřitelně rozdílný...co potom??
To už je pak věcí zaměstnavatele . http://tiscali.cz/mone/mone_center_050414.840603.html myslim předposlední odstavec: Náhrada škody...


Název: Re: Postačuje 5Cx2,5 při 85m na 1500+1500+3000W?
Přispěvatel: Ján Bocan 18.09.2009, 20:12
Jednoznačne nie . Z popisu problému "L1-1500W, L2- 1500W, L3- 3000W"
N vodičom potečie 25A :"dimenzovanie a istenie káblov"


Název: Re: Postačuje 5Cx2,5 při 85m na 1500+1500+3000W?
Přispěvatel: Petr Doležal 18.09.2009, 20:20
Ne ne! N vodičem půjde zpět necelých 7A.
3x 1500W ve hvězdě se "vyřádí" na míste samém, zpět půjde jen těch 1500W z L3.
Dle vaší úvahy, kdy proudy sčítáte algebraicky namísto vektorově, bychom nemohli vůbec realizovat uliční veřejné osvětlení.


Název: Re: Postačuje 5Cx2,5 při 85m na 1500+1500+3000W?
Přispěvatel: FTTx 19.09.2009, 02:22
Tak ako vraví Petr Doležal, vodičom N potečie pri zaťažený L1, L2, L3 po 1500W necelích 7 ampér a to preto, že jednotlivé sínusoidy fáz sú navzájom posunuté. Pri jednosmernom prúde by bolo možné rátať so zaťažením vodiča N na troj-násobok prúdu striedavého, ale to už nie je presný prepočet vzhľadom na úbytok napätia jednosmernej zložky pri danej dĺžke.

Konkrétne pri úbytku napätia 13V na 85m CYKY 5Cx2.5mm by to malo biť 6,91A bez započítaných strát na odbočkách k svietidlám a svorkách svietidiel.


Název: Re: Postačuje 5Cx2,5 při 85m na 1500+1500+3000W?
Přispěvatel: Patrik Augustin 21.09.2009, 13:45
jak uz psali kolegove minimalni prurez vychazi na 5Cx4mm pocitano s ulozenim v zemi. To si myslim ze je adekvatni odpoved na dotaz a co si s nim udela tazatelka uz je na ni. Na druhou stranu je pravda ze by jsme zde nemeli suplovat projektanty.Ne kde u tech svetel stejne bude muset byt nejaky rozvadec a podobne. A to se urcite bez projektu neobejde. Pokud se to neudela jak je v nasi zemi klasikou bz jakehokoliv papiru a bez jakekoliv vychozi revize.  (zle)


Název: Re: Postačuje 5Cx2,5 při 85m na 1500+1500+3000W?
Přispěvatel: Oliver Mička 22.09.2009, 23:07
si spočitajte že tich 6000W by malo ist pri zapatích všetkých svetlách cez vodič "N"   (zle)čo je 26A čo je na priemer 2,5mm2 trochu moc ak sa jedna o trvalú zátaž.,ja by som navrhoval kábel minimálne CYKY 5Cx4 (ideál 5Cx6)


Název: Re: Postačuje 5Cx2,5 při 85m na 1500+1500+3000W?
Přispěvatel: mmaty 23.09.2009, 08:56
váš výpočet by platil v tom případě,kdyby byla zátěž v jedné fázy,nikoliv však při rozdělení do tří. ;)