Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Elektromateriál - diskuse o materiálech a jejich použití => Téma založeno: Miroslav Mrkos 16.09.2009, 11:52



Název: Jaká může být maximálni délka kabelu 2.5mm2 pro připojeni el. trouby?
Přispěvatel: Miroslav Mrkos 16.09.2009, 11:52
 vzhledem k vzdalenosti rozvodnice mi vychazi delka kabelu pro pripojeni el. trouby v kuchyni 15m. Kabel je CYKY 2.5mm2 ulozeny pod omitkou a castecne vedeny v podlaze v chraničce.

Vyhovi tento prurez kabelu  pro tuto delku revizi?

#112#


Název: Re: Jaká může být maximálni délka kabelu 2.5mm2 pro připojeni el. trouby?
Přispěvatel: Štefan Beláň 16.09.2009, 21:03
vzhledem k vzdalenosti rozvodnice mi vychazi delka kabelu pro pripojeni el. trouby v kuchyni 15m. Kabel je CYKY 2.5mm2 ulozeny pod omitkou a castecne vedeny v podlaze v chraničce.

Vyhovi tento prurez kabelu  pro tuto delku revizi?


TO: Mrkos
Zapomněl jste uvést to nejdůležitější - jištění! (doh)

Předpokládám že je to kabel CYKY 3x2,5 mm2 jištěný jističem B/1x16A, a tak by měl pro délku 15m vyhovovat, pokud nebude nějaký problém na přívodu do rozvaděče (například vysoká vstupní impedance). :)


Název: Re: Jaká může být maximálni délka kabelu 2.5mm2 pro připojeni el. trouby?
Přispěvatel: Miroslav Mrkos 16.09.2009, 22:13
TO: Mrkos
Zapomněl jste uvést to nejdůležitější - jištění! (doh)

Předpokládám že je to kabel CYKY 3x2,5 mm2 jištěný jističem B/1x16A, a tak by měl pro délku 15m vyhovovat, pokud nebude nějaký problém na přívodu do rozvaděče (například vysoká vstupní impedance). :)

(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za odpoved, ano jisteni je jisticem B 1x16A.


Název: Re: Jaká může být maximálni délka kabelu 2.5mm2 pro připojeni el. trouby?
Přispěvatel: Jaroslav Klinský 16.09.2009, 22:32
Po zkušenostech byl doporučil použít kabel CYKY-J 5x2,5 - pro případ, že tam někdy nebude jen trouba, ale třeba el. sporák. Potom se hodí volné žíly. Někdy je potřeba oba kabely - varná deska připojená kabelem 5x a trouba kabelem 3x. I když vím, že byl dotaz jen na tu troubu - to jen pro zvážení při mé neznalosti situace.


Název: Re: Jaká může být maximálni délka kabelu 2.5mm2 pro připojeni el. trouby?
Přispěvatel: Michal Kolesa 17.09.2009, 04:56
Co je pravdy na pravidlu, že když vynásobím průřez ochranného vodiče 10 vznikne mi číslo, které odpovídá délce kabelu, kterou může mít ?


Název: Re: Jaká může být maximálni délka kabelu 2.5mm2 pro připojeni el. trouby?
Přispěvatel: Radek Kroutil 17.09.2009, 06:40
 ?? p.Kolesa: než se zeptáte, tak chvilku přemýšlejte...
max 15m 1,5mm?
max 25m 2,5mm?
max 2,4km u 240mm?
 (wall)


Název: Re: Jaká může být maximálni délka kabelu 2.5mm2 pro připojeni el. trouby?
Přispěvatel: Hugo K. 17.09.2009, 08:29
To R.Kroutil
Podobných "konstant starých zkušených pracovníků"existuje více.Tradovaly se ve fabrikách,kde po desetiletí byla zachována stejná výroba a osazenstvo dílny se měnilo pouze při úmrtí zaměstnance.
Při jejich použití rozhodně nic nepokazíte.
Bohužel vznikaly v dobách ,kdy se výpočet pojistil 2x ,aby byla jistota ,a ještě něco navrch ,aby to dlouho vydrželo.
Dnes,kdy jsou peníze až na prvním místě ,a výrobce nemá zájem aby výrobek sloužil po celý váš život (nejlépe 25 měsíců a dost) ,ztrácí svůj význam. (drinks)


Název: Re: Jaká může být maximálni délka kabelu 2.5mm2 pro připojeni el. trouby?
Přispěvatel: Miroslav Mrkos 17.09.2009, 12:21
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za odpovedi, jde o novostavbu, kde projekt i elektrikar, ktery delal el. rozvody jaksi zapomnel, ze v kuchyni je obvykle mycka, trouba, mikrovlnka.. a vubec  tam  nenatahal potrebne kabely.
Snazim se to dodelat, nez se udelaji finalni podlahy, omitky...
Muj dotaz byl pouze na el. troubu, protoze ma podle me nejvetsi prikon.Samozre jme tam dodelavam i samostatne privody pro mycku, dale pro mikrovlnku a lednici dohromady a  samostatny privod pro 2 zasuvky ve vysce pracovni desky.
Varna deska je planovana plynova, v kuchyni bude umisten i kotel, pravdepodobne kondenzacni.

Ta vzdalenost z rozvodnice je priblizne 15, 17m ( i tak se mi zda, ze je umistena nevhodne daleko, podle me by mela byt pokud mozno nekde blize ke stredu  domu, aby nebyly zbytecne dlouhe kabely )

to Kolesa, Kroutil
Chapu tedy dobre, ze pro jisteni 16A prurez 2.5mm2 a ulozeni kabelu ve zdi muzu pocitat delku kabelu do 20 az 25m   ( pro prikon ~2.2kW - trouba )


Název: Re: Jaká může být maximálni délka kabelu 2.5mm2 pro připojeni el. trouby?
Přispěvatel: Michal Kolesa 17.09.2009, 14:41
Vysokoopdběrov é spotřebiče. jako myčka, pračka, sušička, mikrovlnka, rychlovarná konvice/kávovar, trouba, vařič/sporák. Mají mít každý samostatný přívod !


Název: Re: Jaká může být maximálni délka kabelu 2.5mm2 pro připojeni el. trouby?
Přispěvatel: Radek Červený 17.09.2009, 18:55
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za odpovedi, jde o novostavbu, kde projekt i elektrikar, ktery delal el. rozvody jaksi zapomnel, ze v kuchyni je obvykle mycka, trouba, mikrovlnka.. a vubec  tam  nenatahal potrebne kabely.

Tak mám pocit, že nás tu pěkně houpete  (zliskat)
Projektant zapomene na instalaci kuchyně. No budiž, v případě, že je alespoň nějaký projekt, tak s bídou pro stavební povolení a podle něj se stejně instalace nedá dělat.
V případě, že prostě "nemluvíte pravdu" to nebyl elektrikář, jak jste toho bastlíře nazval. Řemeslník se ptá již při hrubé instalaci na návrh kuchyně, aby rozvedl vývody nahotovo. Každá předělávka není nikomu příjemná. Ale mluvím o řemeslníkovi, nikoliv o někom, kdo ve fabrice pracuje na výstupní kontrole, má sice vyhl.50, ale celý den na výrobky fláká razítko výstupní kontroly.
Prostě si o tom myslím své. A Vy si uvědomte, že kolegové se zde snaží poradit ve svém volném čase a bezůplatně a přinejmenším není vhodné z nich dělat "hlupáky".