Název: Jak vyhledat závadu u zářivkového sv. s tlumivkou a startérem? Přispěvatel: jmh 15.09.2009, 20:41 Jak opravit zářivku s tlumivkou a startérem?
Zapojení je vždy 1 tlumivka na 2 trubice. Bohužel se mě nepodařilo vůbec toto světlo oživit (ani jednu ze samostatných stran světla). Mám nové trubice, nové startéry. Napětí jde ze svorkovnice do tlumivky i do startéru. Kde by mohl být problém? Dá se to nějak dohledat? PS: Už jsem aj vyměnil kondenzátor a pořád nic! #116# Název: Re: Jak vyhledat závadu u zářivkového sv. s tlumivkou a startérem? Přispěvatel: Miroslav Revús 19.09.2009, 17:44 Toto zapojenie sa používa na trubice 2×20W. Tlmivka je 40W. Štartér pre každú trubicu musí byť maximálne na 20W (napr v rozsahu 8-20W). Ak je "silnejší", tak nenaštartuje.
Toť moja praktická skúsenosť z rokov minulách, keď sa toto zapojenie používalo nad akváriom... :-) Název: Re: Jak vyhledat závadu u zářivkového sv. s tlumivkou a startérem? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 19.09.2009, 20:09 Tady bude problém asi v tlumivce, že do ní i z ní jde proud neznamená, že je v pořádku. Zkušený elektrikář s obyčejnou vadaskou pozná kde je závada. :)
Název: Re: Jak vyhledat závadu u zářivkového sv. s tlumivkou a startérem? Přispěvatel: František Šohajda 21.09.2009, 09:01 Jako učni oboru elektro jsme si vyrobili zkoušečku na zářivky -skládala se z patic zářivek, a do jedné se dal odpor ekvivalentní odporu vlákna zářivky a do druhého de vlepila objímka E-14 do které se dala žárovka....hod ně to potom v učení zrychlilo opravy zářivek....a určilo to vadu tlumivky, startéru /neblikala žárovka/.......jednoduché a spolehlivé....
Název: Re: Jak vyhledat závadu u zářivkového sv. s tlumivkou a startérem? Přispěvatel: Václav 3 21.09.2009, 09:10 to kolega Šohajda:
Tuhle pomůcku mám také, ale v tomhle případě moc nepomůže (musely by se použít dvě sady), protože původní tazatel má těleso se seriově řazenými trubicemi 18W na jednu tlumivku 36W a podle příznaků jde skutečně o problém se startery jak již napsal kolega Revús, protože tam se musí použít startery pro 4 až 20W (ozn. SERIES), které reagují již při napětí mezi 80 a 90V, protože jsou také v serii a startery pro jednu trubici (ozn. SINGLE) mají zapalovací napětí kolem 170V, takže v tomto zapojení vůbec nereagují. |