Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: volod 13.09.2009, 19:33



Název: Staci mi ako pripojka kabel CYKY 4Bx16?
Přispěvatel: volod 13.09.2009, 19:33
Rad by som sa opytal ci mi ako privodny kabel (od hodin na plote do rozvodnej skrine) staci kabel CYKY 4Bx16. Dlzka kabla od hodin do rozvodnej skrine je 40metrov, kabel je v zemi. Chcem tam zapojit elektrokotol Protherm Raja 18kW, v dome je este elektro sporak, rura, TV, pocitac.
Bude privodny kabel postacovat? Ak su pre kvalifikovanu odpoved potrebne dalsie infromacie, napiste mi prosim ktore.

#112#


Název: Re: Staci mi ako pripojka kabel CYKY 4Bx16?
Přispěvatel: Petr Doležal 13.09.2009, 20:05
Pro úplnost, jaké je jištění před elektroměrem ? A kolik metrů je uloženo ve zdivu ?


Název: Re: Staci mi ako pripojka kabel CYKY 4Bx16?
Přispěvatel: volod 13.09.2009, 20:32
hlavny istic je 3x32A

co sa tyka metrov v stene, nie som si isty, co presne myslite. poprosim blizsie specifikovat

dakujem


Název: Re: Staci mi ako pripojka kabel CYKY 4Bx16?
Přispěvatel: Lukáš Malík 13.09.2009, 20:36
No kolega mel patrne na mysli, kolik metru kabelu bude ulozeno, nebo chcete-li povede, ve stene v dome k podruznemu rozvadeci, jakmile vystoupi ze zeme.


Název: Re: Staci mi ako pripojka kabel CYKY 4Bx16?
Přispěvatel: Radek Červený 13.09.2009, 20:46
Jedna přátelská rada mimo téma..... Proč trváte na Prothermu? Na trhu jsou i jiní výrobci, vím o čem mluvím a přeberte si to jak chcete  ;)


Název: Re: Staci mi ako pripojka kabel CYKY 4Bx16?
Přispěvatel: volod 13.09.2009, 20:49
netrvam, bol mi odporuceny znamym, ktory sa zaobera kurenim, aj ked sam povedal, ze elektrokotly nemontuje :)

v zasade chcem tento kotol pouzit na temperovanie domu pocas tejto zimy, z dlhodobeho hladiska chcem instalovat tepelne cerpadlo vzduch-voda


Název: Re: Staci mi ako pripojka kabel CYKY 4Bx16?
Přispěvatel: volod 13.09.2009, 20:53
No kolega mel patrne na mysli, kolik metru kabelu bude ulozeno, nebo chcete-li povede, ve stene v dome k podruznemu rozvadeci, jakmile vystoupi ze zeme.

zo zeme vystupuje na opacnej strane steny ako je rozvadzac (skrina s poistkami),  v stene vedie cca 2m smerom nahor, prejde cez stenu tesne po rozvadzacom.


Název: Re: Staci mi ako pripojka kabel CYKY 4Bx16?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 13.09.2009, 20:54
Otázka: projekt to řeší jak?


Název: Re: Staci mi ako pripojka kabel CYKY 4Bx16?
Přispěvatel: volod 13.09.2009, 21:03
nuz projekt v podstate nie je, resp. aby som bol presny - je, ale nemam ho momentalne k dispozicii

rekonstrukciu el pripojky (stlp, kable) som robil pred rokom a bolo mi povedane, ze mi to bude stacit (clovekom, ktory urobil pripojku, aj projekt).

teraz mi rovnaky clovek tvrdi, ze je potrebny novy kabel kvoli kotlu. aby boli informacie co najpresnejsie, pred rokom sme rozoberali kurenie tepelnym cerpadlom, mal som ale na vyber kabel 12 a 16, pre istotu a vyhnutie sa problemom v buducnosti som zvolil hrubsi kabel


Název: Re: Staci mi ako pripojka kabel CYKY 4Bx16?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 13.09.2009, 21:07
Kotel 18kW mění situaci. Pokud nechcete platit za nový projekt, nechte si od projektanta spočítat kabel. Zadarmo to asi nebude, ale budete mít jistotu, že vám instalace bude sloužit bez problému dalších 50 let.


Název: Re: Staci mi ako pripojka kabel CYKY 4Bx16?
Přispěvatel: Petr Doležal 13.09.2009, 21:11
Hodil jsem to do Sichru, přibaleno. Kabel bohatě dimenzován, ale z jističe 32A dostanete soudobě 21kW. Rozvažte si dobře ten soudobý výkon. Před Štědrým dnem venku -20st. + pečení vánočního cukroví  ;)

Ještě dodatek. Je to s cos 0,95. Také je pravda, že jistič lze částečně krátkodobě přetížit, ale nedá se na to korektně spoléhat. A impedanční smyčky si nevšímejte, není zadán zdroj a předchozí síť.


Název: Re: Staci mi ako pripojka kabel CYKY 4Bx16?
Přispěvatel: Radek Červený 13.09.2009, 21:11
Opět odbočím, koukněte sem, vše je samozřejmě věcí názoru, já jen že budete velmi brzo řešit problém se slepenýmy relátky, které jsou pevnou součástí základní desky a budete nucen měnit celou základní desku za nemalý peníz  ;)
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,7415.15.html


Název: Re: Staci mi ako pripojka kabel CYKY 4Bx16?
Přispěvatel: volod 13.09.2009, 21:12
ide mi len o to, aby som rok az dva mohol dom temperovat (nie je obyvany, ale je tam nova kuchyna a parkety)

tepelne cerpadlo nema vyznam instalovat, kym nie je dom obyvany (strata zaruky pomerne vysokej investicie)

elektricky kotol tam ale ostane aj v buducnosti ako zaloha kurenia pri necakanej poruche TC najma pocas chladnych dni


Název: Re: Staci mi ako pripojka kabel CYKY 4Bx16?
Přispěvatel: volod 13.09.2009, 21:29
dakujem za vsetky nazory a specialne za prepocet od p. Dolezala.

vychadza mi to tak, ze pokial to budem par rokov pouzivat iba na temperovanie domu, nebudem potrebovat novy kabel

akonahle by som ale to chcel pouzivat 'naostro',  mal by som uvazovat o novom kabli

pekny vecer vsetkym


Název: Re: Staci mi ako pripojka kabel CYKY 4Bx16?
Přispěvatel: Petr Doležal 13.09.2009, 21:41
Ne ne, kabel je v pořádku, ten to přenese. Dal jsem ho ve zdi dokonce se souběhem s dalším kabelem. I tak přenese 60A.


Název: Re: Staci mi ako pripojka kabel CYKY 4Bx16?
Přispěvatel: volod 13.09.2009, 21:44
takze predsa este jedna otazka, teoreticky staci zvysit kapacitu hlavneho istica povedzme na 3x35, pripadne vyssie?


Název: Re: Staci mi ako pripojka kabel CYKY 4Bx16?
Přispěvatel: Petr Doležal 13.09.2009, 21:48
Další větší ampéráže jsou 40, 50, 63A. Ale ten jistič se dá na základě chování 32A vyměnit dodatečně. Kabel to utáhne, až do těch 63A.