Znění zákonů, norem, vyhlášek.... => Diskuze o ČSN => Téma založeno: Lukáš Rotrekl 09.09.2009, 07:58



Název: Podle jakého článku jaké normy lze opět dávat kulatinu FeZn 8mm do země?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 09.09.2009, 07:58
Na Elektramáckém veletrhu v Hradci, podle našich montážníků, říkal někdo z Lumy, že je opět nově možné dávat FeZn 8mm do země. Je to pravda? A na zákaldě čeho? (jaké normy, článku, dodatku ....)

#112#


Název: Re: Podle jakého článku jaké normy lze opět dávat kulatinu FeZn 8mm do země?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 09.09.2009, 08:33
Průměr 8 dovolovala ČSN 33 2000-5-54 v tab.54NL. Její platnost skončila 1.6.2009 a nahradila ji ČSN 33 2000-5-54 ed.2 z r.2007. Ta opět vrátila do země FeZn10 v souladu s 62305.


Název: Re: Podle jakého článku jaké normy lze opět dávat kulatinu FeZn 8mm do země?
Přispěvatel: Ivan Polínek 09.09.2009, 21:12
Až na národní doplněk uvedený v čl. NA6.2 normy, který připouští použití pozinkované oceli o průměru 8mm v půdě o rezistivitě větší než 50ohm.m. >:D


Název: Re: Podle jakého článku jaké normy lze opět dávat kulatinu FeZn 8mm do země?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 10.09.2009, 08:13
Ano, to se ale týká pouze el.instalací a ne hromosvodu.


Název: Re: Podle jakého článku jaké normy lze opět dávat kulatinu FeZn 8mm do země?
Přispěvatel: Jan Hájek 10.09.2009, 13:28
Reakce Dalibora Šalanského Luma Plus:

Chtěl bych reagovat na dotaz "kulatina 8 mm do země".
Pravděpodobně došlo k nějakému šumu nebo nedorozumění. Samozřejmě jako ZEMNIČ lze použít 8 mm kulatinu pouze v měděném provedení.
V tomto případě se ale spíše jednalo o tzv. uzemňovací přívod. Tedy vedení od zkušební svorky k zemniči. Není předepsáno, jak se má provádět (vhodná metoda jsou např. zaváděcí tyče),  ale v některých případech postačí i "běžný" hromosvodářský drát. Je třeba si uvědomit, že se nejedná o zemnič, ale o svod! Důležitější, než lpět na materiálu 10 mm, je zajistit vhodně mechanickou a protikorozní odolnost. Všichni víme, jak se rovná desítka a jak osmička FeZn. Viděl jsem, jak dělníci přiťukávají 10 mm FeZn kladivem co nejblíže ke zdi, aby šel napojit svod. Jak asi vypadá zinek po několika úderech asi pětikilového kladiva? Daleko vhodnější je použít 8 mm v provedení s PVC pláštěm. Tento drát je možno v podstatě dorovnat rukou, případně rovnačkou. Ani tlak rovnačky na izolaci jí nepoškodí natolik, aby přestala plnit funkci izolace. Zároveň doporučujeme tuto izolaci ponechat až ke svorce u zemniče a tuto svorku dokonale izolovat - přetáhnout izolaci (třeba pomocí bandážovací pásky) až na izolaci drátu. Izolace může zůstat na drátu i směrem nahoru - ke zkušební svorce. Když takto odvedu práci, odcházím ze stavby s vědomím, že přívod k zemniči tu bude i za padesát let.

ŠALANSKÝ Dalibor
LUMA Plus s.r.o.


Název: Re: Podle jakého článku jaké normy lze opět dávat kulatinu FeZn 8mm do země?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 10.09.2009, 15:12
U té 33 2000-5-54ed.2 je ještě jedna zajímavost. Tab. 54.1. mluví o zemničích a tab.54.2 určuje minimální průřezy uzemňovacích přívodů uložených v zemi. Rozlišuje tedy tyto dvě části. Min. průměr pro přívod z oceli chráněné proti mech.poškození je10mm. Národní příloha NA 6.2 ale mluví pouze o zemničích. Tzn. podle tohoto členění se to netýká uzemňovacích přívodů.
S celistvými izolovanými FeZn z provenience Dehn jsem se ještě v praxi  nesetkal, ale i oni nabízí poplastovaný průměr 10mm.
Hodně se rozšířily jakési smršťovací návlečky pro přechod do země v barvě zž, ale po pár letech  / 1-2 r./ na slunci jsou sloupané.