Název: Kolik zářivkových světel umístnit v učebně? Přispěvatel: Roland Kusebauch 04.09.2009, 22:49 Mám navrhnout pro školící a předváděcí centrum firmy osvětlení učebny pomocí zářivkových 2-trubicových a 3-trubicových těles,
které zbyly při rekonstrukci budovy, zhruba ve čtyřech okruzích. Nevěděl by někdo, jak a kolik těles rozmístit po místnosti, aby osvětlení bylo v nějaké normě a smysluplné? Existuje nějaký vzorec? Rozměry místnosti jsou 11,4×9,5×2,9 m. #117# Název: Re: Kolik zářivkových světel umístnit v učebně? Přispěvatel: anonym 05.09.2009, 07:54 Držte se projektu, který vám přesně určí kolik luxů osvětlení má pro danou místnost splńovat. Měření potom provede buď hygiena a nebo revizní technik, který má k tomuto měření patřičné oprávnění (zle) (zle)
Název: Re: Kolik zářivkových světel umístnit v učebně? Přispěvatel: František Šohajda 05.09.2009, 10:07 Jsou normy/ČSN-EN/ kde máte všechno co potřebujete napsáno...v normě je napsáno jaká svítivost je potřeba pro ten či onen konkretní sál, třídu a pod.....a z toho se vychází při návrhu
osvětlení....t ady vám nikdo neřekne konkretní počet svítidel..... Název: Re: Kolik zářivkových světel umístnit v učebně? Přispěvatel: Radek Červený 05.09.2009, 10:54 V takových případech je osvědčené nechat vypracovat výpočet osvětlení. Na toto existují speciální výpočtové programy a jistě seženete projektanta, který vám toto udělá. Pokud již svítidla máte, musí je ve výpočtu zohlednit dle optiky konkrétního typu svítidla. Na základě tohoto výpočtu teprve zjistíte, kolik svítidel a jakých budete potřebovat, abyjste dosáhl hodnot požadovaných ČSN a hygienou.
Pravděpodobně to bude něco stát, ale věřte mi, že žádný výpočet ještě nestál tolik, jako předělání zakázky ;) Název: Re: Kolik zářivkových světel umístnit v učebně? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 06.09.2009, 21:46 Jen doplním kolegy, protože tato informace se (alespoň podle mě) špatně vyhledává, tak osvětlení vnitřních pracovních prostorů se navrhuje podle ČSN EN 12 464-1.
PS. Snad jste nečekal, že vám toto někdo sdělí zadarmo? Název: Re: Kolik zářivkových světel umístnit v učebně? Přispěvatel: Lubomír Jindra 06.09.2009, 22:13 Pro takové větší a pravidelné místnosti, platí z hlediska rozmístění obecné pravidlo: Vzdálenost mezi svítidly v řadě, má být vždy 2x tak větší, než vzdálenost každého krajního svítidla od stěny. Osvětlení je tak přirozeně rozložené a nejsou tmavé kouty atd.
Navhrnout osvětlení i s dobrým programem není jednoduché, protože do toho vstupuje celá řada koeficientů ::) a když pak malíři vymalují 2m vysoký pruh kolem stěny modrou barvou, montážní firma použije jiná svítidla protože jsou levnější a učitelé postaví podél jedné stěny regály, je najednou všechno úplně jinak :D Název: Re: Kolik zářivkových světel umístnit v učebně? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 07.09.2009, 06:07 Pokud se o danou problematiku budete trochu hlouběji zajímat, zjistíte, že celá řada výrobců svítidel nabízí různé programy pro výpočet osvětlení ZDARMA ... ;)
Takže v podstatě stačí v konkrétním programu najít svítidla podobná těm, co máte k dispozici ... Konkrétní návrh bude samozřejmě samozřejmě závislý na dispozici místnosti, na způsobu využití a na spoustě dalších věcí. Také je nutné brát v úvahu snížení svítivosti během provozu, např. u zářivkových trubic se svítivost časem snižuje. Také je nutné brát v úvahu znečištění svítidel, s pravidelným čištěním se obvykle moc počítat nedá ... Dá se také vycházet z úrovně osvětlení v jiných místnostech. Provede se měření úrovně osvětlení v jiných (nejlépe tvarově stejných) místnostech, z toho se dá také vycházet ... Rozhodně se vyplatí spíše přidat než se pohybovat "na hraně". Samozřejmě, nejjednodušší a legislativně "nejsprávnější" řešení je, obrátit se na projektanta, specialistu pro osvětlování. Celá problematika je poměrně složitá a bez určitých zkušeností to může být dost komplikované. Název: Re: Kolik zářivkových světel umístnit v učebně? Přispěvatel: Pavel Novotný 07.09.2009, 07:42 Ke správnému návrhu osvětlení v učebně opravdu potřebujete normu ČSN EN 12464-1. Tam se dočtete nejen o potřebné intenzitě, ale i o rovnoměrnosti a hodnotách oslnění. V učebnách je nutné nasvětlit i tabuli a na to se používají asymetrická svítidla. Výpočet už není zrovna jednoduchý, protože musíte počítat kromě horizontální i vertikální osvětlenost. I když se programy dají stáhnout zdarma, tak musíte nastavit mnoho parametrů a proto doporučuji - raději přenechte výpočet odborníkům.
Název: Re: Kolik zářivkových světel umístnit v učebně? Přispěvatel: Jaroslav Kořínek 07.09.2009, 11:55 8) Jsou také firmy-výrobci, kteří vám to spočítají zadarmo, ale musí se jednat o jeich výrobky...
Název: Re: Kolik zářivkových světel umístnit v učebně? Přispěvatel: IM 08.09.2009, 12:12 Použijte odpovídající počet svítidel dle požadované osvětlenosti, se zohledněním požadavků na jas, oslnění, barevné podání , barevné spektrum zdrojů, vliv denního osvětlení apod.
|