Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: Josef Szotkowski 01.09.2009, 22:58



Název: Jakou přípojku k RD použít při příkonu 8kW?
Přispěvatel: Josef Szotkowski 01.09.2009, 22:58
Řeším problém, zdastávající přípojka, která je AYKY 4x16 vedena do rodinného domku bude stačit pro nainstalování čtyř elektrických topení o celkovém příkonu přibližně 8kW. Zda je třeba udělat novou přípojku, či stávající přípojka bude vyhovovat?  

#116#


Název: Re: Jakou přípojku k RD použít při příkonu 8kW?
Přispěvatel: Miroš Jan 02.09.2009, 00:15
TO : Josef Szotkowski

Uvádíte málo informací.
Jaký je stávající instalovaný příkon v RD ?,  Jaký je jistič před elektroměrem?   :(
No a v neposlední řadě jaké vyjádření máte od distributora el. Energie,(ČEZ, E.O.N.,  PRE)? Jo a co je u vás přípojka ?
Obecně lze říct, že AYKY 4 x 16mm2 v zemi, snese cca 80A. Takže těch 8 kW na přímotopy bude  navýšení cca na fázi 12A.
Čistě teoreticky lze.


Název: Re: Jakou přípojku k RD použít při příkonu 8kW?
Přispěvatel: Josef Szotkowski 02.09.2009, 07:17
Jaký je stávající instalovaný příkon v RD ?,  Jaký je jistič před elektroměrem? vyjádření distributora

stávající instalovaný příkon v RD je necelé 4kW a jistič před elektroměrem je 25A. Vyjádření od distributora zatím není, chci se nejprve dozvědět zda by tento připojený kabel k RD snesl toto zatížení.


Název: Re: Jakou přípojku k RD použít při příkonu 8kW?
Přispěvatel: Radim Strycharski 02.09.2009, 07:51
Proudová zatížitelnost je podle ČSN 33 2000-5-523 ed.2 při uložení v zemi 52 A, pod omítkou 59 A. Můžete přenést zdánlivý výkon celkem cca 35 kVA.

Jinak přípojka je úsek od vedení distributora po přípojkovou skříň, někdy až po svorky jističe před elektroměrem. Takže vždy jde o neměřenou část. Předpokládám, že Vy máte na mysli úsek od elektroměru do okruhového rozvaděče v domě.


Název: Re: Jakou přípojku k RD použít při příkonu 8kW?
Přispěvatel: Miroš Jan 02.09.2009, 10:12
Kolego Strycharski, máte pravdu. Těch 80A sem přehnal. (doh)


Název: Re: Jakou přípojku k RD použít při příkonu 8kW?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 02.09.2009, 10:51
Je třeba zvažovat dle místních podmínek. Myslím, že to nebylo až tak špatně, je třeba si nastavit okolní teplotu. 80cm pod zemí by mohla vyhovět teplota 15°C a při vlhké půdě je to 85A.


Název: Re: Jakou přípojku k RD použít při příkonu 8kW?
Přispěvatel: Jaroslav Kořínek 03.09.2009, 19:09
 8) Teoreticky lze v praxi doporučuji vytvořit  pro toto připojení projekt a projednat s distributorem energie protože on bude mít poslední slovo.