Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast definic pojmů => Téma založeno: Tomáš Vokoun 30.08.2009, 14:33



Název: Proč jsou v tomto případě 4 vodiče na vn?
Přispěvatel: Tomáš Vokoun 30.08.2009, 14:33
Narazil jsem nedávno na zajímavost vyfocenou v příloze. Na stožár vedou standardně 3 fáze 22 kV ale izolátory a kabely pro zemní vedení jsou připraveny pro vodiče 4. Ostatní odbočky v okolí, které končí na sloupových transformátore ch, mají běžnou 3vodičovou výzbroj.
Tušíte někdo k čemu může být taková konfigurace dobrá/k čemu se používala?

#117#



Název: Re: Proč jsou v tomto případě 4 vodiče na vn?
Přispěvatel: Petr Doležal 30.08.2009, 14:59
Tipuji si na záložní vodič. Při poruše jedné ze tří živých koncovek či kabelů se přepojí na čtvrtou a to nejen na stožáru, ale i na protizařízení vn.


Název: Re: Proč jsou v tomto případě 4 vodiče na vn?
Přispěvatel: Michal Kolesa 30.08.2009, 15:26
Na vn se nevede vodič PEN ?


Název: Re: Proč jsou v tomto případě 4 vodiče na vn?
Přispěvatel: Petr Doležal 30.08.2009, 15:37
Ne.


Název: Re: Proč jsou v tomto případě 4 vodiče na vn?
Přispěvatel: Tomáš Vokoun 30.08.2009, 16:13
Tipuji si na záložní vodič. Při poruše jedné ze tří živých koncovek či kabelů se přepojí na čtvrtou a to nejen na stožáru, ale i na protizařízení vn.
Díky za tip - studená záloha mě napadla také. Ale u jiných přechodů ze vzdušného vedení jsem takové zálohování neviděl, tak pátrám proč někdy ano a někdy (skoro vždy) ne.


Název: Re: Proč jsou v tomto případě 4 vodiče na vn?
Přispěvatel: Petr Doležal 30.08.2009, 16:56
. . . proč někdy ano a někdy (skoro vždy) ne. . .
V tom je ta krása košatého stromu života. Možná to s invencí namyslel projektant, provozovatel či montážníci.
Výměna bouchlé koncovky je mnohonásobně delší jak přepojení koncovky. A nedej bože, kdyby bouchl i kabel a musel se v zemi měnit.


Název: Re: Proč jsou v tomto případě 4 vodiče na vn?
Přispěvatel: IM 30.08.2009, 17:23
Já na tom obrázku vidím, že 3. koncovka zleva je spojena s kostrou.


Název: Re: Proč jsou v tomto případě 4 vodiče na vn?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 30.08.2009, 20:12
Já na tom obrázku vidím, že 3. koncovka zleva je spojena s kostrou.

Což je více než rozumné - jinak se do ní něco kV naindukuje a to u zdánlivě nezapojeného konce může být zdrojem nemilého překvapení.