Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Opravy a servis, údržba, rekonstrukce => Téma založeno: Zikmund MORAWIEC 26.08.2009, 18:49



Název: Proč se zcela nezhasnou diodové žárovky ovládané elektronickým spínačem?
Přispěvatel: Zikmund MORAWIEC 26.08.2009, 18:49
Mám novou el. instalaci, do momentu výměny halogenových žárovek na síťové napětí, které jsou ovládané za pomocí tlačítka umístěného dole pod schody a snímače pohybu na horní hraně schodiště, vše šlapalo na jedničku, jakmile jsem namontoval diodové zdroje samy se sepnou. Po uplynutí doby sepnutí jen pohasnou, svítí stále jen se mění jas. Jakmile do obvodu zapojím jedu halogenovou žárovku vše funguje jak má poraďte prosím :( :o ?

#116#

opakované téma


Název: Re: Proč se zcela nezhasnou diodové žárovky ovládané elektronickým spínačem?
Přispěvatel: Zikmund MORAWIEC 29.08.2009, 08:34
Děkuji ,jelikož mi nebyl nikdo zatím schopen pomoci ,tok jsem si udělal penel jak ve škole ,tady je výsledek tento problém má za následek spínače s triakem podle schema běžného zapojení ,potřebuje spínat zátěž ,kterou ale diodové žárovky nejsou ,tento jev byl potlačen připojením 25w zátěže .Kontaktoval jsem výrobce ,  a ten mi potvrdil mi mé zjištění (jupi)


Název: Re: Proč se zcela nezhasnou diodové žárovky ovládané elektronickým spínačem?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 29.08.2009, 08:58
tento jev byl potlačen připojením 25w zátěže .
A teď mi prosím řekněte, jaký byl smysl výměny žárovek halogenových za LED.  8)


Název: Re: Proč se zcela nezhasnou diodové žárovky ovládané elektronickým spínačem?
Přispěvatel: Milan Dupal 29.08.2009, 14:38
Pam Morawiec se řídí heslem EU: Ušetříme, ať to stojí, co to stojí!


Název: Re: Proč se zcela nezhasnou diodové žárovky ovládané elektronickým spínačem?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 29.08.2009, 15:36
Kontaktoval jsem výrobce ,  a ten mi potvrdil mi mé zjištění (jupi)

Jestli to je solidní výrobce, tak stačilo přečíst si návod. Mělo by v něm být napsáno, pro jaký rozsah zátěže to čidlo funguje  ;)


Název: Re: Proč se zcela nezhasnou diodové žárovky ovládané elektronickým spínačem?
Přispěvatel: František Šohajda 29.08.2009, 15:40
V každém návodu máte napsáno co je potřeba zapojit jako min zátěž....
Některé stmívají od 40W jiné níže.......pod le vnitřního zapojení....


Název: Re: Proč se zcela nezhasnou diodové žárovky ovládané elektronickým spínačem?
Přispěvatel: Zikmund MORAWIEC 29.08.2009, 15:55
mate všichni pravdu ,výrobce ale neuvedl minimální spínanou zátěž,  výměnu za diodové žárovky si vynutila situace.Oteple ní kolem halogenek bylo extrémní ,tedy nežádoucí ,proto tyto změny .Osobně si myslím že úsporu jsem ošetřil montáží pohybového čidla ,které zkrátí čas  ,a úspora pomocí diodových žárovek -je diskutabilní s ohledem na jejích svítivost a hlavě přemrštěnou cenu


Název: Re: Proč se zcela nezhasnou diodové žárovky ovládané elektronickým spínačem?
Přispěvatel: rostislav šašvata 29.08.2009, 23:42
Co tak vyměnit pohybové čidlo.Místo triaku relé?Je ovšem dražší.


Název: Re: Proč se zcela nezhasnou diodové žárovky ovládané elektronickým spínačem?
Přispěvatel: František Šohajda 31.08.2009, 16:24
Triak bývá náchylný na přepětí v síti.....relé to ustojí....


Název: Re: Proč se zcela nezhasnou diodové žárovky ovládané elektronickým spínačem?
Přispěvatel: Vladimír Radimák 01.09.2009, 07:19
Měl jsem stejný problém, vyměnil jsem čidla a mohu tam mít buď úsporné žárovky a nebo diodová svítidla a za čidlem bez sepnutí 0V, stará čidla (triak) to bylo 50 - 110V (podle připojené zátěže). A nevím zda je úsporné někam vřazovat odpor, aby hřál jak kamínka  :D.
Vyměňte čidla, investice se vyplatí a mimochodem, ne všichni i když seriózní výrobci udávají min.zátěž pro správné sepnutí.


Název: Re: Proč se zcela nezhasnou diodové žárovky ovládané elektronickým spínačem?
Přispěvatel: Jindra2 01.09.2009, 14:59
Důvodem je to, že i při vypnutém polovodičovém prvku (triak, tyristor) prochází přes něj určitý proud v řádu miliampér a to stačí na rozsvícení LED žárovek. Řešení je výše uvedeno, vyměnit spínač za releový.
Jindra