Název: Jak odstranit nepravidelné blikání světla u zářivkové trubice? Přispěvatel: Tomáš Tybitancl 18.08.2009, 12:50 Mám menší problém se zářivkovým světlem pod kuchyňskou linkou.
Používám trubicové zářivky Osram Luminestra 13W a všechna 3 světla po instalaci blikají. Blikání se projevuje po nahodilé době od zapnutí cca po 5-10 minutách a jedná se o velmi nepříjemné nekolika sekundové mihotání světla (jako stroboskop), pak je cca 1-2 minuty vše OK a pak se to opakuje. Děje se tak u všech 3 svítidel nezávisle na sobě. Elektroinstala ce v kuchyni je po celkové rekonstrukci, svítidla jsou zcela nová, elektroinstala ce je kompletně nová včetně jističů a zásuvek ABB Tango. Slyšel jsem, že by to mohli dělat vadné trubice, ale také jsem slyšel, že to je konstrukční chyba těchto svítidel a často se "vyhřívají". Vlastní svítidla jsou při provozu velmi horká. #105# Název: Re: Jak odstranit nepravidelné blikání světla u zářivkové trubice? Přispěvatel: Václav 3 19.08.2009, 07:27 Nepíšete jaká svítidla máte, zda s elektronickým předřadníkem (startují ihned) nebo s klasickou tlumivkou (několikrát bliknou, než se rozsvítí), podle toho pak lze usoudit, kde by mohla být chyba. Pro začátek zkuste přepólovat trubice - tzn. otočit v patici, zda se to zlepší.
Pokud tělesa svítí společně, dělají to ve stejný okamžik najednou, nebo každé jinak? Název: Re: Jak odstranit nepravidelné blikání světla u zářivkové trubice? Přispěvatel: Tomáš Tybitancl 19.08.2009, 09:34 Jedná se o svítidla Osram Luminestra 13W,jak jsem uvedl výše,svítidla jsem nerozebíral,takže nevím jaký mají předřadník nebo tlumivku.Jsou zapojená samostatně,přesněji jedno je samostatné a dvě jsou ovládané současně schodišťovým vypínačem a blikají nezávisle na sobě všechny tři svítidla.
Název: Re: Jak odstranit nepravidelné blikání světla u zářivkové trubice? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 19.08.2009, 10:10 Pokud je to toto svítidlo: http://www.electro.cz/osram/nabytkova-svitidla/svitidla-a-zarovky/luminestra-el-13w--73081-d2475.html , pak má elektronický předřadník.
Blikají "v rytmu" nebo každé v jiném okamžiku? Jetli to nebude flikrem. Název: Re: Jak odstranit nepravidelné blikání světla u zářivkové trubice? Přispěvatel: Tomáš Tybitancl 19.08.2009, 11:43 Blikají zcela nezávisle na sobě (psal jsem to již výše), v jiném rytmu,ačkoli je zapnu stejným vypínačem ve stejný čas.Co je to flikr?
Název: Re: Jak odstranit nepravidelné blikání světla u zářivkové trubice? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 19.08.2009, 13:11 Tak to fliktr nebude (výpadky způsobené například vodní elektrárnou nebo silným spínaným zdrojem).
Název: Re: Jak odstranit nepravidelné blikání světla u zářivkové trubice? Přispěvatel: Zdenek Jakubcik 1 19.08.2009, 14:16 Svítidla Luminestra se vyráběli s konvenčním předřadníkem a nyní se vyrábí s elektronickým předřadníkem. U trubic Osram se toto mihotání objevuje při zahořování trubic. Tento efekt mizí po cca 5-ti hodinách provozu. Někdy ale nezmizí a je nutné vyměnit trubici.
U svítidel s elektronickým předřadníkem jsem vysledoval závislost problikávání na přítomnosti signálu HDO (217Hz) v síti. V době vysílání telegramů tato světla nepříjemně poblikávají. Název: Re: Jak odstranit nepravidelné blikání světla u zářivkové trubice? Přispěvatel: dolac 19.08.2009, 21:45 U svítidel s elektronickým předřadníkem jsem vysledoval závislost problikávání na přítomnosti signálu HDO (217Hz) v síti. V době vysílání telegramů tato světla nepříjemně poblikávají. Áno, môžem potvrdiť, túto závislosť u niektorých svietidiel. Aby ste mal istotu, skúste to odsledovať v dobe, kedy sa HDO nevysiela. (u nás je to niekedy medzi 0:30 až 4:00 hod. v noci.) Název: Re: Jak odstranit nepravidelné blikání světla u zářivkové trubice? Přispěvatel: Jan Kelbich 20.08.2009, 18:01 Taky mě napadlo, že by to mohlo být HDO, ale to by se projevovalo u všech svítidel současně.
Nejsem si jistý, ale tuším, že HDO telegramy se vysílají pravidelně po 15 min a že přestávky nejsou (? Praha). Pokud je platný po určitou dobu (několik hodin) nějaký tarif, opakuje se stejný povel HDO. Název: Re: Jak odstranit nepravidelné blikání světla u zářivkové trubice? Přispěvatel: Zdenek Jakubcik 1 20.08.2009, 19:52 To: Jan Kelbich
Tarifů je velké množství a tomu odpovídá i velké množství tegramů. Časy vysílání by se mohly zjistit u dodavatele. U ČEZu jsou volně dostupné na internetu. V dílně mám 2 svítidla od Beghelli s EP 2x58W a obě reagují na HDO a každé jinak. Jedno je lehce mihotá a druhé viditelně poblikává. Je na zvážení, kde je chyba? V předřadníku? V úrovni signálu HDO? Název: Re: Jak odstranit nepravidelné blikání světla u zářivkové trubice? Přispěvatel: dolac 20.08.2009, 22:02 U nás sa telegramy HDO opakujú s periodou asi 4 až 5 minút. Niekedy sú však prestávky dlhšie (10 až 15 min.) V noci po 1 hodine je väčšinou kľud.
Název: Re: Jak odstranit nepravidelné blikání světla u zářivkové trubice? Přispěvatel: Tomáš Tybitancl 20.08.2009, 22:55 HDO to určitě nebude,protože to bliká třeba 15x do hodiny a pak třeba jen 6x,zkoušel jsem trubice vyjmout a otočit a přitom jsem několikrát zakvedlal trubicí v patici kdyby tam byl nějaký nedostatečný kontakt a bliká to stále.Zítra je jdu reklamovat,protože jsou stále v záruce.
Název: Re: Jak odstranit nepravidelné blikání světla u zářivkové trubice? Přispěvatel: dolac 21.08.2009, 21:48 HDO to určitě nebude,protože to bliká třeba 15x do hodiny a pak třeba jen 6x.. 15x za hodinu sú v priemere každé 4 minúty o ktorých som hovoril, a 6x za hodinu sú zase v priemere každých 10minút. Samozrejme že prestávka nie je vždy rovnaká. Niekedy sú to iba 2 minúty, inokedy 6 a niekedy aj 15 minút. Jeden telegram sa skladá asi z max. 64 bitov. šírka 1 bitu max.1 sekundu. Aktívnych je iba niekoľko bitov. Niekedy iba tri a niekdy aj 12. Název: Re: Jak odstranit nepravidelné blikání světla u zářivkové trubice? Přispěvatel: Tomáš Tybitancl 24.08.2009, 11:10 ZÁVADA VYŘEŠENA - děkuji všem za uvedené rady a diskuzi nad blikáním zářivek,v pátek jsem závadu vyřešil.Vyměni l jsem trubice za jiné a je po blikání,svítidla svítí bez problémů a jakéhokoliv blikání.
Jednalo se tedy o vadné zářivkové trubice. |