Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Elektromateriál - diskuse o materiálech a jejich použití => Téma založeno: David Malý 14.08.2009, 10:52



Název: Jaký použít kabel pro 1f elektrifikaci stodoly?
Přispěvatel: David Malý 14.08.2009, 10:52
Jaký mám koupit kabel pro přívod elektřiny
(průřez, počet žil) do stodoly vzdálené od chalupy deset metrů.

Provádím vodorovné izolace na obvodových stěnách a když už mám výkop okolo chalupy, chci ho tímto využít. Plánuji ve stodole nějaké osvětlení do 300W a jednu obyč. zásuvku.




#105#


Název: Re: Jaký použít kabel pro 1f elektrifikaci stodoly?
Přispěvatel: Martin Šedivý 15.08.2009, 16:19
Použijte třížilový CYKY-J 3x2.5 mm, odjistit jističem 16A s vyp. char. B.


Název: Re: Jaký použít kabel pro 1f elektrifikaci stodoly?
Přispěvatel: Zdenek Jakubcik 1 15.08.2009, 16:34
Nebude tam nikdy žádný spotřebič vyžadující 400V?
Já v tomto zastávám názor, že co nejsilnější. Já osobně bych použil kabel min. CYKY-5x6, ale raději 5x10. Jedná se o investici řádově 1.000-1.500,-Kč. A je to na vždy! Výkopové práce, nebo pozdější zásahy do fasády za to nestojí. Je to ale věc každého.


Název: Re: Jaký použít kabel pro 1f elektrifikaci stodoly?
Přispěvatel: FTTx 15.08.2009, 17:20
Já osobně bych použil kabel min. CYKY-5x6, ale raději 5x10.

No neviem či to trošku nepreháňate, ved 5x10 je už vhodný na domovú prípojku a nie do stodoli. Na základe toho čo chce inštalovať pán David Malý, by určite postačovala aj varianta navrhovaná pánom Šedivým.
Ja osobne by som zvolil CYKY-J 5x4. To sa mi zdá cenovo velmi prípustné a taktiež je možne dodatočne v stodole použiť prístroje na 400V.
Taktiež s káblom 5x4 sa lepšie pracuje ako s káblom 5x10.

Len pre porovnanie CYKY 3x2,5 = 14,30 Kč
                                CYKY 5x4    = 38,80 Kč
                                CYKY 5x6    = 56,80 Kč
                                CYKY 5x10  = 94,60 Kč


Název: Re: Jaký použít kabel pro 1f elektrifikaci stodoly?
Přispěvatel: Martin Kozlík 15.08.2009, 19:06
ja osobne bych radeji ve stodole zbudoval PR (=podružný rozvaděč) nikdy nevím, co se kdy bude hodit, přívod do něj kabelem CYKY-J 5x6 s odjištený jištičem 20A s vyp. char. B.,  z PR si každý už pak může namyslet jak a co kde bude, popř.,  že je PR nástěnný, není jakákoliv změna, přidání, ubrání okruhu problém, poněvadž se nikde nic neseká, pokud ale nejsou kabely vedeny ve zdi, je dobré použít trubky, chráničky...


Název: Re: Jaký použít kabel pro 1f elektrifikaci stodoly?
Přispěvatel: Martin Šedivý 16.08.2009, 20:21
Já bych použil min. 5x2,5 a dále rozvedl. Nicméně otázka zněla jasně. Příkon při 16A jističi je 3680VA max, což na zásuvku a osvětlení plně dostačuje. Pane Kozlíku, proč dávat na 5x6 jistič 20A? Na ten by stačila 5x4.