HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Andrej111 04.08.2009, 15:48



Název: Jak správně dimenzovat ochranný vodič PEN?
Přispěvatel: Andrej111 04.08.2009, 15:48
Ochrana samočinným odpojením od siete.

Princíp tejto ochrany chápem, nie je to nič nepochopiteľné, ale pri čítaní literatúry som sa dočítal, že ochranný vodič musí mať vždy rovnaký alebo väčší prierez ako má vodič fázovy. Je to logické, nakoľko ochranným vodičom odchádza niekoľko násobok menovitého prúdu v prípade skratu.

Videl som trojfázovú zásuvku pre sieť TN-C, v ktorom mal vodič PEN minimálne o polovicu väčšiu zdierku ako vodiče fázové. Ak mám tomu chápať správne, fázové vodiče pred istiacim prvkom majú väčšiu prierez (minimálne taký ako PEN) a za ističom už majú iný? Inak tomu neviem pochopiť.

#117#  Otázka byla záměrně opravena tak, aby dávala smysl.




Název: Re: Jak správně dimenzovat ochranný vodič PEN?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 04.08.2009, 16:41
Zásuvka má větší zdířku z důvodu větší styčné plochy - menší odpor, ten vlastně potřebujeme u ochranného vodiče co nejmenší. Ochranný kolík je spojen jako první.
 A pak druhý důvod pokud urazíte výstupek na vidlici, tak ji špatně nezasunete - nezáměnnost pozic kolíků.
 Řekl bych je to téměř blbuzdorné.  ;)


Název: Re: Jak správně dimenzovat ochranný vodič PEN?
Přispěvatel: Andrej111 04.08.2009, 17:22
Zásuvka má větší zdířku z důvodu větší styčné plochy - menší odpor, ten vlastně potřebujeme u ochranného vodiče co nejmenší. Ochranný kolík je spojen jako první.
 A pak druhý důvod pokud urazíte výstupek na vidlici, tak ji špatně nezasunete - nezáměnnost pozic kolíků.
 Řekl bych je to téměř blbuzdorné.  ;)

Aha, to s odporom ma nenapadlo :). Už mi to je jasné, ďakujem


Název: Re: Jak správně dimenzovat ochranný vodič PEN?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 05.08.2009, 09:23
Důležitá poznámka - u odpojitelných přívodů (zásuvka) je chybou mluvit o vodiči (zdířce, kolíku) PEN!
Tam je vodič N jako pracovní a vodič PE jako ochranný. Vyjímkou jsou staré zásuvky 3x230/400V v síti TN-C


Název: Re: Jak správně dimenzovat ochranný vodič PEN?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 05.08.2009, 09:32
Důležitá poznámka - u odpojitelných přívodů (zásuvka) je chybou mluvit o vodiči (zdířce, kolíku) PEN!
Tam je vodič N jako pracovní a vodič PE jako ochranný. Vyjímkou jsou staré zásuvky 3x230/400V v síti TN-C
Nejsou vyjímkou. Žádná zásuvka NIKDY neměla kontakt PEN.
Do zásuvky může být vodič PEN, ale zásuvky už musel být vždy připojen jen PE. Vyplývá to kromě jiné i ze značení kontaktů na zásuvkách.


Název: Re: Jak správně dimenzovat ochranný vodič PEN?
Přispěvatel: Martin Kafka 05.08.2009, 16:37
Upřesněme si pojmy jako je "ZÁSUVKA" ,  "ZÁSTRČKA" ,  "VIDLICE".Jak je tedy dle vás označený v zásuvce(zástrčce nebo vidlici) "silnější" kolík (dutinka) - PE,PEN,nebo značkou "svislá čárka,pod ní 3 vodorovné různě dlouhé"(nevím jak tento znak vložit).Zdá se mi že tady mateme veřejnost.


Název: Re: Jak správně dimenzovat ochranný vodič PEN?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 05.08.2009, 21:16
Kontakt PE je obvykle označen symbolem pro uzemnění (což je to, co bylo popsáno v přechozím příspěvku).
Tak jak jsem psal výše, ze žádné zásuvky nelze připojit PEN.
Přívodní vodič do zásuvky samozřejmě může být PEN (ve starých instalacích),  ale zásuvky už musí být jen PE, ochranný vodič.
Celkem jasné je to u zásuvek 230V. Pokud je do zásuvky připojen vodič PEN, má být připojen nejdříve na kolík (PE),  dále potom na pravou zdířku v zásuvce (N).
Ze zásuvky už musí být vždy vodiče PE a N připojeny odděleně.
Podobné je to i zásuvek 400V. Staré čtyřkolíkové zásuvky mají kontakty L1, L2, L3 a PE - nikoliv PEN. Ze zásuvky 400V nikdy nesměl být připojen PEN. Pravdou je, že se toto u různých polomatérských konstrukcí porušovalo (a porušuje),  ale vždy to bylo v rozporu s normami ČSN.
Profesionálně vyrobené stroje měly buď tak jednoduchou konstrukci, že N vodič vůbec nepotřebovaly (typicky nějaký stroj s jedním motorem, ovládáný vypínačem) nebo měly transformátor 380/220V popř. 380/24V pro ovládání popř. osvětlení.