Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: _laik_ 23.07.2009, 03:40



Název: Může být elektrické vedení těsně na plynovém potrubí?
Přispěvatel: _laik_ 23.07.2009, 03:40
Je v pořádku nebo zda může vadit vedení elektroinstala ce souběžně s měděným potrubím plynu. Jedná se o část v kuchyni, kde trubka plynového potrubí je na zdi a firma si usnadnila práci tím, že kabely elektroinstala ce připevnila k plynovému potrubí. S odůvodněním, že to stejně bude schováno za kuchyňskou linkou. Bohužel takových hloupých argumentů během rekonstrukce bytu bylo mnoho a dnes bych je hnal sviňským krokem.

Takže ještě jednou otázka. Může to vadit? Může to být nebezpečné? Jak to napravit? Nechat být? Dát alespoň do lišty? Zasekat do panelu?


#105# Jedno téma = jeden dotaz!

#112#


Název: Re: Může být elektrické vedení těsně na plynovém potrubí?
Přispěvatel: Petr Liskar 23.07.2009, 11:40
Ne, v pořádku to není.
Plynová a vodovodní potrubí se nesmějí připevňovat k jiným potrubím, ani se nesmějí používat jako nosiče pro jiná potrubí nebo zátěže.


Název: Re: Může být elektrické vedení těsně na plynovém potrubí?
Přispěvatel: Ladislav Koštejn 23.07.2009, 11:44
Stará a neplatná ČSN 34 1050 čl. 212 říká: kabely se nemají klást podél tepelných a plynových potrubí uložených v zemi.
Kolega plynař s kterým jsem o tom hovořil mi řekl že mi z "voleje" nemůže říci který předpis to zakazuje, ale řekl, že je to každopádně PRASÁRNA, a já s ním plně souhlasím!!!
Byl bych rád kdyby některý kolega uvedl platný předpis, nařízení, nebo normu kterou se tento problém dá řešit.
Já jsem se s tímto ve své praxi nesetkal a nemám momentálně šajnu kde to hledat.   (zle) (norm)


Název: Re: Může být elektrické vedení těsně na plynovém potrubí?
Přispěvatel: Marcel Žižka 25.07.2009, 06:29
Tak přihodím něco z technických pravidel pro plyn, ktrá toto řeší:
Předpokládám z otázky, že se jedná o domovní plynovod.

TPG 704 01, čl. 5.3.5 - minimální vzdálenost povrchu potrubí a ostatních instalací je 20mm pro souběh i křížení  (pozor - platí jen pro domovní plynovody, jinak jsou vzdálenosti větší)

TPG 704 01, čl. 5.3.8 - domovní plynovod NELZE použít jako nosnou konstrukci.


Název: Re: Může být elektrické vedení těsně na plynovém potrubí?
Přispěvatel: Tomáš Kypet 05.11.2009, 22:29
Norma TPG 704 01 řeší pouze plynové potrubí ze železa. I přes to v čl. 5.3.5 se jedná pouze při povrchovém vedení.  Vedení ve zdi norma žádné vzdálenosti neurčuje, pouze nesmý být trubka použita jako nosná konstrukce.

Plynové vedení v z mědi řeší norma TPG 700 01, kterou bohužel nemám k dispozici. Dle mého revizního technika na plyn určuje pro souběh minimální vzdálenost 10 cm !! 


Název: Re: Může být elektrické vedení těsně na plynovém potrubí?
Přispěvatel: Marcel Žižka 10.11.2009, 10:53
Z textu otázky jsem prvně pochopil že se jedná o stávající povrchové potrubí - zmínku o mědi jsem nějak přehlédnul, proto jsem použil 704 01. Konkrétní články sem doplním, nemám normu zrovna u sebe.
Děkuji za upozornění.

V každém případě přichycení kabelů k plynovodu je špatně. Kabely bych osobně přichytil na zeď např. do vkládací lišty.


Název: Re: Může být elektrické vedení těsně na plynovém potrubí?
Přispěvatel: Lukáš Malík 10.11.2009, 23:18
Odpověď na otázku: Ne, nemůže!

Nechat předělat nebo reklamovat, pokud to spáchala "odborná" firma  (zle)


Název: Re: Může být elektrické vedení těsně na plynovém potrubí?
Přispěvatel: Marcel Žižka 15.11.2009, 09:44
Tomáš Kypet:
V TPG 700 01 se vzdálenosti neřeší, platí tedy to, co jsem psal prvně.
Těch 100mm jak píšete je dle ČSN 38 6420 a platí pro průmyslové plynovody, což není případ domácí kuchyně :) Takže vzdálenosti 20mm pro souběh i křížení platí i pro měď.

(Alespoň si díky diskusi trošku oživím normy  ;) )


Název: Re: Může být elektrické vedení těsně na plynovém potrubí?
Přispěvatel: macek11111 17.11.2009, 16:22
Elektroinstala ce je obyčejně ve zdi.Potrubí je možné montovat za několik let.Vzdálenost kabelu a potrubí je možná 2 cm.No a co teď?To je jenom praxe.No a jeste mužou být kabely v didax lištách a pod nimi je potrubí které by se jinde nevešlo.Citujt e normy a hovořte o reálu


Název: Re: Může být elektrické vedení těsně na plynovém potrubí?
Přispěvatel: Pavelka 22.12.2020, 12:46
- TPG 704 01: Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách
Cituji z přesného znění:

Stavba domovního plynovodu:

Vnitřní plynovod:

Vnitřní plynovod se vede přednostně větranými prostory co nejkratším směrem, nemá být veden pokud možno úhlopříčně. Vnitřní plynovod se vede volně (po povrchu),  pod obložením stěn, v podhledech, pod omítkou nebo v instalačním podlaží, šachtách nebo kanálech, které jsou pro tento účel určeny. Plynovod lze vést též v podlaze.

 

Zásady:

 

- Vnitřní plynovod má mít co nejmenší počet rozebíratelnýc h spojů;

 

- vnitřní plynovod je nutno vést tak, aby na něj nepůsobily látky z jiných vedení (zkondenzovaná vlhkost, pára apod.);

 

- vnitřní plynovod vedený po povrchu má být uložen ve vzd. nejm. 20 mm od povrchu podlah, stěn, ostatních vedení a instalací, a to jak v případě souběhu, tak i křížení.

...(konec citátu).


...to jsou tedy jak se zde říká -  JEN ZÁSADY, tedy jakési doporučení. "má být uložen" pak neznamená totéž jako "musí být uložen".

Zatímco dál vyhláška říká třeba například toto: (opět cituji):

Plynovod je zakázáno bez zvláštních bezpečnostních opatření vést:

a) Nepřístupnými a nevětranými šachtami a dále otevřenými větracími šachtami o půdorysné ploše menší než 1 m2,



b) místy, kde by byl nadměrně vystaven mechanickému poškození (např. projíždějícími vozidly),  nadměrnému mechanickému nebo tepelnému namáhání;




.
..
...konec citátu. Tak tady  se říká jasně: Pynovod je zákázáno vést... ...atd...atd.. .

Závěr: Pokud se někde dotýkají  měděná trubka s plynem a třeba kabel CYKY...  není to možná úplně správně, ale - na druhou stranu - neexistuje žádný předpis nebo zákaz nebo vyhláška, která by to přímo a striktně zakazovala. Vícekrát jsem viděl třeba lišty s kabely těsné přiléhající k rozvodu plynu. Proč ne? Snad jen proto, že by byl v budoucnu trochu problém, kdyby se ten plyn musel nějak předělávat - napojovat další trubku..atd..a td.. pak by tam ta lišta překážela lisovacím  kleštím.  Nebo - taky si stěžoval jeden pán, že ke Karmám má přivod měděnou trubkou pod oknem - 3cm nad podlahou ta trubka plandá na jakýchsi příchytkách do hmoždinek do zdi - udělali mu to ale v souladu s tím, jak se to má dělat. Jenomže když jde otvírat okno - musí dát moooooc pozor, aby tu slabou trubku z mědi neušlápnul! Vícekrát se mu to prý už málem stalo. Kde je pak nějaká bezpečnost?? Nebylo by lépe položit tu trubku na zem a napevno ke zdi, než slepě a nesmyslně dodržet jakési minimální 2cm vzdálenost??

Takže - používat taky někdy selský rozum a pokud se držet paragrafů, tak číst pozorně!