Přispěvatel: Petr Ševčík 20.07.2009, 12:07
Situace: Elektrické měřicí zařízení konstruované podle  ČSN EN 61010-1, napájeno síťovým napětím 230V. Uvnitř zařízení jsou na plošném spoji umístěny vstupní svorky L a N pro připojení 230V, od nich je po plošném spoji napájeno primární vinutí bezpečnostního ochranného transformátoru odolného proti zkratu 230V/6V 1,5VA. Ostatní části zařízení jsou již napájeny ze sekundárního vinutí tohoto transformátoru . Je nutné aby takové zařízení obsahovalo  pojistku (např. tavnou) pro jištění transformátoru (zařízení)?

P.S. Jde o regulátor teploty/ rel. vlhkosti, výstupem jsou přepínací kontakty dvou relé. Osobně si myslím že to potřeba není, ale nemám 100% jistotu jestli jsem v normách něco nepřehlédl. Jaký je váš názor?

#112#


Název: Re: Musí se sekundár zkratuvzdorného transformátoru jistit?
Přispěvatel: raj 20.07.2009, 13:17
Buď předepíšete v návodu k instalaci předjištění, nebo před vstup do DPS  dáte  přístrojovou trubičkovou pojistku. Ono je třeba jistit proti zkratu také "ten kus plošňáku".


Název: Re: Musí se sekundár zkratuvzdorného transformátoru jistit?
Přispěvatel: František Šohajda 20.07.2009, 13:25
Jak píše  Zdenek Rajmont ,  trubičkovou pojistkou nic nepokazíte.... .. ;)


Název: Re: Musí se sekundár zkratuvzdorného transformátoru jistit?
Přispěvatel: Petr Ševčík 20.07.2009, 14:11
Původní otázku jsem zadal trochu jinak, pravděpodobně ji někdo upravil.

Jelikož se jedná o trafo odolné proti zkratu s příkonem 1.5 VA tak o pojistce na sekundárním vinutí ani neuvažuji, plošný spoj to bez problémů zvládne. Otazka je, jestli je potřeba v obvodu primárního vinutí zapojit pojistku. U transformátorů podmínečně zkratuodolných je výrobcem transformátoru jasně předepsáno, že se má primární vinutí jistit pojistkou Xyy mA. U transformátorů odolných proti zkratu se tato podmínka nevyskytuje, tak nevím jestli musí/nemusí být, aby bylo zařízení bezpečné a prošlo bez problémů zkušebnou.

Jinak souhlasím s tím, že pojistkou se nic nezkazí.


Název: Re: Musí se sekundár zkratuvzdorného transformátoru jistit?
Přispěvatel: raj 20.07.2009, 16:55
O sekundární straně není diskuse. I když SMD pojistka  na sekundáru stojí pár haléřů a mít za ní transil, je docela fajn. Ušetří to za bouřky hodně křemíku. Pokud děláme něco na externí adaptér, tak tuto kombinaci používáme.


Název: Re: Musí se sekundár zkratuvzdorného transformátoru jistit?
Přispěvatel: Štefan Beláň 20.07.2009, 21:43
Jelikož se jedná o trafo odolné proti zkratu s příkonem 1.5 VA tak o pojistce na sekundárním vinutí ani neuvažuji, plošný spoj to bez problémů zvládne. Otazka je, jestli je potřeba v obvodu primárního vinutí zapojit pojistku. U transformátorů podmínečně zkratuodolných je výrobcem transformátoru jasně předepsáno, že se má primární vinutí jistit pojistkou Xyy mA. U transformátorů odolných proti zkratu se tato podmínka nevyskytuje, tak nevím jestli musí/nemusí být, aby bylo zařízení bezpečné a prošlo bez problémů zkušebnou.
Jinak souhlasím s tím, že pojistkou se nic nezkazí.
TO: Ševčík
Každé zařízení (přístroj) připojené k síti nn je nutné jistit. V tomto případě se nejistí přístroj (transformátor),  ale přívodní vedení k přístroji. Jelikož nemůže dojít k přetížení (nadproudu),  jistí se přívodní vedení pouze proti zkratu. Jak to vyřešíte, záleží jen na vás. :)

PS: Trubičková pojistka je nejlevnější řešení. ;)


Název: Re: Musí se sekundár zkratuvzdorného transformátoru jistit?
Přispěvatel: Petr Ševčík 21.07.2009, 07:39
To bude asi ten správný důvod. Externí přívod 230V pro zařízení si bude realizovat sám uživatel, do napájecích svorek může připojit až Cu 2,5mm^2. V zařízení bude spoj na plošném spoji mezi svokovnicí a primárním vinutím transformátoru představovat "změnu průřezu vedení" a tato část by se tedy měla jistit. Ještě by to šlo ošetřit v návodu k použití, předepsat že přívod musí jistit ...,  ale proč jen doufat že to dodrží. Trubičková pojistka bude na jistotu.

Dík za vaše názory.