Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Elektromateriál - diskuse o materiálech a jejich použití => Téma založeno: Marek Balažovič 19.07.2009, 21:20



Název: Aký je rozdiel medz pr. chraničom OFI40 a OFE40?
Přispěvatel: Marek Balažovič 19.07.2009, 21:20
Riešim dostavbu RD a zohnal som 4 polove pr. chraniče OFI40 a OFE40
Chcel by som sa spýtať odborníkov aký je v nich rozdiel, resp.ktorý kam použiť. Jeden chcem dať do bytu 3 izby, kúpelka a kuchzna a ten druhý do pivnice kde mám aj garáž a dielnu(zváračka ,  cirkulár a iné spotrebiče


Název: Re: Aký je rozdiel medz pr. chraničom OFI40 a OFE40?
Přispěvatel: Petr Doležal 19.07.2009, 22:14
OFE má zkratovou odolnost 6kA, OFI pak 10kA.


Název: Re: Aký je rozdiel medz pr. chraničom OFI40 a OFE40?
Přispěvatel: Marek Balažovič 19.07.2009, 22:41
Ďakujem, ale to som sa dočital aj na tých chraničoch. Iný podstatnejší rozdiel tam nie je? A ktorý kam použiť?


Název: Re: Aký je rozdiel medz pr. chraničom OFI40 a OFE40?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 19.07.2009, 23:28
V případě, že nevíte, použijte ten lepší. Já to tak dělám například u rybářských háčků.


Název: Re: Aký je rozdiel medz pr. chraničom OFI40 a OFE40?
Přispěvatel: František Šohajda 20.07.2009, 14:09
Nepíšete jaký mají vybavovací proud??


Název: Re: Aký je rozdiel medz pr. chraničom OFI40 a OFE40?
Přispěvatel: Marek Balažovič 20.07.2009, 22:28
 OFI aj OFE 0,03A

... a ktorý je ten lepší ?? Je to ten istý výrobca.


Název: Re: Aký je rozdiel medz pr. chraničom OFI40 a OFE40?
Přispěvatel: Pavel Ryšavý 21.07.2009, 07:15
Odpověděl vám už kolega Doležal. Jistě znáte zkratové poměry u vás, ve Vaší instalaci (jak jistě uznáte to my netušíme, na dálku se to poznává težko, křišťálovou kouli mám na pravidelné údržbě v servisu). A podle toho zvolíte - berte i v úvahu zda v instalaci náte prvky schopné omezit zktratové proudy.
Poznámka: Co je uvedeno v projektu?


Název: Re: Aký je rozdiel medz pr. chraničom OFI40 a OFE40?
Přispěvatel: Kalina Jiří 21.07.2009, 10:49
OFE40 = Standartní typ pro použití v domovních a bytových instalacích, reaguje na sinusové střídavé reziduální proudy.
OFI40 = Standartní typ pro použití v domovních a průmyslových instalacích, reaguje na sinusové střídavé reziduální proudy a na pulzující stejnosměrné reziduální proudy (např. v sítích s fázovou regulací výkonu apod.).


Název: Re: Aký je rozdiel medz pr. chraničom OFI40 a OFE40?
Přispěvatel: Marek Balažovič 22.07.2009, 21:40
V projekte som sa dočítal o skratovej odolnosti 10kA. To znamená že ten OFE zo skrat. odolnostou 6 kA tam nemožem použiť ? ... ktoré prvky napr. možu obmedziť skratovú odolnosť ?


Název: Re: Aký je rozdiel medz pr. chraničom OFI40 a OFE40?
Přispěvatel: Dingo 22.07.2009, 22:33
Můžete použít i ten s 6kA. Mě to kdysi bylo vysvětleno tak u jističe tak, že pokud bude něco často vybavovat jistič, tak ten s 6kA odolností odejde do háje dřive než ten s větší zkratovou odolností  ;)
Laicky řečeno ten s větší zkratovou odolností bude mít delší životnost.