Název: Mohou se kombinovat jističe s různou vypínací charakteristikou? Přispěvatel: Pavel Röszler 18.07.2009, 20:21 Mohou se kombinovat jističe s různou vypínací charakteristik ou? Mohu mít třeba 20A v B a pak 10A v C? Můžete mi prosím popsat jak se mám dívat na graf s vypínací charakteristik ou co udává výrobce jističe. Nerozumím té části grafu kdy na začátku a na konci křivky charakteristik splývají. #116# Název: Re: Mohou se kombinovat jističe s různou vypínací charakteristikou? Přispěvatel: Vladimír Huba 19.07.2009, 02:14 Graf vypínacej charakteristik y:
Stredná časť je vám jasná. V spodnej časti stojí za povšimnutie, v akom čase sa začínajú charakteristik y rozdeľovať. Je to pod 0,01s (pod jednu stotinu sekundy) čo je z hľadiska zapôsobenia istiaceho prvku nereálne, lebo takýto čas predstavuje jednu polvlnu sinusovky. Horné splývanie je spôsobené tým, že v časoch, kedy dochádza k tomuto splynutiu (rádovo jednotky sekúnd) už prestáva pôsobiť skratová spúšť a nastupuje tepelná ochrana. A tá sa už nerozlišuje charakteristik ou. Kombinovať ističe s rôznymi charakteristik ami je možné. váš príklad je aj trochu chyták, lebo oba ističe vypínajú pri rovnakom vypínacom prúde (podľa všeobecných údajov je to 100/100A). A nastáva problém selektivity. Ale ak sa pozriete na konkrétne údaje od jednotlivých výrobcov, zistíte že pri použití prvkov OEZ (LSN, LSE...) ste v pohode (100/90A), taktiež SEZ (RI. PRe) = 100/88,5A. Ale pri ABB (rada S200) je to100/104,5A. |