Název: Jak správně postupovat při návrhu vn kabelu?
Přispěvatel: Petr Fridrich 14.07.2009, 13:19
Jakou normou se řídit při navrhování vn kabelu (6-AYKCY resp. 22-AXEKVCE)
z hlediska tepelných účinků procházejícího proudu (dovolený proud)?

Lze na vn kabeláž použit normu ČSN 33 2000-5-523 ed.2?
V té je uvedeno:"
...norma se uplatňuje ... jejichž jmenovité napětí nepřesahuje 1 kV střídavého nebo 1,5 kv ss napětí."
Dimenzování průřezu s ohledem na tepelné účinky zkratového proudu jsem si vědom.



#112#


Název: Re: Jak správně postupovat při návrhu vn kabelu?
Přispěvatel: IM 14.07.2009, 23:27
Není důvod proč by se kabel vn měl dimenzovat jinak než nn. U vn je ale nepříznivější hledisko při dimenzování na tepelné účinky zkrat. proudu u nn zase na velikost jmenovitého proudu.
U kabelů vn máte předepsané mezery pro uložení.
U ČSN je tendence vytěsňovat vn (viz ČSN 332000-4-41, ed.2),  zbudou PNE.