Název: Jaký mám použít přívodní kabel k cirkulárce 4kW ? Přispěvatel: Bohumil Horký 13.07.2009, 13:00 Jaký bude vhodný přívodní kabel k cirkulárce 4kW? Nejspíš gumový, ale průřez? Délke přívodu bude asi 20m. Děkuji.
#116# Název: Re: Jaký mám použít přívodní kabel k cirkulárce 4kW ? Přispěvatel: Oliver Mička 13.07.2009, 23:24 no ono když vemem spotřebu motora stačil by i kábel CGSG 5G1,5 ale po pevnostní stránce bych doporučoval 5G2,5
:) Název: Re: Jaký mám použít přívodní kabel k cirkulárce 4kW ? Přispěvatel: IM 14.07.2009, 00:19 Kabel se určuje mj. dle předřazeného jištění (které neuvádíte) ne podle výkonu motoru.
Název: Re: Jaký mám použít přívodní kabel k cirkulárce 4kW ? Přispěvatel: Bohumil Horký 14.07.2009, 00:25 Kabel se určuje mj. dle předřazeného jištění (které neuvádíte) ne podle výkonu motoru. předřadné jištění je 16B ..takže minimum ta 1,5 ... 1mm ma myslím max. zatížení 15A Název: Re: Jaký mám použít přívodní kabel k cirkulárce 4kW ? Přispěvatel: Štefan Beláň 14.07.2009, 07:03 předřadné jištění je 16B ..takže minimum ta 1,5 ... 1mm ma myslím max. zatížení 15A TO: Horký Pokud nemá motor rozběh Y/D, musíte si uvědomit, že se jedná o tvrdý rozběh a záběrový proud bude cca 50-80A. Proto Vám v tomto případě doporučuji použit min. kabel 5x2,5 mm2. :) PS: Jištění B/1x16A na přímý rozběh ale určitě nestačí, musí být charakteristik a "C". Název: Re: Jaký mám použít přívodní kabel k cirkulárce 4kW ? Přispěvatel: Bohumil Horký 14.07.2009, 12:42 TO: Horký Pokud nemá motor rozběh Y/D, musíte si uvědomit, že se jedná o tvrdý rozběh a záběrový proud bude cca 50-80A. Proto vám v tomto případě doporučuji použit min. kabel 5x2,5 mm2. :) PS: Jištění B/1x16A na přímý rozběh ale určitě nestačí, musí být charakteristik a "C". a když bude jistič 16A charakteristik a C tak mi ten rozběh v zapojení do trojúhelníku udrží ? tady jsou údaje o motoru.... >>> Název: Re: Jaký mám použít přívodní kabel k cirkulárce 4kW ? Přispěvatel: Štefan Beláň 14.07.2009, 13:01 a když bude jistič 16A charakteristik a C tak mi ten rozběh v zapojení do trojúhelníku udrží ? TO: HorkýAno udrží, pokud nebude motor vadný. Záleží také na tom, jaké jsou další jistící přístroje v sérii (například jistič před elektroměrem.. .), jak jsou tyto jističe zatíženy jiným odběrem a jak kvalitní impedanci smyčky má místo připojení motoru. :) Může dojít k situaci, že jistič C/1x16A nevybaví, ale jistič před elektroměrem B/3x25A ano. :( Proto je vhodnější u okružních pil používat rozběh Y/D. :) Název: Re: Jaký mám použít přívodní kabel k cirkulárce 4kW ? Přispěvatel: Bohumil Horký 14.07.2009, 16:37 Tak to vypadá, že nejlepší to bude vyzkoušet, před tím jističem 16A-B je myslím 25A jistič ale asi to bude taky Bčko. Elektronistala ce je 5 let stará, takže tam by snad to mělo být v pořádku, řádné přechody apod.
Nicméně abychom se vrátili na začátek, tak ten přívod teda v té 2,5 ... to se prohnu.. kruci.... a to samé se teda týká hlavního vypínače, ten by měl tedy být také určitě aspoň na 40A že ? Název: Re: Jaký mám použít přívodní kabel k cirkulárce 4kW ? Přispěvatel: Bohumil Horký 14.07.2009, 17:05 SOFTSTARTER by muj problem s prepinanim Y/D vyresil ?
Název: Re: Jaký mám použít přívodní kabel k cirkulárce 4kW ? Přispěvatel: Robert Václavík 16.07.2009, 12:48 To p. Beláň: Ano,jištění B/1x16A opravdu stačit nebude, chtělo by to jistič třífázový.
To p. Horký: I jistič 3f 16A/B pro rozběh 4KW motoru, který se nerozbíhá do zátěže stačí (u čerpadla by to bylo něco jiného), pokud použijete s charakteristik ou "C", nic nezkazíte. Softstartér sice zajistí pěkný rozběh, ale v tomto případě je to na cirkulárku velký neopodstatněný luxus. Kabel s průřezem 2,5mm bude stačit. Název: Re: Jaký mám použít přívodní kabel k cirkulárce 4kW ? Přispěvatel: Bohumil Horký 16.07.2009, 20:16 To p. Beláň: Ano,jištění B/1x16A opravdu stačit nebude, chtělo by to jistič třífázový. To p. Horký: I jistič 3f 16A/B pro rozběh 4KW motoru, který se nerozbíhá do zátěže stačí (u čerpadla by to bylo něco jiného), pokud použijete s charakteristik ou "C", nic nezkazíte. Softstartér sice zajistí pěkný rozběh, ale v tomto případě je to na cirkulárku velký neopodstatněný luxus. Kabel s průřezem 2,5mm bude stačit. .....stačí 3f16A/B jistič pro rozběh 4kW motoru bez zátěže ale teď myslíte v zapojení do Y nebo D ?? Název: Re: Jaký mám použít přívodní kabel k cirkulárce 4kW ? Přispěvatel: Štefan Beláň 16.07.2009, 20:54 To p. Beláň: Ano,jištění B/1x16A opravdu stačit nebude, chtělo by to jistič třífázový. (doh) JJ dobrý a dokonce jsem to napsal 2x. ;D TO: Horký Motor musíte provozovat v zapojení do D (trojúhelník). Jde pouze o to, zda použít rozběh Y/D nebo přímo D. Nechápu na co se stále ptáte. Vše již bylo napsáno. ?? Jistič B/3x16A pro přímé zapojení do D určitě stačit nebude a pro rozběh Y/D možná ANO možná NE. Záleží na délce rozběhu do Y, ale také na parametrech sítě (napětí a impedance). Vyzkoušejte si to. :) Název: Re: Jaký mám použít přívodní kabel k cirkulárce 4kW ? Přispěvatel: Bohumil Horký 16.07.2009, 22:50 (doh) JJ dobrý a dokonce jsem to napsal 2x. ;D TO: Horký Motor musíte provozovat v zapojení do D (trojúhelník). Jde pouze o to, zda použít rozběh Y/D nebo přímo D. Nechápu na co se stále ptáte. Vše již bylo napsáno. ?? Jistič B/3x16A pro přímé zapojení do D určitě stačit nebude a pro rozběh Y/D možná ANO možná NE. Záleží na délce rozběhu do Y, ale také na parametrech sítě (napětí a impedance). Vyzkoušejte si to. :) pane Beláně vy jste psal, že jistič 3f/16A/B je málo na rozjezd 4kW a tady pan Václavík píše že motor bez zátěže udřží při startu i B-čkovej jistič.... tak z toho plyne to na co se ptám.... otázka zní..." Jaký tedy jistič udží rozjezd 4kW motoru bez zátěže ?? " bude to charakteristik a B a nebo C ? z toho co je psáno výše teda je jasný že s rozběhem v zapojení do D se mohu rozloučit, jestli jsem to dobře pochopil... omlouvám se za hloupé otázky, na mě se musí trochu polopaticky, jsem laik. Název: Re: Jaký mám použít přívodní kabel k cirkulárce 4kW ? Přispěvatel: Bohumil Horký 16.07.2009, 23:02 a ještě mě napadlo... ovlivní nějak tu impedanci délka přívodního kabelu k motoru ? negativně/pozitivně ?
Název: Re: Jaký mám použít přívodní kabel k cirkulárce 4kW ? Přispěvatel: Robert Václavík 17.07.2009, 06:24 Pana Horký, pokud již máte nainstalovaný jistič 3x16A/B, tak to na něm vyzkoušejte, pokud bude vypadávat, vymeňte ho za jistič s charakteristik ou "C". Pokud nemáte a budete kupovat, kupte rovnou 3x16A/C.
Já osobně již pět let provozuji hoblovačku s tím samým motorem co máte vy zapojený do D a jištění je 3x16A/B a nikdy při startu nevypadl. Nedával jsem ho tam s úmyslem, ale prostě už tam byl a drží, tak proč kupovat nový a měnit. Pokud ale budete kupovat, tak opakuji, kupte s charakteristik ou "C". Název: Re: Jaký mám použít přívodní kabel k cirkulárce 4kW ? Přispěvatel: Bohumil Horký 17.07.2009, 07:34 Pana Horký, pokud již máte nainstalovaný jistič 3x16A/B, tak to na něm vyzkoušejte, pokud bude vypadávat, vymeňte ho za jistič s charakteristik ou "C". Pokud nemáte a budete kupovat, kupte rovnou 3x16A/C. Já osobně již pět let provozuji hoblovačku s tím samým motorem co máte vy zapojený do D a jištění je 3x16A/B a nikdy při startu nevypadl. Nedával jsem ho tam s úmyslem, ale prostě už tam byl a drží, tak proč kupovat nový a měnit. Pokud ale budete kupovat, tak opakuji, kupte s charakteristik ou "C". jistič už tam mám.....tak to zkusím a uvidím.... z toho co se tady píše jsem nabyl dojmu že tento motor v zapojení do D v žádném případě na 16A jistič nenahodím.. ať už s jakoukoliv charakteristik ou. motor se mi zdá nový nepoužívaný, spíš někde skladovaný, ložiska měly krásně čistou vazelínu, motor je uvnitř jako nový, tak by měl být v pořádku a neměl by hrozit např. mezizávitový zkrat. Název: Re: Jaký mám použít přívodní kabel k cirkulárce 4kW ? Přispěvatel: Bohumil Horký 28.08.2009, 12:27 doplňuji informaci.... motor 4Kw se mi rozeběhne v zapojení do D na jištění 3x16 char. B
Název: Re: Jaký mám použít přívodní kabel k cirkulárce 4kW ? Přispěvatel: Hugo K. 28.08.2009, 17:59 Před pár lety jsem viděl zajímavý způsob rozběhu cirkulárky.
Kotouč o prům. asi 600 mm s vlčím zubem,pro podélný řez. Dotyčný zasunul levou ruku za záda a uchopil opasek kalhot. Pravou rukou začal tahat za klínové řemeny a snažil se kotouč roztočit co to šlo.Pak odstoupil a pravou rukou zatáhl za vypínač. Název: Re: Jaký mám použít přívodní kabel k cirkulárce 4kW ? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 28.08.2009, 21:07 doplňuji informaci.... motor 4Kw se mi rozeběhne v zapojení do D na jištění 3x16 char. B Gratuluju, jste dítě štěstěny! Nebo bych zaměřil pozornost na ten jistič.Název: Re: Jaký mám použít přívodní kabel k cirkulárce 4kW ? Přispěvatel: Bohumil Horký 03.09.2009, 20:14 Gratuluju, jste dítě štěstěny! Nebo bych zaměřil pozornost na ten jistič. Rozvody jsou udělané před 4 lety (novostavba) ... zkusil jsem to napřímo bez vypínače, čili zapnutí motoru provádím zasunutím vidlice do zásuvky.. z 10 pokusů to 3x jistič vyhodí. Každopádně asi pro mě bude lepší si ten jistič jít občas nahodit po nepovedeném startu, než vymýšlet přepínání Y-D a nebo sofstarter apod. |