Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: Bohumil Horký 13.07.2009, 13:00



Název: Jaký mám použít přívodní kabel k cirkulárce 4kW ?
Přispěvatel: Bohumil Horký 13.07.2009, 13:00
Jaký bude vhodný přívodní kabel k cirkulárce 4kW? Nejspíš gumový, ale průřez? Délke přívodu bude asi 20m. Děkuji.

#116#


Název: Re: Jaký mám použít přívodní kabel k cirkulárce 4kW ?
Přispěvatel: Oliver Mička 13.07.2009, 23:24
no ono když vemem spotřebu motora stačil by i kábel CGSG 5G1,5 ale po pevnostní stránce bych doporučoval 5G2,5
 :)


Název: Re: Jaký mám použít přívodní kabel k cirkulárce 4kW ?
Přispěvatel: IM 14.07.2009, 00:19
Kabel se určuje mj. dle předřazeného jištění (které neuvádíte) ne podle výkonu motoru.


Název: Re: Jaký mám použít přívodní kabel k cirkulárce 4kW ?
Přispěvatel: Bohumil Horký 14.07.2009, 00:25
Kabel se určuje mj. dle předřazeného jištění (které neuvádíte) ne podle výkonu motoru.

předřadné jištění je 16B  ..takže minimum ta 1,5 ... 1mm ma myslím max. zatížení 15A


Název: Re: Jaký mám použít přívodní kabel k cirkulárce 4kW ?
Přispěvatel: Štefan Beláň 14.07.2009, 07:03
předřadné jištění je 16B  ..takže minimum ta 1,5 ... 1mm ma myslím max. zatížení 15A

TO: Horký

Pokud nemá motor rozběh Y/D, musíte si uvědomit, že se jedná o tvrdý rozběh a záběrový proud bude cca 50-80A. Proto Vám v tomto případě doporučuji použit min. kabel 5x2,5 mm2.  :)

PS: Jištění B/1x16A na přímý rozběh ale určitě nestačí,  musí být charakteristik a "C".


Název: Re: Jaký mám použít přívodní kabel k cirkulárce 4kW ?
Přispěvatel: Bohumil Horký 14.07.2009, 12:42
TO: Horký

Pokud nemá motor rozběh Y/D, musíte si uvědomit, že se jedná o tvrdý rozběh a záběrový proud bude cca 50-80A. Proto vám v tomto případě doporučuji použit min. kabel 5x2,5 mm2.  :)

PS: Jištění B/1x16A na přímý rozběh ale určitě nestačí, musí být charakteristik a "C".

a když bude jistič 16A charakteristik a C tak mi ten rozběh v zapojení do trojúhelníku udrží ?

tady jsou údaje o motoru.... >>>


Název: Re: Jaký mám použít přívodní kabel k cirkulárce 4kW ?
Přispěvatel: Štefan Beláň 14.07.2009, 13:01
a když bude jistič 16A charakteristik a C tak mi ten rozběh v zapojení do trojúhelníku udrží ?
TO: Horký
Ano udrží, pokud nebude motor vadný. Záleží také na tom, jaké jsou další jistící přístroje v sérii (například jistič před elektroměrem.. .),  jak jsou tyto jističe zatíženy jiným odběrem a jak kvalitní impedanci smyčky má místo připojení motoru. :)

Může dojít k situaci, že jistič C/1x16A nevybaví, ale jistič před elektroměrem B/3x25A ano. :(
Proto je vhodnější u okružních pil používat rozběh Y/D.  :)


Název: Re: Jaký mám použít přívodní kabel k cirkulárce 4kW ?
Přispěvatel: Bohumil Horký 14.07.2009, 16:37
Tak to vypadá, že nejlepší to bude vyzkoušet, před tím jističem 16A-B je myslím 25A jistič ale asi to bude taky Bčko. Elektronistala ce je 5 let stará, takže tam by snad to mělo být v pořádku, řádné přechody apod.

Nicméně abychom se vrátili na začátek, tak ten přívod teda v té 2,5 ... to se prohnu.. kruci....

a to samé se teda týká hlavního vypínače, ten by měl tedy být také určitě aspoň na 40A že  ?



Název: Re: Jaký mám použít přívodní kabel k cirkulárce 4kW ?
Přispěvatel: Bohumil Horký 14.07.2009, 17:05
SOFTSTARTER by muj problem s prepinanim Y/D vyresil ?


Název: Re: Jaký mám použít přívodní kabel k cirkulárce 4kW ?
Přispěvatel: Robert Václavík 16.07.2009, 12:48
To p. Beláň:  Ano,jištění B/1x16A opravdu stačit nebude, chtělo by to jistič třífázový.

To p. Horký:
I jistič 3f 16A/B pro rozběh 4KW motoru, který se nerozbíhá do zátěže stačí (u čerpadla by to bylo něco jiného),  pokud použijete s charakteristik ou "C",  nic nezkazíte. Softstartér sice zajistí pěkný rozběh, ale v tomto případě je to na cirkulárku velký neopodstatněný luxus.
Kabel s průřezem 2,5mm bude stačit.


Název: Re: Jaký mám použít přívodní kabel k cirkulárce 4kW ?
Přispěvatel: Bohumil Horký 16.07.2009, 20:16
To p. Beláň:  Ano,jištění B/1x16A opravdu stačit nebude, chtělo by to jistič třífázový.

To p. Horký:
I jistič 3f 16A/B pro rozběh 4KW motoru, který se nerozbíhá do zátěže stačí (u čerpadla by to bylo něco jiného),  pokud použijete s charakteristik ou "C",  nic nezkazíte. Softstartér sice zajistí pěkný rozběh, ale v tomto případě je to na cirkulárku velký neopodstatněný luxus.
Kabel s průřezem 2,5mm bude stačit.



.....stačí 3f16A/B jistič pro rozběh 4kW motoru bez zátěže ale teď myslíte v zapojení do Y nebo D ??


Název: Re: Jaký mám použít přívodní kabel k cirkulárce 4kW ?
Přispěvatel: Štefan Beláň 16.07.2009, 20:54
To p. Beláň:  Ano,jištění B/1x16A opravdu stačit nebude, chtělo by to jistič třífázový.

(doh) JJ dobrý a dokonce jsem to napsal 2x.  ;D

TO: Horký

Motor musíte provozovat v zapojení do D (trojúhelník). Jde pouze o to, zda použít rozběh Y/D nebo přímo D. Nechápu na co se stále ptáte. Vše již bylo napsáno. ??

Jistič B/3x16A pro přímé zapojení do D určitě stačit nebude a pro rozběh Y/D možná ANO možná NE. Záleží na délce rozběhu do Y, ale také na parametrech sítě (napětí a impedance). Vyzkoušejte si to. :)


Název: Re: Jaký mám použít přívodní kabel k cirkulárce 4kW ?
Přispěvatel: Bohumil Horký 16.07.2009, 22:50

(doh) JJ dobrý a dokonce jsem to napsal 2x.  ;D

TO: Horký

Motor musíte provozovat v zapojení do D (trojúhelník). Jde pouze o to, zda použít rozběh Y/D nebo přímo D. Nechápu na co se stále ptáte. Vše již bylo napsáno. ??

Jistič B/3x16A pro přímé zapojení do D určitě stačit nebude a pro rozběh Y/D možná ANO možná NE. Záleží na délce rozběhu do Y, ale také na parametrech sítě (napětí a impedance). Vyzkoušejte si to. :)


pane Beláně vy jste psal, že jistič 3f/16A/B je málo na rozjezd 4kW a tady pan Václavík píše že motor bez zátěže udřží při startu i B-čkovej jistič.... tak z toho plyne to na co se ptám.... otázka zní..." Jaký tedy jistič udží rozjezd 4kW motoru bez zátěže ?? " bude to charakteristik a B a nebo C ? z toho co je psáno výše teda je jasný že s rozběhem v zapojení do D se mohu rozloučit, jestli jsem to dobře pochopil... omlouvám se za hloupé otázky, na mě se musí trochu polopaticky, jsem laik.


Název: Re: Jaký mám použít přívodní kabel k cirkulárce 4kW ?
Přispěvatel: Bohumil Horký 16.07.2009, 23:02
a ještě mě napadlo... ovlivní nějak tu impedanci délka přívodního kabelu k motoru ? negativně/pozitivně ?


Název: Re: Jaký mám použít přívodní kabel k cirkulárce 4kW ?
Přispěvatel: Robert Václavík 17.07.2009, 06:24
Pana Horký, pokud  již máte nainstalovaný jistič 3x16A/B, tak to na něm vyzkoušejte, pokud bude vypadávat, vymeňte ho za jistič s charakteristik ou "C". Pokud nemáte a budete kupovat, kupte rovnou 3x16A/C.
Já osobně již pět let provozuji hoblovačku s tím samým motorem co máte vy zapojený do D a jištění je 3x16A/B a nikdy při startu nevypadl. Nedával jsem ho tam s úmyslem, ale prostě už tam byl a drží, tak proč kupovat nový a měnit.
Pokud ale budete kupovat, tak opakuji, kupte s charakteristik ou "C".


Název: Re: Jaký mám použít přívodní kabel k cirkulárce 4kW ?
Přispěvatel: Bohumil Horký 17.07.2009, 07:34
Pana Horký, pokud  již máte nainstalovaný jistič 3x16A/B, tak to na něm vyzkoušejte, pokud bude vypadávat, vymeňte ho za jistič s charakteristik ou "C". Pokud nemáte a budete kupovat, kupte rovnou 3x16A/C.
Já osobně již pět let provozuji hoblovačku s tím samým motorem co máte vy zapojený do D a jištění je 3x16A/B a nikdy při startu nevypadl. Nedával jsem ho tam s úmyslem, ale prostě už tam byl a drží, tak proč kupovat nový a měnit.
Pokud ale budete kupovat, tak opakuji, kupte s charakteristik ou "C".

    jistič už tam mám.....tak to zkusím a uvidím.... z toho co se tady píše jsem nabyl dojmu že tento motor v zapojení do D v žádném případě na 16A jistič nenahodím.. ať už s jakoukoliv charakteristik ou. motor se mi zdá nový nepoužívaný, spíš někde skladovaný, ložiska měly krásně čistou vazelínu, motor je uvnitř jako nový, tak by měl být v pořádku a neměl by hrozit např. mezizávitový zkrat.


Název: Re: Jaký mám použít přívodní kabel k cirkulárce 4kW ?
Přispěvatel: Bohumil Horký 28.08.2009, 12:27
doplňuji informaci.... motor 4Kw se mi rozeběhne v zapojení do D na jištění 3x16 char. B


Název: Re: Jaký mám použít přívodní kabel k cirkulárce 4kW ?
Přispěvatel: Hugo K. 28.08.2009, 17:59
Před pár lety jsem viděl zajímavý způsob rozběhu cirkulárky.
Kotouč o prům. asi 600 mm s vlčím zubem,pro podélný řez.
Dotyčný zasunul levou ruku za záda a uchopil opasek kalhot.
Pravou rukou začal tahat za klínové řemeny a snažil se kotouč roztočit co to šlo.Pak odstoupil a pravou rukou zatáhl za vypínač.


Název: Re: Jaký mám použít přívodní kabel k cirkulárce 4kW ?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 28.08.2009, 21:07
doplňuji informaci.... motor 4Kw se mi rozeběhne v zapojení do D na jištění 3x16 char. B
Gratuluju, jste dítě štěstěny! Nebo bych zaměřil pozornost na ten jistič.


Název: Re: Jaký mám použít přívodní kabel k cirkulárce 4kW ?
Přispěvatel: Bohumil Horký 03.09.2009, 20:14
Gratuluju, jste dítě štěstěny! Nebo bych zaměřil pozornost na ten jistič.

Rozvody jsou udělané před 4 lety (novostavba) ... zkusil jsem to napřímo bez vypínače, čili zapnutí motoru provádím zasunutím vidlice do zásuvky.. z 10 pokusů to 3x jistič vyhodí. Každopádně asi pro mě bude lepší si ten jistič jít občas nahodit po nepovedeném startu, než vymýšlet přepínání Y-D a nebo sofstarter apod.