Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: vaněk stanislav I 07.07.2009, 09:44



Název: Bude dostačovat přívod pro PR podkrovního bytu 5x2,5CYKY?
Přispěvatel: vaněk stanislav I 07.07.2009, 09:44
Popis současnosti:
RD dvougenerační 2x patro + podkroví /využito jako studentský byt/plánovaná změna podkroví na byt. RD jištěn před elektroměrem 32A,podkroví jištěno 24,7A/starý jistič/ přívod pro podkroví 5x2,5CYKY 20 m uloženo polovina trasy do zdi a zděné dutiny. Podružný rozvaděč podkroví osazen proudový chránič, 1x16A /zásuvky+1x10A/světla + 1x10A/bojler + 1x2A/relé
Popis budoucnosti:
Mladí chtějí podkroví přebudovat na byt 2xpokoj + kk+ koupelna.rozší ření by zahrnovalo 1x16A/pračka/1x16A /zásuvky kuchyň/,  popřípadě sporák 3x16A.
Bude dostačovat uvedený přívod 5x2,5CYKY, nebo ho raději dopředu vyměnit ?

#112#


Název: Re: Bude dostačovat přívod pro PR podkrovního bytu 5x2,5CYKY?
Přispěvatel: Pavel Horský 07.07.2009, 11:06
.............. a pak ještě myčka, drtič, mikrovlnná trouba, topný žebřík a podlahová rohož do koupelny, nápojová lednice atd.,  atd.,  atd.
CYKY-J 5x2,5mm2 určitě nedoporučuji.
Doporučuji výměnu tohoto kabelu za CYKY-J 5x6mm2 + CYKY-J 3x1,5mm2 pro případný ( budoucí ) signál z HDO.


Název: Re: Bude dostačovat přívod pro PR podkrovního bytu 5x2,5CYKY?
Přispěvatel: Zdenek Jakubcik 1 07.07.2009, 16:50
Kabel CYKY-J 5x2,5 je vhodný pro nápájení toho sporáku, který bude jištěn 3x16A. Jak píše p. Horský, tak použijte jako přívod CYKY-J 5x6, což odpovídá jistění patra 24,7A (nebo novým jističem 25A). Jak máte realizováno rozdělení na TN-S? Skoro bych se klonil k dimenzaci přívodu na CYKY-J 5x10 a CYKY-J 3x1,5 pro HDO. Potom můžete využít výkonu hlavního jističe 3x32A.


Název: Re: Bude dostačovat přívod pro PR podkrovního bytu 5x2,5CYKY?
Přispěvatel: vaněk stanislav I 07.07.2009, 20:42
Přívod od HDO 3x1,5 CYKY mám přiveden. Rozdělení je v domovním rozvaděči v PR /půdy/je selektivní PCH z přizemněním PEN/zeleno/žlutý vodič průřez 6mm někde z hlavního pospojování./.Doufám že to píši správně elektrikářsky. Sporák je možno řešit plynem a el.troubou. Ostatní spotřebiče než jsem napsal  neplánují.5x10 se mi zdá hodně předimenzované .


Název: Re: Bude dostačovat přívod pro PR podkrovního bytu 5x2,5CYKY?
Přispěvatel: František Bernard 08.07.2009, 09:17
Přívodní kabel pokládáte i s výhledem do budoucna. Nikdy nemůžete vědět, co někoho napadne za nějaký ten rok. Takže doporučuji postupovat, jak napsal kolega pan Horský, případně použít kabel CYKY 5Cx10. Zcela určitě v budoucnu ušetříte čas a peníze za další rekonstrukci přívodního kabelu.


Název: Re: Bude dostačovat přívod pro PR podkrovního bytu 5x2,5CYKY?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 08.07.2009, 16:59
Kabel CYKY-J 5x2,5 je vhodný pro nápájení toho sporáku, který bude jištěn 3x16A. Jak píše p. Horský, tak použijte jako přívod CYKY-J 5x6, což odpovídá jistění patra 24,7A (nebo novým jističem 25A). Jak máte realizováno rozdělení na TN-S? Skoro bych se klonil k dimenzaci přívodu na CYKY-J 5x10 a CYKY-J 3x1,5 pro HDO. Potom můžete využít výkonu hlavního jističe 3x32A.

5x6 přenese ve většině případů i 40A, 32A stávajícího hlavního jističe nepřenese jen velmi vyjímečně. Proto ze mě zdá 5x10 v tomto případě neopodstatněná ....Samozřejmn ě rezerva je rezerva, ale peníze jsou peníze....


Název: Re: Bude dostačovat přívod pro PR podkrovního bytu 5x2,5CYKY?
Přispěvatel: Oliver Mička 13.07.2009, 23:46
osobně bych doporučoval nejméně CYKY 5C4 ale raději použite 5Cx6 +2Dx1,5 pro HDO.