Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: Markéta Černá 02.07.2009, 23:21



Název: Jaký zvolit přívodní kabel pro 1f 20A jistič?
Přispěvatel: Markéta Černá 02.07.2009, 23:21
Mám stávající 1f hl. jistič u elektroměru 12,9 A a zažádal jsem o navýšení hl. jističe na 25A.

Domovní rozvaděč chci přesunout  do vzdálenosti cca 12m od elektroměru.
Jedná se o chatu a bude tam boiler a vybavení kuchyně (dvouplotýnkový vařič, rychl. konvice, lednička).
Bude mi stačit přívodní kabel 3cx4?

#uft#


Název: Re: Jaký zvolit přívodní kabel pro 1f 20A jistič?
Přispěvatel: FTTx 03.07.2009, 01:12
Na vašom mieste by som radšej použil 3C x 6mm2.

Nikdy nie je na škodu trochu predimenzovať prípojku.


Název: Re: Jaký zvolit přívodní kabel pro 1f 20A jistič?
Přispěvatel: FTTx 03.07.2009, 01:19
Len na upresnenie.

Reagoval som na dotaz ktorí bol priamo v otázke: Navýšenie hl. ističa na 1f 25A. Nie na popis 1f 20A ako je napísane v názve témy.



Název: Re: Jaký zvolit přívodní kabel pro 1f 20A jistič?
Přispěvatel: Markéta Černá 03.07.2009, 06:30
Ten jistič 25A bude v elektroměru před hodinami a 20A jsem chtěl osadit jako hlavní do chaty.


Název: Re: Jaký zvolit přívodní kabel pro 1f 20A jistič?
Přispěvatel: Robert Vozka 03.07.2009, 08:22
Nebude to trochu zbytečné mít 25A hlavní jistič, když se stejně omezí dalším 20A? Pokud chcete mít "hlavní jistič" přímo v chatě, tak se tam projektuje hlavní vypínač (který by mohl být např. 32A). Ale to vám poradí ten, kdo bude dělat projekt. - nevyužitých 5A vás bude stát 2500Kc za rezervaci, dále pak vyšší měsíční poplatek.

Kabel je vždy lepší dát větší - o tolik peněz navíc to nebude.

Jenom upřesnění - vždy je podřeba koukat, kam ten kabel vede, nikoliv odkud (elektřina),  proto váš kabel musí zvládnout 25A, nikoliv jen 20A (on by to zvládl, teď jde jen o teorii - pokud byste měl v chatě hlavní jistič 10A, tak stejně by přívodní nestačil 3x1.5, protože tento kabel je jištěn od hodin - neboli 25A


Název: Re: Jaký zvolit přívodní kabel pro 1f 20A jistič?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 03.07.2009, 10:08
Osobně bych zřejmě použil kabel CYKY 5Cx 6, i když je požadována pouze jednofázová přípojka.
Případná změna na třífázové připojení by potom byla bez problémů.
Kabel CYKY 3Cx 4 nebo 3Cx 6 také není ve všech prodejnách úplně běžně dostupný.
Vzhledem k délce kabelu to nebude nijak výrazný cenový rozdíl, užitná hodnota to určitě převáží.
Doporučoval bych použít trochu větší podružnou rozvodnici.
Místo hlavního jističe by bylo skutečně vhodné použít hlavní vypínač. Použití jističe není úplně šťastné. Pokud použijete menší jistič než je jistič u elektroměru, nevyužijete úplně (draze zaplacený) možný příkon.
Pokud použijete stejný jistič, jako je u elektroměru, opět to ztrácí význam, protože při nějaké poruše vám pravděpodobně vypadne jistič v podružné rozvodnici i u elektroměru.
Jako hlavní vypínač by se v tomto případě dal také použít proudový chránič. U bytů, RD apod není centrální chránič nejlepším řešením, ale u chaty by to neměl být problém.


Název: Re: Jaký zvolit přívodní kabel pro 1f 20A jistič?
Přispěvatel: Radek Červený 03.07.2009, 13:58
A ono se už nectí pravidlo, že přípojky, i jednofázové, se musí realizovat třífázovým kabelem? Pak by to bylo 5x6 nebo 4x10.
U 12 metrů dlouhé přípojky bych rozdíl v řádu stakorun neřešil, to kopání bývá dražší.


Název: Re: Jaký zvolit přívodní kabel pro 1f 20A jistič?
Přispěvatel: Lukáš Malík 03.07.2009, 13:59
Přesně tak, kabel dejte CYKY 5C x 6 a máte vystáno (dance)
Ten cenový rozdíl není zase až tak velký a nikdy nevíte, co budete přidávat nebo zda někdy nepřejdete na třífázovou přípojku  ;)


Název: Re: Jaký zvolit přívodní kabel pro 1f 20A jistič?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 04.07.2009, 05:57
A ono se už nectí pravidlo, že přípojky, i jednofázové, se musí realizovat třífázovým kabelem?

Toto pravidlo bývá obvykle v připojovacích podmínkách rozvodných závodů, ale týká se to přívodu do elektroměrovéh o rozvaděče.
Nicméně je určitě účelné použít "třífázový" kabel i z elektroměrovéh o rozvaděče do podružné rozvodnice.


Název: Re: Jaký zvolit přívodní kabel pro 1f 20A jistič?
Přispěvatel: Jaroslav Kořínek 04.07.2009, 08:18
 ;)  Navrhoval bych řešení  : 3 x 400 V jištění 16A/3 -char. B, kabel 5C x 6 ,   v  podružné rozvodnici  hlavní vypínač 25/3 (32/3)  chránič 25/4/0,03 a dále pak jištění dle potřeb, teda podle  projektu.