Název: Kovový krov pospojovať na HOP alebo pripojiť k zvodu bleskozvodu? Přispěvatel: Zdeno Fusík 29.06.2009, 11:19 Pri realizácii elektroinštalá cie rodinného domu som natrafil na to, že časť krovu (dve hrady) je zhotovená s dvoch zvarených U-profilov.
Je mi jasné, že musím spomínané kovové časti dať na spoločný potenciál. Otázka je, že či pospojovať zeleno-žltou CY a zviesť do ekvipotenciáln ej svorky alebo pripojiť k zvodu bleskozvodu. Spomínané kovové časti sú prekryté krytinou (bramac) a nikde nevytŕčajú nad strechu. #112# Název: Re: Kovový krov pospojovať na HOP alebo pripojiť k zvodu bleskozvodu? Přispěvatel: Marek Blažek 29.06.2009, 15:19 Podla mna treba iba pospajannie na PPV. bleskozvod je vonkajsia ochrana.
Název: Re: Kovový krov pospojovať na HOP alebo pripojiť k zvodu bleskozvodu? Přispěvatel: Jan Hájek 29.06.2009, 15:56 Vše se odvíjí od dostatečné vzdálenosti od jímací soustavy, pokud se nachází ve větší než dostatečné vzdálenosti, připojují se na EP. Pokud v menší, připojují se na jímací soustavu a je třeba ověřit, zda se tím nemůže zavléci bleskový proud do vnitřní instalace- tedy jestli pak bude zbytek el. instalace nebo vodivých součástí stavby ve větší než dostatečné vzdálenosti od těchto profilů.
Software pro výpočet najdete zde: www.kniSka.eu/software Název: Re: Kovový krov pospojovať na HOP alebo pripojiť k zvodu bleskozvodu? Přispěvatel: Zdeno.Fusik 29.06.2009, 16:49 Ďakujem
Toto je pre mna vyčerpávajúce .... P.S. Len nedávno som natrafil na tento portál, a som veľmy rád že existuje takáto diskusia kde prispieva tak široká odborná verejnosť v oblasti elektro... Držím palce ;) |