Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Opravy a servis, údržba, rekonstrukce => Téma založeno: Ferdinand Nový 16.06.2009, 14:36



Název: Je možné zapojit elektrokotel v koupelne nad vanu v zone 0?
Přispěvatel: Ferdinand Nový 16.06.2009, 14:36
Kombikotel Junkers je zapojen v koupelně přímo nad vanou s pohyblivou sprchovou hadicí (dle mého v zóně 0). Je to v pořádku či v rozporu s normou? Kotel má krytí IPX4D a je přímo zapojen do zásuvky, která je 58 cm od vany.

#116#


Název: Re: Je možné zapojit elektrokotel v koupelne nad vanu v zone 0?
Přispěvatel: Kamil Novák 17.06.2009, 07:42
Kombikotel Junkers je zapojen v koupelně přímo nad vanou s pohyblivou sprchovou hadicí (dle mého v zóně 0). Je to v pořádku či v rozporu s normou? Kotel má krytí IPX4D a je přímo zapojen do zásuvky, která je 58 cm od vany.

V zóně O (nula) ?  :o
To znamená přímo uvnitř vany ? To snad ne !  (eek)


Název: Re: Je možné zapojit elektrokotel v koupelne nad vanu v zone 0?
Přispěvatel: Miloslav Dunda 17.06.2009, 21:04
Pan Nový píše nad vanou, tedy spletl si zóny. Nikoli 0 ale 1.


Název: Re: Je možné zapojit elektrokotel v koupelne nad vanu v zone 0?
Přispěvatel: Kamil Táborský 17.06.2009, 21:33
Vzhledem k tomu, že se jedná o umístění elektrického ohřívače nad vanou,tedy v zoně 1 s pohyblivou sprchovou hlavicí,je nutné do těchto prostor instalovat elektrická zařízení s krytím min.IP x5 a to proto, že se jedná o prostor kde se elektrické zařízení může dostat do styku s tryskající vodou,tedy pod tlakem,což je právě IPx5

Většinou se ohřívače nad vanou montují přímo na pevný rozvod, ale nikoliv přes flexibilní šnuru a vidlici do zásuvky


Název: Re: Je možné zapojit elektrokotel v koupelne nad vanu v zone 0?
Přispěvatel: Pavel Horský 18.06.2009, 07:59
Většinou se ohřívače nad vanou montují přímo na pevný rozvod, ale nikoliv přes flexibilní šnuru a vidlici do zásuvky

Slovíčko "většinou" je špatně.
V zoně 1 mohou být pouze el. zařízení, která jsou upevněná a s pevným el. připojením.
ČSN 33 2000-7-701 ed.2, čl. 701.55