Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: Pavel Varmuža 14.06.2009, 11:51



Název: Může být pračka umístěna v zoně 2 (v koupelně)?
Přispěvatel: Pavel Varmuža 14.06.2009, 11:51
Může být pračka umístěna v zoně 2  (v koupelně)?

#116#


Název: Re: Může být pračka umístěna v zoně 2 (v koupelně)?
Přispěvatel: Kamil Táborský 15.06.2009, 16:28
Pračka musí být umístěna v zoně 3,tedy min.60cm od vany!!
Jistou vyjímku tvoří panelové byty,kde není technicky možné v důsledku nedostatku místa, pračku umístit jinam.
Zásuvka však musí být bezpodmínečně umístěna min.6Ocm od vany a musí být chráněna proudovým chráničem.


Název: Re: Může být pračka umístěna v zoně 2 (v koupelně)?
Přispěvatel: Jan Alin 15.06.2009, 18:44
Jistou vyjímku tvoří panelové byty,kde není technicky možné v důsledku nedostatku místa, pračku umístit jinam.
Zásuvka však musí být bezpodmínečně umístěna min.6Ocm od vany a musí být chráněna proudovým chráničem.

Tato výjimka je ovšem platná i ve starší rodinné zástavbě a nájemních domech kde jsou koupelny rozměrově velice podobné panelákovým a je také tzv. nepsaná, takže v případě problému se na ni nelze odvolat a tím pádem jako by nebyla. Nebo se pletu a je to někde napsáno?


Název: Re: Může být pračka umístěna v zoně 2 (v koupelně)?
Přispěvatel: Pavel Horský 15.06.2009, 22:54
Můžete sem pověsit odkaz na článek z ČSN?


Název: Re: Může být pračka umístěna v zoně 2 (v koupelně)?
Přispěvatel: Jaroslav Jonáš 16.06.2009, 12:18
V malé koupelně, kterých je jistě požehnaně, se umístění pračky do zóny 2 nevyhnete. Také bych pračku viděl raději dál od vany než jsou 2cm, jako je v mém případě doma. Nelíbí se to ani zpracovatelům norem, kteří jako pamětníci začátků hromadné panelové bytové výstavby museli nad tímto přimhouřit oči, rozměry koupelny v bytovém jádru se zvětšit nedaly. V dnešních podmínkách rekonstrukcí a nové výstavby se doporučuje umístění pračky volit každopádně až do zóny 3, pokud se neumístí vůbec mimo prostor "koupelny",  což je dnes již také běžné.
Pračka umístěná v koupelně v zóně 2 ale nemusí vůbec "vadit" ani nové ČSN 33 2000-7-701 ed.2 jako je v mém případě. Rozpor s novou normou jsem nenašel.


Název: Re: Může být pračka umístěna v zoně 2 (v koupelně)?
Přispěvatel: Miloslav Dunda 17.06.2009, 20:40
Dnes už zóna 3 neexistuje, ale podle dřívější normy do zóny pračka přijít nesmí, ale 90% praček tam je, protože to jinak nejde.


Název: Re: Může být pračka umístěna v zoně 2 (v koupelně)?
Přispěvatel: Kamil Táborský 17.06.2009, 22:06
Dnes už zóna 3 neexistuje....
Co je to za blbost?  (ssur)


Název: Re: Může být pračka umístěna v zoně 2 (v koupelně)?
Přispěvatel: Kamil Novák 17.06.2009, 22:56
Co je to za blbost?  (ssur)

Víte že již skoro 2 roky existuje ČSN 33 2000-7-701 ed.2 ?  (norm)


Název: Re: Může být pračka umístěna v zoně 2 (v koupelně)?
Přispěvatel: Josef Nosek 18.06.2009, 05:56
Zona 3 je zbylý prostor koupelny který není součástí zony 0,1a2.
Dle TNI 33 2000-7-701 čl.3.8


Název: Re: Může být pračka umístěna v zoně 2 (v koupelně)?
Přispěvatel: Petr Doležal 18.06.2009, 11:00
Kolega Nosek přesně a je to i přímo v normě:
Viz ČSN 33 2000-7-701 ed.2, str.3, "Změny proti předchozím normám",  1.odstavec


Název: Re: Může být pračka umístěna v zoně 2 (v koupelně)?
Přispěvatel: Radim Strycharski 18.06.2009, 12:06
Vypadá to, že zóna 3 existuje jen kvůli Francii, která zónu 3 ohraničuje plochou ve vzdálenosti 240 cm a doplňující pospojování omezuje jen na zóny 1, 2 a 3. Jinak by snad evidence zóny 3 neměla smysl.


Název: Re: Může být pračka umístěna v zoně 2 (v koupelně)?
Přispěvatel: Tomáš.Ondra 23.01.2015, 17:10
Jak je to s tou pračkou po 6ti letech? Smí být v zóně 2? Dohledal jsem pouze nejednoznačný požadavek pro el. zařízení v zóně 2  IP X4, chápu správně, že pračka, mající IP54 tedy může stát vedle vany?


Název: Re: Může být pračka umístěna v zoně 2 (v koupelně)?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 23.01.2015, 17:33
Stále platí ČSN 33 2000-7-701, ed.2
Ale ono to je se spotřebičem, který není pevně připojen a není spoučástí pevného rozvodu trochu složitější.
Nevím o tom, že by nějaký závazný předpis určovat řadovému občanovi této země, že musí znát konkrétní normu.
Něco jiného je jak je to napsané v návodu pro použití spotřebiče (pračky). Protože návod by majitel nebo uživatel měl respektovat. Protože spotřebič ji výrobek, ke kterému by výrobce měl dodat Prohlášení o shodě, ale jeho platnost bude omezena na to, že byde výrobek (spotřebič) používán podle pokynů v návodu.


Název: Re: Může být pračka umístěna v zoně 2 (v koupelně)?
Přispěvatel: František Šohajda 23.01.2015, 18:26
Citace
Zásuvka však musí být bezpodmínečně umístěna min.6Ocm od vany a musí být chráněna proudovým chráničem.

Za komoušů když stavěli bytovky tuším řady T6 ,  tak tam udělali soudruzi hodně velkou chybu!!
V bytových jádrech, všech, je zásuvka od vany 55cm!!
I když tehdy bez chrániče....Ně kteří RT to napadají, ale nedá se s tím nic dělat ! (dance)


Název: Re: Může být pračka umístěna v zoně 2 (v koupelně)?
Přispěvatel: Kamil Novák 23.01.2015, 21:43
Za komoušů když stavěli bytovky tuším řady T6 ,  tak tam udělali soudruzi hodně velkou chybu!!
V bytových jádrech, všech, je zásuvka od vany 55cm!!
I když tehdy bez chrániče....Ně kteří RT to napadají, ale nedá se s tím nic dělat ! (dance)

1) Nejsem samozřejmě znalec typů bytových jader, ale u toho na obrázku je vzdálenost 82 cm.
2) Nechápu, co dělá RT v původním (nerekonstruova ném) bytovém jádru.  :-\
3) Ti, kteří by případně napadali vzdálenost zásuvka -> vana pod 60 cm v původním bytovém jádru by museli být naprosto šílení.  (zle)


Název: Re: Může být pračka umístěna v zoně 2 (v koupelně)?
Přispěvatel: Záhyna Lubomír 24.01.2015, 17:21
„geneze - koupelen“
1970 - ČSN 37 5215: „Elektrická zařízení v koupelnách, umývárnách a sprchách“. Tady byly již zóny (byly označeny jako „prostory“ označené písmeny, ne číslicemi jak je tomu nyní),  byla možná montáž zásuvky ve vzdálenosti 55 cm od hrany vany (opatření bylo vyvoláno v té době užívanými typy bytových jader). Jako jediné doplňující ochranné opatření proti úrazu elektrickým proudem bylo doplňující pospojování vodivých předmětů v prostoru koupelny a jeho připojení k vodiči PEN zásuvky uvnitř koupelny (je nutno si uvědomit, že v té době tady bylo 90% instalací v TN-C). V době platnosti byly vydány tuším 2 změny, nejdůležitější bylo to o zřízení samostatného zásuvkového obvodu pro automatickou pračku.
1990 - ČSN 33 2135-1
1997 - ČSN 33 2000-7-701.
2007 - ČSN 33 2000-7-701 ed.2