Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Martin Lasota 12.06.2009, 18:19



Název: Co se zapomenutou chráničky pod silnicí pro sloup VO?
Přispěvatel: Martin Lasota 12.06.2009, 18:19
Na stavbě větší haly "bylo zapomenuto" položit chráničku do výkopu vedoucímu k sloupu osvětlení přilehlého parkoviště.
Nyní se již na celém parkovišti krásně leskne asfalt a k sloupu uprostřed ( 8 x 400W svítidel ) je třeba natáhnout kabel  :-\ .
No je to průser, ale jak ho vyřešit ?

Napadají mne tyto možnosti
(sloup osvětlení výška 23m, hala výška 14m, vzdálenost sloupu od haly 40m)

a) Samonosný kabel AYKYz 4x16 jenž bude veden ze sloupu do haly. Lze jej realizovat bez ochrany před bleskem ?
b) Vykopat rýhu přes nově položenou komunikaci v hloubce 120cm a délce 40m.
c) Zaměřit nedávno položený přívod vody co vede podél parkoviště a vykopat vedle něj rýhu 70cm délky 60m (3m bude přes komunikace)

Nemáte někdo zkušenosti jak řešit tuto situaci ?

#112#


Název: Re: Co se zapomenutou chráničky pod silnicí pro sloup VO?
Přispěvatel: Petr Doležal 12.06.2009, 19:28
Převěs u nové stavby by byl hnus. Já bych doporučil řízený protlak, možná uprostřed navíc pomocná jáma. Čtverec nového asfaltu bych však "spolkl" lépe než celou rýhu. Případně není tam kousek zeleně?


Název: Re: Co se zapomenutou chráničky pod silnicí pro sloup VO?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 12.06.2009, 20:16
Nebo sehnat nekolik specialistů z vietnamu, tam to měli vychytaný  ;D


Název: Re: Co se zapomenutou chráničky pod silnicí pro sloup VO?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 12.06.2009, 22:33
Lítáte v pěkným průseru. Osobně si myslím, že bez přítomnosti na místě a znalosti dokumentace nikdo nic rozumného (a hlavně nejlevnějšího) nevymyslí.


Název: Re: Co se zapomenutou chráničky pod silnicí pro sloup VO?
Přispěvatel: František Šohajda 13.06.2009, 11:58
Už jsem viděl v jedné vesnici že nechtěli kopat při rekonstrukci VO a natahali to ze sloupu na sloup závěšákem a každý sloup má ve výčce cca 4 metry krabici na kozolce....
Je tak udělaná celá velká vesnice už 5 let,bez problémů.....


Název: Re: Co se zapomenutou chráničky pod silnicí pro sloup VO?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 13.06.2009, 13:34
Otázkou je co snese sloup na kterém je osvětlení, přece jen ho z jedné strany namáháte tahem na ohyb. Spíše než AYKYz 4x16 bych použil AES 4x16, nebo případně CYMYz 3x4, hmotnosti po pořadě 0,724-0,280-0,301kg/m. Zdroj nkt....


Název: Re: Co se zapomenutou chráničky pod silnicí pro sloup VO?
Přispěvatel: František Šohajda 13.06.2009, 13:38
Sloupy, jak jsem se díval ,zejména koncové měli dvěma lanama proti tahu kabelu zajištěné....


Název: Re: Co se zapomenutou chráničky pod silnicí pro sloup VO?
Přispěvatel: Martin Lasota 13.06.2009, 18:04
Díky za reakce
Ten protlak vypadá asi nejlépe, kousek zeleně směrem k hale je a v cestě žádné energovody nepřekáží.
Sloup je sice bytelný, věšet na něj kabel by bylo nejjednodušší, ale investor a to asi těžko schválí.



Název: Re: Co se zapomenutou chráničky pod silnicí pro sloup VO?
Přispěvatel: Petr Šimek 14.06.2009, 20:44

Na stavbě větší haly "bylo zapomenuto" položit chráničku do výkopu vedoucímu k sloupu osvětlení přilehlého parkoviště.
Nyní se již na celém parkovišti krásně leskne asfalt a k sloupu uprostřed ( 8 x 400W svítidel ) je třeba natáhnout kabel  :-\ .
No je to průser, ale jak ho vyřešit ?

Když u nás kopala Montela VO tak pod betonovým parkovištěm udělali vždy
po cca osmi metrech díru/výkop a mezi tím poslali neřízeného krtka. Vyšlo je
to levneji než řízené protlaky.

Pokud máte dobrou dokumentaci co je pod povrchem za sítě, tak by to
nemusel být problém.


Název: Re: Co se zapomenutou chráničky pod silnicí pro sloup VO?
Přispěvatel: Martin Lasota 16.06.2009, 20:24
Dokumentaci máme, týká se ovšem jen zaměřených rozvodů  >:(
Je to ve staré průmyslové zóně a např. při výkopu pro vodu tam bylo objeveno několik kabelů, o jejichž stáří a funkčnosti se dá jen dohadovat.
Každopádně jsme to vyřešili celkem rozumně myslím, část pod novou komunikací se prožene krtkem a podél parkoviště se odkryje ještě neupěchovaný výkop pro vodu, na který příjde nasypat ještě cca 20 cm zeminy.
Takže až tak bolestné výdaje to nebudou.