Rad bych si overil zda je zvolil vhodne reseni pro privod rozvod. kabelu do RD.
Vim ze vetsina z Vas podotkne at se drzim proj. dokumentace, zel bohu projektant je DE..L. a spolehlivost na nej je mizerna a nechci riskovat ze to bude dalsi vec co pohnoji, nebyt schopnych emeslniku a lidi z oboru uz ted by to byla katastrofa.

Takze, elektromer je vzdalen 20m od RD (novostavba),  hlavni jistic je 32A.
RD ma 200m2 v budoucnu se pocitaji rozdeleni na dve domacnosti.
V RD bude vse na elektriku - bezna dom. spotreba, vytapeni pres podlahu - DEVI + je v dome mala provozovna -KADERNICTVI.

Kabel od elektromeru jsem zvolil CYKY 5Cx - 16mm a pridruzny CYKY 3Cx - 1,5mm?
Bude to takto stacit s tim ze i do budoucna je to naddimenzovann e?

Muzete mi prosim jako laikovi vysvetlit na co konkretne se pouziva ten druhy "tenci" kabel? Z toho co jsem pochoil je to napr. na ovladani prepinani prudu mezi cas. pasmy?

Chapu to spravne?

#112#


Název: Re: Bude tento privodni kabel do RD dostačující ?
Přispěvatel: Petr Doležal 10.06.2009, 09:52
Jen na okraj. Jak bude vyřešena fakturace ? Nechtělo by to 3 elměry a tři kabely ?


Název: Re: Bude tento privodni kabel do RD dostačující ?
Přispěvatel: radovan cvrcek 10.06.2009, 10:10
fakturace bude jen jedna, bude se stale jednat o jednu "velkou" domacnost, jedine co bych chtel aby ta druha domacnost dala vnitrne samostane merit odberem


Název: Re: Bude tento privodni kabel do RD dostačující ?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 10.06.2009, 10:24
Rád bych vás upozornil na nebezpečí střetu s distributorem. Pro odběr v kategorii C (podnikatel - kadeřnictví) platí jiné sazby než kategorie D (domácnost). Další problém nastane při uplatnění nákladů v daňovém přiznání za provoz kadeřnictví.

Ve své instalaci si samozřejmě můžete instalovat svůj elektroměr, abyste mohl třeba po tetičce chtít úhradu odebrané energie (nesmíte si ale přirazit ani korunu).

Tenký kabel slouží k ovládání zařízení při dvojsazbovém tarifu pomocí HDO. Kabel se tahá i v případě, že o něm nyní neuvažujete. Později by to odnesla třeba dlažba.


Název: Re: Bude tento privodni kabel do RD dostačující ?
Přispěvatel: radovan cvrcek 10.06.2009, 10:39
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za Vasi odpoved, co se tyce kadernictvi, muze to byt problem,ale doufam ze se mi to nejak podari obejit, nejdrive probehne kolaudace a teprve potom az provozovna, provozovna nebude uplatnovat naklady v v dan. priznani, takze to je OK. doufam ze po mne nebudou chtit videtze to ma samostatne odberne misto. v soucasne dobe uz to takto povozujeme a zatim s tim problemy nejsou. jinak ta 5Cx - 16 bude dostatecna??

mam natazenou 75mm chrnicku takze v budoucnu by nemel byt problem zatahnou dalsi kabel


Název: Re: Bude tento privodni kabel do RD dostačující ?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 10.06.2009, 10:49
Kabel 5Jx16 vyhoví pro 32A s velkou rezervou. Při uložení v trubce v zemi snese 67A.

Možná by stačil i CYKY 5Jx6 nebo 5Jx10.


Název: Re: Bude tento privodni kabel do RD dostačující ?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 10.06.2009, 10:55
... co se tyce kadernictvi, muze to byt problem,ale doufam ze se mi to nejak podari obejit, nejdrive probehne kolaudace a teprve potom az provozovna, provozovna nebude uplatnovat naklady v v dan. priznani, takze to je OK. doufam ze po mne nebudou chtit videtze to ma samostatne odberne misto.

Abyste se pak třeba za 5 let, až se toho domáknou, že tam máte provozovnu, nedivil, až Vám to napočítají zpětně najednou, i s úroky. Dneska třeba se sousedy vycházíte dobře, ale za pár let to může být jinak. Adresu provozovny máte jistě registrovanou nejmíň u 3 institucí.
Napaří Vám podnikatelský tarif C na celý barák, a od zřízení přípojky.


Název: Re: Bude tento privodni kabel do RD dostačující ?
Přispěvatel: Pavel Tesař 10.06.2009, 11:30
Proč používáte kabel 5J ,  nestačí 4 J ,  rozdělení na PE a N až v domovním rozvaděči  a přizemnění na zemnící soustavu objektu ?  :D


Název: Re: Bude tento privodni kabel do RD dostačující ?
Přispěvatel: Petr Doležal 10.06.2009, 11:53
To Cvrček:
Nechci vás strašit, ale ve starém stavebním zákoně bylo u stávajících staveb nutné stavební povolení a tím pádem další kolaudace v těchto případech:
1. změna venkovního vzhledu
2. statické úpravy
3. změna v užívání i části stavby


Název: Re: Bude tento privodni kabel do RD dostačující ?
Přispěvatel: Vladimír Kadlec 12.06.2009, 08:36
Docela by nebylo od věci, kdybychom znali původní stanovisko onoho projektanta, kterého tazatel tak nelichotivě označil. Možná, že měl podobné názory jaké se vyskytly v některých odpovědích. Jiná věc je ovšem zmínka o spolehlivosti ….


Název: Re: Bude tento privodni kabel do RD dostačující ?
Přispěvatel: Jaroslav Kořínek 13.06.2009, 13:29
1) pro pozdější změnu stavby na podnikání platí i samostatné měření energií
2) pro možnost p řípadné další realizace uvažujte o "tlusté"trubce na další možný odběr
3) proč 5!!! ,  z ekonomických důvodů vyhoví 4 x po měření rozdělení na TN-S
4) nezapomeňte na hromosvod podle ČSN 62305 !!  a přivod pro eqipotenciálí svorkovnici!


Název: Re: Bude tento privodni kabel do RD dostačující ?
Přispěvatel: Kamil Táborský 13.06.2009, 14:22
Proč používáte kabel 5J ,  nestačí 4 J ,  rozdělení na PE a N až v domovním rozvaděči  a přizemnění na zemnící soustavu objektu ?  :D

proč 5!!! ,  z ekonomických důvodů vyhoví 4 x po měření rozdělení na TN-S


Proč se najednou všichni divíte,že pan Cvrček rozděluje PEN už v elektroměrovém rozvaděči?
Několikrát tu bylo řečeno,že rozdělení je nejlepší provést co nejdříve!!
Nejlépe právě v elektroměrovém rozvaděči,pokud to distributor dovolí.