Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Brchel Josef 08.06.2009, 20:18



Název: Musí být ovládání čerpadel přes trafo?
Přispěvatel: Brchel Josef 08.06.2009, 20:18
Z rozvaděče jsou napájeny 2 čerpadla se střídavým chodem, temperování rozvaděče (150W),  vysílač, měření průtoku.
Čerpadla jsou spouštěna přes plováky.

Musí být ovládání v daném případě přes trafo?

#105# Opravil jsem e-mail autora v profilu na aktuální. Doplnil jsem otázku v předmětu. Druhou jsem smazal. Čtěte pravidla prosím.


Název: Re: Musí být ovládání čerpadel přes trafo?
Přispěvatel: Miroš Jan 10.06.2009, 11:21
To : Brchel Josef

Pokud to zařízení má charakter strojního zařízení, tak ta ovladačka musí být přes trafo. ČSN EN 60204-1, ed.2, Červen 2007, článek 9.1.1


Název: Re: Musí být ovládání čerpadel přes trafo?
Přispěvatel: Josef Pentoda 11.06.2009, 22:52
Z rozvaděče jsou napájeny 2 čerpadla se střídavým chodem, temperování rozvaděče (150W),  vysílač, měření průtoku.
Čerpadla jsou spouštěna přes plováky.

Musí být ovládání v daném případě přes trafo?

#105# Opravil jsem e-mail autora v profilu na aktuální. Doplnil jsem otázku v předmětu. Druhou jsem smazal. Čtěte pravidla prosím.
Má motor 3kW ?  Potom se musí použít oddělovací trafo. V otázce je málo údajů.


Název: Umístění traf v ovl obvodu
Přispěvatel: Josef Brchel 01.07.2009, 21:08
Ještě k mému dotazu na umístění traf v ovl. obvodu. 'CSN 332200 čl.3.3.5 definuje strojní zařízení. Čl. 9.1.1 říká kde trafa v ovl. obvodu nejsou potřeba. Jeli v provozu jeden pohon pak je vše jasné. Výrobna má několik samostatných pohonů napájených z jednoho rozvaděče a prakticky odpovídá čl. 3.3.5 ČSN 332200 na př. čerpadla, míchadla a výrobek je čerpán do zásobníku. Zde nastává problém, kdo rozhodne zda se jedná o několik samostatných pohonů, nebo se zařízení posoudí podle čl. 3.3.5. Investor žádá jednoduchost, bez ovl. traf a revizní technik si nechce dělat problémy.


Název: Re: Musí být ovládání čerpadel přes trafo?
Přispěvatel: Milan Karvánek 01.07.2009, 23:55
A co na to říká projektová dokumentace celého výrobního zařízení?
Nebo investor nežádá projekt?
A revizák také nežádá projekt? To si ale potom zadělává na problémy i kdybyste tam dal traf deset!


Název: Re: Musí být ovládání čerpadel přes trafo?
Přispěvatel: Miloslav Dunda 02.07.2009, 01:09
Nějaká čerpadla rozhodně nemou mít charakter strojního zařízení, pokud nejsou součástí nějakého stroje.


Název: Re: Musí být ovládání čerpadel přes trafo?
Přispěvatel: Miroš Jan 02.07.2009, 01:39
TO: Josef Brchel
No já teda nevím, kterou normu ČSN 33 2200 máte, ale tu co mám doma, Vámi uváděné články nemá vůbec. Ta z 28. 3. 1985, uvedený článek 3.3.5,. Vůbec nemá.  Oddíl 3, se týká výstrahy, označování, technická dokumentace, takže definice strojního zařízení tam vůbec není uvedena!!!
Článek 9.1.1.,  tam vůbec nemám.  :o
Článek 3.3.5. tato norma vůbec nemá. :o
Já mám další v řadě ČSN EN 60 204-1, z října 1995, která nahrazuje ČSN 33 2200 část 1, z 15. 2. 1988 v celém rozsahu.
Vámi uváděné články, nemá ani norma z 28. 3. 1985, a ani norma z 15. 2. 1988. Takže já se ptám, kde jste Přišel k těmto článkům??

TO: Miloslav Dunda
Vaše tvrzení se zakládá na čem?
Pouze na Vašem pohledu???



Název: Re: Musí být ovládání čerpadel přes trafo?
Přispěvatel: Miloslav Dunda 02.07.2009, 02:04
Pane Miroš, nikoliv na mém pohledu ale řeč byla všeobecně o čepadlem. Pokud to bude kalové čerpadlo nebo čerpadlo ve studni, tak to určitě není strojní zařízení. Pokud po bude hydraulická nebo vakuová pumpa, která je součástí nějakého strojé, tak to je potom jiná.


Název: Re: Musí být ovládání čerpadel přes trafo?
Přispěvatel: raj 02.07.2009, 11:47
Citace
Z rozvaděče jsou napájeny 2 čerpadla se střídavým chodem, temperování rozvaděče (150W),  vysílač, měření průtoku. Čerpadla jsou spouštěna přes plováky. 
Odpověděl jste si sám otázkou. To není jen o zapnutí čerpadla na zalévání zahrady, ale rozvaděč obsahuje (viz výčet v dotazu) i další prvky automatizace. (jak je např. řešeno spínání těmi plováky - mají silové, nebo jen pomocné kontakty, průtokoměr cosi blokuje ?)  Podle toho se rozhodněte.


Název: Ovládací trfo doplnění informace
Přispěvatel: Josef Brchel 04.07.2009, 13:20
V jímce jsou 2 kalová čerpadla 3 kW, v provozu je jedno čerpadlo. Ovládání přes plováky (ne silově),  měří se jen průtočné množství na výtlaku čerpadla. rozvaděč je umístěn venku v obezděném přístavku a proto temperování rozvaděče. Vysílač je samostatný rozvaděč s napájením 230VAC, je určen jen k signalizaci provozních a poruchových stavů do dispečinku. ČSN 332200 uvádí v příloze jako strojní zařízení čerpadla.
Dotaz zní: musí být ovl. trafo, když amo mám k němu připojit vysílač a temperování?
Dik za odpověď.


Název: Re: Musí být ovládání čerpadel přes trafo?
Přispěvatel: Miroš Jan 06.07.2009, 19:14
TO: Josef Brchel
Odpověď na váš dotaz zní – ano, ovladačku přes trafo.
Doporučuji vám vysílač a temperování zapojit zvlášť, třeba na druhé trafo, né z trafa pro ovládání.


Název: Re: Musí být ovládání čerpadel přes trafo?
Přispěvatel: Josef Brchel 06.07.2009, 21:27
Na doplnění : norma ČSN 332200 ed2 červen 2007. Definice strojního zařízení je pod čl.3,35 nikoli 3.3.5. Jsem již důchdce a promiňte za přelkep. S odpovědí jsem spokojen budeli mít někdo jiný názor rád si přečtu.
Děkuji všem.