Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: Pavel Š 15.05.2009, 18:50



Název: Jakou velikost jističe pro nový RD?
Přispěvatel: Pavel Š 15.05.2009, 18:50
Potřeboval bych poradit s hodnotou jističe do nově stavěného rodinného domu:
- přízemní dům 120 m2 - obvodové zdi z YTONGu 40 cm zateplené 14 cm polystyren, pultová střecha zateplená 22 polystyren + 8 cm minerální vata
- vytápění tepelným čerpadlem vzduch-voda + ohřev TUV solárními kolektory

příkon plánovaných elektrospotřeb ičů:
-tepelné čerpadlo 2,1 kW (+ 9 kW záložní el. dohřívač pro velké mrazy)
-varná deska 7,2 kW
-trouba 3,5 kW
-mikrovlnka 1,2 kW
-myčka 2,3 kW
-pračka 2,3 kW
-konvice 2 kW
-cent. vysavač 1,7 kW
-osvětlení 1 kW
-elektronika + ostatní 2 kW


V pilířku před pozemkem je jistič 3x16 A, standardní jednotarifová sazba (předpokládám změnu na Tepelné čerpadlo - D56d)

#uft#


Název: Re: Jakou velikost jističe pro nový RD?
Přispěvatel: Václav 3 16.05.2009, 10:15
Co na to říká projekt?

Minimální použitelný3x 32A, doporučuji3x 40A.


Název: Re: Jakou velikost jističe pro nový RD?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 16.05.2009, 10:35
Dle mých praktických zkušeností minimální použitelný 3x 25A.
Ve své praxi mám několik případů, kdy je to v podobném rozsahu provozováno na jistič 3x 25A.
Ovšem jistič 3x 32A by byl jistě vhodnější a jistič 3x 40A by byl "sázkou na jistotu".


Název: Re: Jakou velikost jističe pro nový RD?
Přispěvatel: Miroslav Lampart 16.05.2009, 11:30
Plně souhlasím s panem Hasalou, co se týče velikosti jističů.  Pro zvážení hodnoty taky vycházejte i se stálého měsíčního platu za dodávku el. Ono se to liší podle velikosti jističe. Vzhledem k tomu, že uvádíte i sazbu, tak soudím, že víte o čem píšete, tak sazby si najděte na internetu a posuďte, co by bylo pro vás nejvýhodnější. .


Název: Re: Jakou velikost jističe pro nový RD?
Přispěvatel: Václav 3 17.05.2009, 05:32
V zimním období mohou nastat potíže při použití hlavního jističe 3x 25A v době, kdy bude v provozu elektrokotel na plný výkon a zároveň varná deska či trouba, protože v tomto okamžiku bude v některé fázi odebíraný  proud až 30A (neuvažuji provoz sporáku na všechny 4 plotny a troubu najednou - to by byl proud 30A ve všech fázích).  Pak by přicházelo v úvahu využití přednostního relé, ovšem za cenu určitého nepohodlí.

 Souhlasím s kolegou Lampartem, že se zde jedná i o rozvahu mezi cenou stáleho měsíčního platu při jednotlivých hodnotách jističe a mírou nekomfortu, který mi způsobí případný výpadek jističe při přetížení.

Je však také třeba uvažovat, že časté přetěžování jističi spolehlivě zkrátí životnost a jeho poškození v době mrazů může mít za následek daleko větší finanční náklady (škody) než je rozdíl ceny stálého platu za několik let. Rozdíly v ceně měsíční platby za hodnotu jističe jsou u sazby D56d zhruba 12 Kč za 1A (s DPH),  takže navýšení jističe o jeden stupeň (v rozmezí námi uvažovaných hodnot) vyjde ročně něco kolem 1000,-Kč. Zato škody vzniklé např. výpadkem jističe během lednové dovolené na horách, kdy promrzne celý dům a dojde k poškození instalací vody, topení a mnohdy i kanalizace, jsou daleko vyšší.

Konečné rozhodnutí musí udělat jedině majitel domu, který nejlépe ví, jakým způsobem bude využívat jednotlivé spotřebiče, hlavně pak po zkušenostech v zimě bude mít nejlepší představu, jak často a na jaký výkon bude třeba používat elektrokotel na dotápění, protože tento kotel je nejkritičtější m spotřebičem a jeho využití je ovlivňováno mnoha vnějšími faktory, které nemůžeme znát (tepelně izolační vlastnosti domu, jeho expozice ke světovým stranám, pohyb v domě ...).



Název: Re: Jakou velikost jističe pro nový RD?
Přispěvatel: Michal Kolesa 17.05.2009, 07:21
Jak jste to spočítali ?

Rád se přiučím


Název: Re: Jakou velikost jističe pro nový RD?
Přispěvatel: Valter Mayer 17.05.2009, 07:46
Dle popisované konstrukce objektu nepředpokládám Tepelné ztráty objektu (do 200m2) >9kW při výpočtové teplotě.

Výpočtová teplota se vyskytuje několik dnú v roce.
U dobře zatepleného objektu je i část příkonu spotřebičú zužitkována jako teplo a o tolik méně tepla musí dodat systém topení.

Pro daný objekt a sazbu D56/D45 postačí 3x25A.
Přednostní relé odpojující elektrokotel pak bude pojistkou pro předvánoční pečení.


Název: Re: Jakou velikost jističe pro nový RD?
Přispěvatel: Milan Exler 17.05.2009, 08:34
U dobře zatepleného objektu je i část příkonu spotřebičú zužitkována jako teplo a o tolik méně tepla musí dodat systém topení.


A to je jeden z důvodů, proč jsem se předzásobil žárovkami.
 


Název: Re: Jakou velikost jističe pro nový RD?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 17.05.2009, 08:45
Jak jste to spočítali ?

Rád se přiučím
Není potřeba počítat, stačí zkušenost.