Název: Jaky je dostatecny prurez kabelu pro el pripojku tri rodinnych domu ? Přispěvatel: Novak Petr 12.05.2009, 17:14 Je mozne pripojit na el pripojku vedenou zemnim kabelem 4x35 AYKY tri rodinne domy s jistici 3x25A.
Nekde na internetu jsem nasel ze dany kabel v zemi je dimenzovan na 123A na fazi (viz priloha) takze se mi zda ze by to mohlo fungovat. Jaky je Vas nazor ? #112# Název: Re: Jaky je dostatecny prurez kabelu pro el pripojku tri rodinnych domu ? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 12.05.2009, 17:46 Kde bude napojen...? Prametry sítě v místě napojení.
Jak bude dlouhý? Impedance, vypínací chrakteristiky Co na to místní distributor? Co říká stanovisko? Může stačit a nemusí...... Název: Re: Jaky je dostatecny prurez kabelu pro el pripojku tri rodinnych domu ? Přispěvatel: IM 12.05.2009, 18:14 Jeden ze základních ukazatelů je délka přípojky. Tu neuvádíte. Začněte dotazem u distributora.
Proudová zatížitelnost by určitě stačila, není to ale podmínka postačující, pouze nutná. Název: Re: Jaky je dostatecny prurez kabelu pro el pripojku tri rodinnych domu ? Přispěvatel: Jiří Přiklopil 12.05.2009, 18:15 A co dát vydělat projektantovi ,který vám to orazítkuje
Název: Re: Jaky je dostatecny prurez kabelu pro el pripojku tri rodinnych domu ? Přispěvatel: Novak Petr 12.05.2009, 22:21 Delek pripojky je asi 200m coz je asi celkem dost. Parametry site neznam.
Název: Re: Jaky je dostatecny prurez kabelu pro el pripojku tri rodinnych domu ? Přispěvatel: Kamil Novák 12.05.2009, 22:30 Parametry site neznam. Tak bez toho se ani k přibližnému závěru bohužel nedostanete. :( |