Název: Jaký průřez dlouhého přívodního kabelu do domu?
Přispěvatel: JosefNekuda 08.05.2009, 13:46
Dotaz ohledně zřízení nové přípojky k domu.
Mohu totiž využít starou přípojku od souseda AYKY 4Bx16-90m dlouhou, ale musel bych přidat ještě 80m kabelu k mému domu, celkem tedy 170m přívodního kabelu.
V domu budu instalovat 13kw (max spotřeba) tepelné čerpadlo+standardní spotřebiče(boiler, sporák, světla...).
Mělo by to fungovat, ale mám obavy, aby mi potom nepohasínala světla nebo nebylo podpětí atd.
Jaký průřez 80m kabelu zvolit (AYKY 4Bx25?) na prodloužení a bude to bez problémů fungovat?




#uft#


Název: Re: Jaký průřez dlouhého přívodního kabelu do domu?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 08.05.2009, 18:37
Málo informací.

1) Provedení přípojky určí distributor el. energie. Je to totiž jeho majetek a za kvalitu technických parametrů ručí on.
2) Na určení průřezu potřebujete znát jmenovité parametry distribučního transformátoru a jeho reálné zatížení. Jinak je to věštění z koule.

Obávám se, že to vy nevyřešíte. Obraťte se na vašeho distributora.


Název: Re: Jaký průřez dlouhého přívodního kabelu do domu?
Přispěvatel: Georgis Fasulis 08.05.2009, 19:41
Při 200 m délky vedení AYKY 4x16 budete mít na konci při příkonu 13kW úbytek napětí asi 9,5 V, což je asi už opravdu na hraně. Ale záleží na místních podmínkách - jak daleko jste od trafa, jaké je na distribučním trafu napětí atd.

Také jsem to počítal samozřejmě s tím, že soused již přípojku nepoužívá!
Samozřejmě, jak napsal kolega Svejkovský, je konzultace s distributorem ohledně vaší přípojky před jakýmikoliv úvahami na místě. On totiž může mítt v místě úplně jiné plány, nežli vy.


Název: Re: Jaký průřez dlouhého přívodního kabelu do domu?
Přispěvatel: JosefNekuda 09.05.2009, 07:12
Děkuji za odpověď,ještě k přípojce-elektroměrová skříň je na začátku přípojky u silnice.Soused zhotovil přípojku 90m na vlastní náklady.Tzn.tě ch cca200m celkem bude v mém a sousodově vlastnictví.Ta kže distributor není majitelem
této přípojky.


Název: Re: Jaký průřez dlouhého přívodního kabelu do domu?
Přispěvatel: Jan Němec 09.05.2009, 09:36
Raději bych si zřídil za vyšší cenu vlastní přípojku, sousedi se mění a kabely zůstávají. Vím o případu, kde přes sousedův pozemek vede distribuční vedení nadzemní, následuje sjetí do země a vedení k jinému domu. Protože to novému majiteli překáží, toto vedení již několikrát poškodil. Diskusi na téma nezákonnosti takového počínání prosím vynechte. Souběžně s tím šel kabel telekomu a ten po několika poškozeních, opravách a žalobách u soudu na toho "souseda" prohrál a musí tomu.... platit za újmu, že tam měl telefonní kabel. To že kabel tam je 30 let a ten soused jen 5, je nepodstatné. Prostě umí v tom chodit. A dneska hrozí to, že dům trvale žijících obyvatel, který je připojen již více než 40 let bude bez elektriky. Mám kámoše u správce sítě, který to navíc řeší a je to bohužel možné.
Takže dneska přikoupili pozemky, chystají nadzemní vedení na sloupech cca 1,2km za svoje.


Název: Re: Jaký průřez dlouhého přívodního kabelu do domu?
Přispěvatel: Georgis Fasulis 09.05.2009, 17:09
Takže to kabelové vedení je až za měřením?
Pak nechápu, co řešíte? Předpokládám, že budete mít svůj vlastní elektroměr, pak tedy musíte mít logicky za ním i své vlastní vedení!

Souhlasím i s kolegou Honzou Němcem, určitě se nevažte na souseda!

A i kdybyste přemístili el-měry až ke svým domům, tak pro vlastní přípojku jsou i důvody technické:
1) AYKY 4x16 nemusí pro dva odběratele stačit! Proudově by sice dva odběratele (á 25A) vyšli, ale na úbytek napětí už vám to nevyjde!
2) Nikdy nevíte, jaký proud bude soused chtít do budoucna odebírat, při navýšení na pouhých 32A už vás silně omezuje!

Doporučuji vám:
- vlastní nezávislou přípojku AYKY 4x25 mm2.