Název: Jak mám správně realizovat uzemnění pro chatu? Přispěvatel: Mrtin Branka 30.04.2009, 10:39 Mam vypracovaný projekt na el.přípojku chaty,
kde bude kabel v zemi chraničce kopoflex a piskovem loži. Na sloupě bude odbočná krabice a elektroměr nebude ve sloupku ale na zdi chaty. Zajimalo by mně jak jaká je minimalni vzdálenost zemníci tyče od objektu Tušim že tam jsou 2m a od sloupu, předpokládam je delka stejná. #116# Název: Re: Jak mám správně realizovat uzemnění pro chatu? Přispěvatel: Pavel Horský 30.04.2009, 16:25 A proč se nezeptáte Ing. Šlégra, coby vašeho projektanta? Celou vaší situaci zná asi nejlépe, tak proč hledat radu jinde?
Bude mít chata i hromosvod? Jak budete řešit vyrovnání potenciálu v objektu atd? Název: Re: Jak mám správně realizovat uzemnění pro chatu? Přispěvatel: bohus 27.06.2016, 16:14 moc prosím odborníky o radu, mám chatu, kde chci připojit rozvod elektřiny z elektrocentrál y Scheppach SG3000 (Generátor Synchronní, druh ochrany IP23M, trvalý výkon 2500W, jmenovité napětí 2 x 230V, jmenovitý proud 11,0 A, kmitočet 50 Hz) V návodu se doporučuje uzemnit generátor nějakou tyčí nebo trubkou zaraženou do země (Proudový agregát obsahuje uzemnění, které spojuje rámovou konstrukci stroje s uzemňovacím kabelem v zásuvkách se střídavým proudem. Uzemnění není spojeno s nulovým vodičem střídavého proudu.
Pokud je proudový agregát testován fázovým zkoušečem, nevykazuje stejnou zemní smyčku, jako agregát běžného přístroje v domácnosti. V zájmu ochrany před zásahem elektrickým proudem se ujistěte, zda je elektrocentrál a uzemněna. Elektrocentrál a a externí zdroj uzemnění, např. vodovodní roura zapuštěná do země resp. měděná tyč zapuštěná do země, spojte silným drátem).. Je možné provést uzemnění chaty tak, jak jsem se snažil nakreslit v plánku zapojení, abych nemusel vždy, když připojím generátor do přívodky zatloukat trubku do země?? Rovněž bych prosil o radu co dát před jističe ? (nějaký hlavní jistič nebo proudový chránič apod.) Moc Název: Re: Jak mám správně realizovat uzemnění pro chatu? Přispěvatel: Jan Franěk 27.06.2016, 21:07 Málo informací a ty které jsou, vidím nějak zmatené.
Jak je jištěn vývod přímo z elektrocentrál y? Jste si jist tím jističem C16/1 i tou B10/1 ? Podle mne je to békovina. maximální hodnoty by měli být 2-4A na světla, 6-10A na zásuvky a rozhodně charakteristik a B jdeo trvalé zatížení generátoru, nebo špičkové? "Plánek" jsem prošel jen tak zběžně a nevidím přizemnění generátoru. Opravdu se jedná o ostrovní systém, nebo to budete kombinovat s pevnou sítí? Rozhodně bych doporučil proudový chránič využít, stejně tak služeb projektanta. Název: Re: Jak mám správně realizovat uzemnění pro chatu? Přispěvatel: bohus 27.06.2016, 21:30 Málo informací a ty které jsou, vidím nějak zmatené. Generátor je nový s AVR, a je na něm kolík na který se má přivést uzeměnění z nějaké zaražené trubky do země (dle návodu jak jsem citoval v příspěvku). Děkuji za upřesnění těch jističů a doporučení proudového chrániče. Jen jsem měl za to, že bude stačit uzemění přivést ze zěmě do rozvodné skříně, jak jsem namaloval a generátor jen přinesu k chatě a zapojím ze zásuvky generátoru do přívodky v chatě. Pevná síť v chatě není. Text z návodu :(Proudový agregát obsahuje uzemnění, které spojuje rámovou konstrukci stroje s uzemňovacím kabelem v zásuvkách se střídavým proudem. Uzemnění není spojeno s nulovým vodičem střídavého proudu. Pokud je proudový agregát testován fázovým zkoušečem, nevykazuje stejnou zemní smyčku, jako agregát běžného přístroje v domácnosti. V zájmu ochrany před zásahem elektrickým proudem se ujistěte, zda je elektrocentrál a uzemněna. Elektrocentrál a a externí zdroj uzemnění, např. vodovodní roura zapuštěná do země resp. měděná tyč zapuštěná do země, spojte silným drátem).. Název: Re: Jak mám správně realizovat uzemnění pro chatu? Přispěvatel: IM 28.06.2016, 12:17 Zajimalo by mně jak jaká je minimalni vzdálenost zemníci tyče od objektu 1. je nutné uzemnění podle požadavků v ČSN 33 2000-4-41 ed.2?Tušim že tam jsou 2m a od sloupu, předpokládam je delka stejná. #116# 2. jednou zemnicí tyčí se nedá dosáhnout 5 ohmů, ať je vzdálenost jakákoliv Název: Re: Jak mám správně realizovat uzemnění pro chatu? Přispěvatel: Jaroslav Molák 30.06.2016, 10:35 Pro Branku,
pokud jste elektrikář a ptáte se jak udělat uzemnění, tak to nechci komentovat. Pokud nejste elektrikář nechte záležitost řemeslníkovi, - projektant, zhotovitel, revizní technik. Mám zkušennost, že projekty se jen odněkud kopírují a potom je hloupé volat údajnému projektantovi, jak to udělat, když..... A někdy mám dojem, že mnoho tazatelů jsou laici a hledají, jak si mají udělat el. zařízení, "Elektrika - to není hop na krávu a je tele". Název: Re: Jak mám správně realizovat uzemnění pro chatu? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 30.06.2016, 10:59 Ta hračka má vývod odjištěný 10A jističem. Pokud by byla snaha o nějakou selektivitu, pak na ty dvě zářivky bohatě 2A a 6-10A na zásuvky.
Přizemnit určitě, vždyť není nutné pořád tlouct kolík, stačí mít uzemnění vyvedené u centrály. Je rozhodně dobré nově strojený zemnič napojit i v chatě. Připojení země jen přes přívodku je špatně. Vykopejte rýhu, zatlučte sondy, nechte proměřit, zda to vůbec k něčemu je, jinak doplnit. A pokud je chata ohrožená bleskem, udělejte uzemnění pořádné a můžete realizovat LPS. |