HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Róbert Gelem 29.04.2009, 20:05



Název: Je treba 4-pólové istenie el.zariadenia vo výbušnom prostredí?
Přispěvatel: Róbert Gelem 29.04.2009, 20:05
Chcem sa spýtať, že či el.zariadenia vo výbušnom prostredí EEx je nutné istiť aj nulovací vodič, platí to je pre el.motory aj keď sú zapojené do hviezdy?
Zároveň musí byť aj stýkač aj nadprúdová ochrana 4P, teda štvorpólová ako istič? Poprosil by som ešte, ktorá z noriem STN(ČSN) EN 6079, to predpisuje?


#uft#


Název: Re: Je treba 4-pólové istenie el.zariadenia vo výbušnom prostredí?
Přispěvatel: Pavel Ryšavý 30.04.2009, 08:54
Předepisuje to ČSN EN 60079-14 ed. 2 v 8.2 Elektrické odpojení

Pro umožnění bezpečného provádění prací, musí být každý obvod nebo skupina obvodů vybaven vhodnými odpojovacími prostředky (odpojovači, pojistkami, propojkami),  které odpojí všechny vodiče včetně středního.
Tolik citace
(doufám že STN je pouze překladem stejného dokumentu)
Pokud se nad výše uvedeným odstavcem zamyslíte zjistíte že nemucíte veškeré spínací přístroje vybavit odpínáním N, postačuje jeden přístroj - i pro skupinu obvodů. Odpínání N není  určeno pro provozní spínání, ale pro bezpečné provádění prací
Pokud váš obvod - zmiňovaný motor - nemá přiveden střední vodič, pak asi není co odpínat, ne?
Poznámka. Zmiňovaná norma nám vyšla 04/2009 v ed. 3, tu ještě nemám prostudovanou. Mám to naplánováno na víkend, snad :-)


Název: Re: Je treba 4-pólové istenie el.zariadenia vo výbušnom prostredí?
Přispěvatel: Róbert Gelem 02.05.2009, 21:00
Ďakujem pekne za vyčerpávajúcu odpoveď s pozdravom,Gelem.


Název: Re: Je treba 4-pólové istenie el.zariadenia vo výbušnom prostredí?
Přispěvatel: Pavel Ryšavý 29.05.2009, 17:42
Tak už jsem se koukl na tu edici 3, a v tomto ohledu se nic nemění.