Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Elektromateriál - diskuse o materiálech a jejich použití => Téma založeno: Voody 27.04.2009, 09:32



Název: Jakou použit zásuvku na venkovní použití u potoka?
Přispěvatel: Voody 27.04.2009, 09:32
Co koupit za zásuvku k potoku?
Chci to udělat tak, že zakopu cyky kabel do země a u potoka bych potřeboval dát nějakou zásuvku, do který bude zapojeno čerpadlo.
Co zvolit, aby to bylo chráněné proti dešti?
Řídí se to nějakými speciálními pravidly, když je to na břehu potoka?
Vylití potoka mimo břeh určitě nehrozí.

#116#


Název: Re: Jakou použit zásuvku na venkovní použití u potoka?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 27.04.2009, 10:29
Vylití potoka mimo břeh určitě nehrozí.
To si nedávno v Karlínském divadle mysleli taky  :)

Pokud pomineme přítomnost potoka, jedná se o venkovní prostředí (bude na ní pršet).

1) Zásuvku chránit proudovým chráničem 30mA (a samozřejmě kabel 3J pro 1f nebo 5J pro 3f zásuvku).
2) Zásuvku v krytí nejméně IP44, ideální IP67 (pak nevadí ani ta potopa). Malou nápovědou může být stupeň krytí na zástrčce u čerpadla.
3) Doplnil bych stříškou proti dešti.


Název: Re: Jakou použit zásuvku na venkovní použití u potoka?
Přispěvatel: Petr Doležal 27.04.2009, 11:25
Upřesnění k té stříšce. Jelikož pro venkovní prostory je kód vlivů z hlediska deště AD3, vodní tříšť do 60st od svislice, měl by se půdorys spodní strany zásuvky schovat do tohoto úhlu, naneseného do půdorysu stříšky


Název: Re: Jakou použit zásuvku na venkovní použití u potoka?
Přispěvatel: XL 27.04.2009, 22:08
A nezapomeňte, že na čerpání vody z potoka čerpadlem potřebujete povolení (na rozdíl od kbelíku) ,  jinak se to může velmi prodražit.


Název: Re: Jakou použit zásuvku na venkovní použití u potoka?
Přispěvatel: Jan Franěk 27.04.2009, 22:42
Ten chránič bych dal pro tuto zásuvku samostatně, aby se v případě poruchy  (nebo zaplavení) neoctnul po tmě celý dům, nebo chata.

Jinak i případě vysokého IP (krytí) podporuji tu stříšku. Je to mnohokrát osvědčená praktika.  (jednicka)

(jednicka)

Ale pokud nemáte potřebné znalosti, raději si na to někoho pozvěte, a tím nemyslím Fandu zedníka z hospody, co si tahá elektriku sám, protože to není blbec, a elektrika nic není.  (zle)



Název: Re: Jakou použit zásuvku na venkovní použití u potoka?
Přispěvatel: Kamil Novák 28.04.2009, 00:07
Jelikož pro venkovní prostory je kód vlivů z hlediska deště AD3,

Opravdu je AD (výskyt vody) i z deště ?  :-\


Název: Re: Jakou použit zásuvku na venkovní použití u potoka?
Přispěvatel: Michal Kolesa 28.04.2009, 05:37
Existuje nějaká publikace (nemyslím normu),  kde jsou kódy A..,  B...,  C.. vysvětleny ?
Dřív to bylo v elektrotechnic kých tabulkách (Montanex),  ale tato publikace je již rozebrána


Název: Re: Jakou použit zásuvku na venkovní použití u potoka?
Přispěvatel: Milan Karvánek 28.04.2009, 08:35
Existuje nějaká publikace (nemyslím normu),  kde jsou kódy A..,  B...,  C.. vysvětleny ?
Dřív to bylo v elektrotechnic kých tabulkách (Montanex),  ale tato publikace je již rozebrána
Tak to by mě taky zajímalo, před několika lety jsem si takovou poměrně dost drahou publikaci, vypracovanou jedním "certifikovaným Ing. školitelem" zakoupil, bohužel obsahovala jen málo informací nad rámec vlastní ČSN a o nějakém "srozumitelném vysvětlení problematiky" nebo snad usnadnění si mohu nechat jen zdát. Takže já tvrdím, že základ je nastudovat ČSN a pochopit.


Název: Re: Jakou použit zásuvku na venkovní použití u potoka?
Přispěvatel: Petr Doležal 28.04.2009, 08:44
To Kamil Novák:
Ing.Dolejšek stvořil převodní tabulku a elektrika.cz ji uveřejnila v roce 1998, ale bůh suď, zda ji ještě mají v archivu.
Byť je vliv deště obsažen v kódu AB, myslím si, že není od věci vědět, jaký kód má vlastní déšť. Kód AB nic neřekne o vlastnostech deště, kód AD3 však ano. Nakonec i někteří výrobci to takhle mají použito, viz Sarel.


Název: Re: Jakou použit zásuvku na venkovní použití u potoka?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 28.04.2009, 09:44
Mám stejný názor jako kolega Novák. Vliv AD je pro tlakovou vodu, nebo trvalé ponoření. Prostor s vlivem AD3 je zvlášť nebezpečný a to by byl u běžného venkovního prostředí problém. Nižší dovolené dotykové napětí, pospojování, atd... Hodnocení svislice 60° je správně protože je to požadavek stupně krytí IP kódu X3.