Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: Ľudomil Mensátor 26.04.2009, 22:40



Název: Lze použít jistič ve funkci hlavního vypínače?
Přispěvatel: Ľudomil Mensátor 26.04.2009, 22:40
Môžem použiť 3f istič 63A/B ako Hlavný vypínač v podružnom rozvadzaci.
Prívod 4x16 istený 3f ističom 25A/C, ističe v rozvádzaču 3ks 16A/B.
Alebo je bezpodmienečne nutne kúpiť klasicky vypínač na din listu (32A).



#116#


Název: Re: Lze použít jistič ve funkci hlavního vypínače?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 27.04.2009, 06:52
Použít ho můžete.


Název: Re: Lze použít jistič ve funkci hlavního vypínače?
Přispěvatel: Patrik Novy 30.04.2009, 22:18
.....a pokud je použit jako hlavní vypínač, tak musí být označen nápisem hlavní vypínač.


Název: Re: Lze použít jistič ve funkci hlavního vypínače?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 30.04.2009, 23:56
Ne, nemusí. Pokud máte pocit, že máte pravdu, citujte normu, nebo jiný předpis.


Název: Re: Lze použít jistič ve funkci hlavního vypínače?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 01.05.2009, 08:34
Par.45 odst.6 vyhl.137/98 Sb.
http://web.mvcr.cz/archiv2008/hasici/prevence/dozor/2001/v_137_98_hasici.html


Název: Re: Lze použít jistič ve funkci hlavního vypínače?
Přispěvatel: Patrik Novy 01.05.2009, 09:51
Pane Rozmahel...... ......děkuji))))


Název: Re: Lze použít jistič ve funkci hlavního vypínače?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 01.05.2009, 09:57
Píše se, že musí být označen. Nepíše se jak (dobrá,i "Hlavní vypínač" vyhovuje).
Tazatel se ptá na vypínání podružného rozvaděče, nikoliv HDS, tedy hlavního vypínače objektu pro potřeby například požárníků. Požadavek na označení takovéhoto "vypínače" se mi zdá zcestný.


Název: Re: Lze použít jistič ve funkci hlavního vypínače?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 01.05.2009, 17:48
ČSN 33 2000-1/2003
13N6 Vybavení, kontrola a údržba elektrických zařízení

13N6.1.1 Všechny části zařízení, sloužící k zajištění bezpečnosti osob v případě nebezpečí (např. hlavní vypínače zařízení),  musí být nápadně označeny a v jejich blízkosti musí být umístěna bezpečnostní tabulka nebo nápis s příslušným pokynem.

Jsem zastánce používání výkladu o nezávislosti norem. V tomto případě souhlasím bez výhrad. Každý hl.vypinač musí být zřetelně a nezáměnným způsobem označen. V tom je přece jeho smysl.


Název: Re: Lze použít jistič ve funkci hlavního vypínače?
Přispěvatel: Georgis Fasulis 01.05.2009, 17:50
Pan Švejkovský má pravdu. Vypínání podružného rozvaděče nemá nic společného s vypínáním el.energie objektu.
Tazatel se ptal pouze, zda jistič může použít namísto vypínače. Odpověď zní - ANO - je to možné.

Je nutno akorát dát pozor na jinou věc.

A sice, k čemu rozvaděč slouží.

Pokud je to jen klasický domovní rozvaděče, je to v pořádku.

Pokud se ale jedná o rozvaděč napájející strojní zařízení,  musí být rozvaděč vybaven hlavním vypínačem s červenou ovládácí pákou na žlutém podkladu s možností uzamknutí ve vypnuté poloze.

Pokud je použito vypnutí hlavního vypinače pomocí podpěťové cívky, pak je nutno k tomuto účelu použít tlačítko v klasické formě tlačítka Nouzového vypnutí: Červený hřib na žlutém poli s aretací ve vypnuté poloze - vypnutí zebezpečuje rozpínací kontakt tlačítka v obvodu podpěťové cívky.


Název: Re: Lze použít jistič ve funkci hlavního vypínače?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 02.05.2009, 07:49
Podružný rozvaděč může být např. i pro patro školy, část obchodního domu, atd.... V případě potřeby rychlého vypnutí např. laik, i když proškolen, vždy sáhne po označeném HV. V případě potřeby může u rozlehlého objektu postačit vypnutí části el.instalace v podružném rozvaděči.
Souhlasím s Vámi, je to široké téma a dotaz pouze obecný.