Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: Patrik Novy 26.04.2009, 16:45



Název: Lze rozdělit 3-fázový jistič?
Přispěvatel: Patrik Novy 26.04.2009, 16:45
Lze rozdělit 3-fázový jistič na 3 jednofázové? Jedná se o starý IJK 16A.
Lze oddělat mechanické spřažení a považovat vzniklou sestavu dle ČSN za 3 jednofázové?

#uft#


Název: Re: Lze rozdělit 3-fázový jistič?
Přispěvatel: Miroš Jan 26.04.2009, 18:19
TO : Patrik Novy

NELZE!!!

Apropo co to je IJK ?

Pokud to je ITV, a nebo ITM, tak mechanické spřáhlo samo o sobě nestačí, tyto jističe jsou spojeny v prostředku, a to už je neodborný zásah do jističe. (norm)
Důrazně nedoporučuji !!


Název: Re: Lze rozdělit 3-fázový jistič?
Přispěvatel: Patrik Novy 26.04.2009, 19:41
Jedná se o staré černé jističe.Třífáz ový obvod se zrušil a já bych to rozdělil na 3 jednofázové... samostatně to nejistí?(Musel bych překopat celý rozvaděč.)
Je to podložené i někde v normě?Díky


Název: Re: Lze rozdělit 3-fázový jistič?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 26.04.2009, 19:47
Tak například ČSN 33 2000-1 hovoří o odbornosti montáže, použití správných materiálů,...
A vyšší váhu než normy mají pokyny výrobce. Najdete v pokynech výrobce uvedeného jističe, že je určen buď pro využití jako třífázový, nebo 3 jednofázové?


Název: Re: Lze rozdělit 3-fázový jistič?
Přispěvatel: xyzabc 26.04.2009, 19:58
LZE rozdělit.


Název: Re: Lze rozdělit 3-fázový jistič?
Přispěvatel: Michal Kolesa 26.04.2009, 20:11
LZE rozdělit.
Jedině tak pilou


Název: Re: Lze rozdělit 3-fázový jistič?
Přispěvatel: Michal Slabý 26.04.2009, 20:14
Obecně platí, že závada v jednom okruhu nemá mít vliv na okruhy jiné, což se vám v tomto případě nepodaří zajistit.


Název: Re: Lze rozdělit 3-fázový jistič?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 26.04.2009, 20:45
IJK bohužel, má jednu páčku uprostřed ovládající tři fáze. To je jistič motorový pod jedním centrálním krytem. Nejsou to jednotlivé jističe jako ITM nebo ITV.  ;)


Název: Re: Lze rozdělit 3-fázový jistič?
Přispěvatel: Petr Doležal 26.04.2009, 20:58
Možná se mýlím a IJK opravdu existoval. Ale domnívám se, že je řeč o
J1K, někdy nesprávně nazýván JIK.


Název: Re: Lze rozdělit 3-fázový jistič?
Přispěvatel: Miroš Jan 26.04.2009, 21:07
Kolega Doležal byl rychlejší.  :(

Jedná se o jistič   J1k50, nebo J1k72 (82)


Název: Re: Lze rozdělit 3-fázový jistič?
Přispěvatel: Petr Doležal 26.04.2009, 21:17
J1K82 byl napěťový chránič, měl na sobě žlutý testovací otočný čudlík.


Název: Re: Lze rozdělit 3-fázový jistič?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 27.04.2009, 06:57
Co vám brání zakoupit tři jednofázové jističe za několik málo stokorun?


Název: Re: Lze rozdělit 3-fázový jistič?
Přispěvatel: Kamil Táborský 27.04.2009, 17:57
Pokud jsem dobře pochopil otázku,tak vy máte 3fázový jistič který sloužil k jištění nějakého 3fázového spotřebiče a vy tento obvod od rozvaděče ke spotřebiči chcete zrekonstruovat na 3 jednofázové obvody? Např.3 samostatatně jištěné zásuvky?   
 
Každý obvod musí mít vlastní fázový a střední vodič,takže je tahle možnost nepřijatelná!