Přispěvatel: Peta1 16.04.2009, 21:31
Proc je narust kapacity u kabeloveho vedeni vn pro 6kV pouze do urcite hodnoty?

Meril jsem kapacitu pri menici se teplote.
Nevite nekdo prosim proc se kapacita dale nezvysuje a na hodnote 45°C doshane maxima a pak nasleduje mirny pokles?


#105#


Název: Re: Proc je narust kapacity u kabeloveho vedeni vn pouze do urcite hodnoty?
Přispěvatel: Tomáš Spočtený 17.04.2009, 13:19
možná je to tím, že při vyšší teplotě klesá kvalita izolace (dielektrikum se zhorsuje)



Název: Re: Proc je narust kapacity u kabeloveho vedeni vn pouze do urcite hodnoty?
Přispěvatel: P.H. 18.04.2009, 12:01
Pravděpodobně si i zhoršuje i ztrátový činitel tg delta, což vypovídá o stavu izolace.


Název: Re: Proc je narust kapacity u kabeloveho vedeni vn pouze do urcite hodnoty?
Přispěvatel: dolac 18.04.2009, 12:44
Proc je narust kapacity u kabeloveho vedeni vn pro 6kV pouze do urcite hodnoty?

Meril jsem kapacitu pri menici se teplote.
Nevite nekdo prosim proc se kapacita dale nezvysuje a na hodnote 45°C doshane maxima a pak nasleduje mirny pokles?#105#
Neviem ako ste merali kapacitu vášho kábla, ale podľa: www.elk.itu.ed u.tr/~ozcan/ish95.pdf
by sa táto kapacita mala s teplotou znižovať, nie zvyšovať.

To P.H: Stratový činiteľ sa určite zhoršuje, ale kapacita kábla je daná iba permitivitou izolácie a geometrickými rozmermi a nezávisí predsa od tg delta.